Уважаемые коллеги!
Подскажите, как вы решали вопрос шумоглушения вытяжных установок местных отсосов в кухне? Расход воздуха 20 000 м3/ч. Пластинчатые шумоглушители, если их установить, будут зарастать жировыми отложениями и появится опасность самовозгорания (не говоря уж об увеличении аэродинамического сопротивления и невозможности полноценной очистки шумоглушителей от жира).
ШУМ!!!
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- vgy7
- Претендент
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
- Репутация: 3
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: ШУМ!!!
[qуоте="равен9";п="62722"]Уважаемые коллеги!
Расход воздуха 20 000 м3/ч.[/qуоте]
Эта турбина ат МИГа?
Расход воздуха 20 000 м3/ч.[/qуоте]
Эта турбина ат МИГа?