Тема: Baxi ECo 4s

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан » 16 дек 2018, 22:00

Здравствуйте, купили котел baxi eco4s. Установили, начали запускать. При включении гвс все нормально работает, температура воды поднимается, но при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01. Проверяли всё что могли. Циркуляция воды в системе есть. Подскажите в чем может быть причина
Сослан
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Code » 17 дек 2018, 10:56

Сослан писал(а): при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01.

Чисто предположение : разница в давлении газа, может быть на отопление выставлено слишком низкое давление, и датчик не видит пламя?
Какой именно котел (мощность?)
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан » 18 дек 2018, 11:14

котел Eсo 4s 24 квт мощность
Сослан
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Code » 18 дек 2018, 12:16

Сослан писал(а):котел Eсo 4s 24 квт мощность

В 24 кВт разница меньше, но не принципиально.
Как бы то ни было, настройки давления газа разные для ГВС и отопления, значит квалифицированный наладчик должен эти настройки проверить.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан » 20 дек 2018, 08:37

спасибо
Сослан
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52


Вернуться в Baxi