Тема: Navien Ace 24k, нет ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Navien Ace 24k, нет ГВС

Сообщение System » 10 ноя 2018, 11:12

Котелок в режиме отопления работает нормально. Горячей воды нет. Открываешь кран, на дисплее котла как и положено загорается заначек "краник", но из крана бежит холодная вода. Никаких ошибок дисплей не выдает. Котел по факту так и остался в режиме отопления. Не хочется зря снимать трехходовой клапан и датчик протока ГВС. Как проверить тестером, что там должно поступать на контроллер и с него :?:
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Откуда: Краснодар

Re: Navien Ace 24k, нет ГВС

Сообщение System » 10 ноя 2018, 14:04

Дополню:
1. Перевел котел в режим ГВС.
2. Кран горячей воды закрыт, котел молчит.
3. Далее, открываю кран с горячей водой, пламя загорелось.

Это означает одно, что датчик протока ГВС рабочий. Как проверить трехходовой клапан перед тем как снимать? И какие еще причины возможны?
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Откуда: Краснодар

Re: Navien Ace 24k, нет ГВС

Сообщение VikT » 11 ноя 2018, 00:56

Можно проверить только подачу напряжение с платы на переключение, увидеть движение клапана можно лишь демонтировав его.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2000
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Re: Navien Ace 24k, нет ГВС

Сообщение System » 11 ноя 2018, 15:03

Сам задал вопрос, сам отвечаю. Причина выяснена. Полетел микрик в трехходовом клапане. Контроллер естественно об этом ничего не знает. Потому и ошибок нет. Пока не знаю чем заменить. :tema_zakrita:
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Откуда: Краснодар


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: DialUp и гости: 100

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК