Тема: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?

Сообщение Arkh » 11 авг 2019, 20:50

Добрый день, уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Есть водяной теплый пол, в свое время запроектировали покомнатное управление температурой, но так и не доделали. Сейчас вот дошли руки, решил сделать самостоятельно.

В процессе монтажа выяснилось, что сервоприводы на коллектор были приобретены нормально открытые - как и рекомендуется в нашем климате. А вот комнатный терморегулятор Oventrop, он же Eberle RTR-E 6124, по умолчанию работает с нормально закрытыми сервоприводами - то есть он замыкает контакт между 1 и 2, когда нужно греть, и размыкает когда греть не нужно.

Есть ли способ подключить этот термостат наоборот, чтобы при достижении нужной температуры контакт размыкался? В других термостатах вроде видел такую настройку, но тут инструкция крайне лаконичная - не нашел. Прозвонка контактов "методом тыка" тоже результата не дала. Или только покупка других термостатов?
Arkh
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:53

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение cineman » 11 авг 2019, 22:05

Нужно что то поменять, или купить промежуточное реле на 220В.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение Arkh » 11 авг 2019, 22:21

Спасибо, понял! Ладно, тогда куплю наверное новые термостаты, их проще всего заменить, да и чуть дешевле чем сервоприводы...
Arkh
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:53

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение cineman » 11 авг 2019, 23:14

Реле будут дешевле, если что. И Еберле на охлаждение будет стоить дороже, чем на нагрев примерно на 50%
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво

Сообщение Salus_Controls_RU » 26 фев 2020, 11:19

Добрый день. Нормально открытые термоэлектрические приводы (NO) без подачи на них электрического напряжения держат клапан в открытом состоянии. Вне отопительного периода (летом), они будут постоянно находится в работающем состоянии (под напряжением). Что существенно снизит их срок службы. Моторесур термоэлектрических приводов около 10000 часов.
SALUS CONTROLS
Официальное представительство в России