Перфоратороподобный стук радиаторов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
По моему это отсюда обвязкаhttp://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=61320#61320
Насосики по моему шестые, а вот диаметры конечно маловаты.
Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. Лучше рассажите откуда Вы - может кто и подъедет глянет одним глазком. А котёл вешать на деревянную стену не хорошо - так жить надоело или стрессов маловато!
Насосики по моему шестые, а вот диаметры конечно маловаты.
Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. Лучше рассажите откуда Вы - может кто и подъедет глянет одним глазком. А котёл вешать на деревянную стену не хорошо - так жить надоело или стрессов маловато!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Стук, при описанных условиях, может возникнуть, если термоклапан воткнут против хода теплоносителя.Когда термоголовка додавливает его до состояния "вот-вот закроюсь" и теплоноситель вместо того, чтобы давить на тарелку клапана, прикрывает его. Убедитесь, что стрелка на клапане совпадает с направлением движения теплоносителя.
Mat, извини пожалуйста, что повторился, пока клаву ковывял ты уже отстрелялся.
Проще всего проверить соответствие направлений - медленным открыванием и закрыванием головки. Если в каком-то положении явно слышен щелчок в клапане - стопудово перепутали, нет щелчка - причина в другом.
Mat, извини пожалуйста, что повторился, пока клаву ковывял ты уже отстрелялся.
Проще всего проверить соответствие направлений - медленным открыванием и закрыванием головки. Если в каком-то положении явно слышен щелчок в клапане - стопудово перепутали, нет щелчка - причина в другом.
Последний раз редактировалось hausmeister 28 май 2006, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Эта версия не другая, а стандартная... ежели никто не знает почему(даже видать со стороны приглашали), то есть вариант с передавливанием насосов. Вам эти чудо-сантехники схемы оставили?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="GuTherm";p="61343"]Эта версия не другая, а стандартная...[/quote]
Почемуто все промолчали и начали с :
[quote="GuTherm";p="61343"]Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. [/quote]

Почемуто все промолчали и начали с :
[quote="GuTherm";p="61343"]Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. [/quote]
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
[quote="Mat";p="61344"]Почемуто все промолчали и начали с :
[quote="GuTherm";p="61343"]Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. [/quote]
:?:[/quote]Mat, ну честно, ну не могут же сантехники всей страны объединиться и в едином порыве собрать всё наобормот... Они же где-то должны об этом договориться... так наши сетяне отловили бы их и на вид поставили...
[quote="GuTherm";p="61343"]Впечатление, что всё портит отсутствие стрелки, а у фрисок по моему насос встроен. Трудно-предсказуемая гидравлика. [/quote]
:?:[/quote]Mat, ну честно, ну не могут же сантехники всей страны объединиться и в едином порыве собрать всё наобормот... Они же где-то должны об этом договориться... так наши сетяне отловили бы их и на вид поставили...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Мое мнение, котельную полностью демонтировать, стену зашить например фанера + плитка, причем крепление фанеры должно быть скользящим иначе когда дом сядет все трубы пойдут в раскоряку.
Делее собрать нормальную схему с трехходовыми, перепускными и проверить направление движения теплоносителя.
Людей, которые могут это грамотно сделать на форуме немеряно.
Делее собрать нормальную схему с трехходовыми, перепускными и проверить направление движения теплоносителя.
Людей, которые могут это грамотно сделать на форуме немеряно.
Факт[quote="Mat";p="61338"]У меня другая версия.
Возможно перепутано движение теплоносителя в данных радиаторах.
Треск в клапанах обычно бывает, .[/quote]Точно!!
[quote="hausmeister";p="61340"]
Стук, при описанных условиях, может возникнуть, если термоклапан воткнут против хода теплоносителя.Когда термоголовка додавливает его до состояния "вот-вот закроюсь" и теплоноситель вместо того, чтобы давить на тарелку клапана, прикрывает его. Убедитесь, что стрелка на клапане совпадает с направлением движения теплоносителя.
Mat, извини пожалуйста, что повторился, пока клаву ковывял ты уже отстрелялся.
Проще всего проверить соответствие направлений - медленным открыванием и закрыванием головки. Если в каком-то положении явно слышен щелчок в клапане - стопудово перепутали, нет щелчка - причина в другом.
[/quote]И добавить нечего.У одного все радики в котедже перепутаны были,причём именно все,а не половина
.переберали в шкафах.А чудаки приезжали подачу с обраткой меняли
Но шум не проходил 
Возможно перепутано движение теплоносителя в данных радиаторах.
Треск в клапанах обычно бывает, .[/quote]Точно!!
Стук, при описанных условиях, может возникнуть, если термоклапан воткнут против хода теплоносителя.Когда термоголовка додавливает его до состояния "вот-вот закроюсь" и теплоноситель вместо того, чтобы давить на тарелку клапана, прикрывает его. Убедитесь, что стрелка на клапане совпадает с направлением движения теплоносителя.
Mat, извини пожалуйста, что повторился, пока клаву ковывял ты уже отстрелялся.
Проще всего проверить соответствие направлений - медленным открыванием и закрыванием головки. Если в каком-то положении явно слышен щелчок в клапане - стопудово перепутали, нет щелчка - причина в другом.
[/quote]И добавить нечего.У одного все радики в котедже перепутаны были,причём именно все,а не половина
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
[quote="Slayer";p="61359"]Факт...Точно!! :cool: ...[/quote]Slayer привет, хде пропадал?
Не верите... да!?
Позвали моих... говорят стучат... проверили - всё топ... ко мне с фотками.
Когда котловой насос выключается, а ТП на постоянке такая фихня и наблюдается. Поставили из 35-ой медяхи горизонтальную стрелу и прошло.
И так бывает господа-товарищи!!!
Не верите... да!?
Позвали моих... говорят стучат... проверили - всё топ... ко мне с фотками.
Когда котловой насос выключается, а ТП на постоянке такая фихня и наблюдается. Поставили из 35-ой медяхи горизонтальную стрелу и прошло.
И так бывает господа-товарищи!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="GuTherm";p="61372"][quote="Slayer";p="61359"]Факт...Точно!!
...[/quote]Slayer привет, хде пропадал?
![/quote] Работал.Вот.
[quote="GuTherm";p="61372"]
.
И так бывает господа-товарищи!!![/quote]То есть со скоростью переборщили?
![/quote] Работал.Вот.
.
И так бывает господа-товарищи!!![/quote]То есть со скоростью переборщили?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
[quote="екатери";p="61378"]Обалдеть! есть щелчок. Вот это да... Что за умы тут собрались.[/quote]
Да так, блин, мимо проходили...[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img]
Да так, блин, мимо проходили...[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Mat 28 май 2006, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
[quote="екатери";p="61378"]Обалдеть! есть щелчок. Вот это да... Что за умы тут собрались.[/quote]Вы бы сказали лучше откуда... Вам помощь нужна с хирургическим вмешательством иначе у нас инфаркт микарда случится от следующей фотки.
Себя не бережёте, так хоть нас пожалейте!
Себя не бережёте, так хоть нас пожалейте!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Меня лично смущают трубы под полом....
Не замерзнут ли?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
[quote="Ekater";p="61394"]Да что дом, тут давеча на диспансеризацию с младшим пошла. Случайно зашли к педиатру, кандидату наук. Вышли с ощущением, что теперь проще нового родить.[/quote]
Щас угадаю...
Предлагал напокупать иодомаринов, капиларов и пр.
Не замерзнут ли?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
[quote="Ekater";p="61394"]Да что дом, тут давеча на диспансеризацию с младшим пошла. Случайно зашли к педиатру, кандидату наук. Вышли с ощущением, что теперь проще нового родить.[/quote]
Щас угадаю...
Предлагал напокупать иодомаринов, капиларов и пр.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!