410-й фреон

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Serge
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 19:14
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

410-й фреон

Сообщение Serge »

Здрасте всем.
Я занимаюсь установкой кондиционеров. Последнее время все больше машин на 410-м фреоне. Двухступенчатый вакуумный насос (под R410) и манометрическй коллектор бывают заняты у других монтажных бригад. И, при вакуумировании, мы зачастую пользуемся обычным (под R22) насосом, через переходник. Да, в курсе, спецы из Даичи говорят, что под каждый фреон должно быть свое оборудование, разное масло, все дела. Но если мы только вакуумируемся (не заправляем)? Коллеги на этот счет разного мнения, одни говорят, все фигня, можно, другие - нет.
Чем все-таки чревато использование 22-го вакуумника и манометрической станции на 410-м фреоне и как это может отразиться на работе кондиционера?

Аватара пользователя
vinsit
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 июл 2006, 22:18
Репутация: 0
Откуда: Королев
Контактная информация:

Сообщение vinsit »

Масло от 22 фреона все равно попадет в систему и "свернется" там, а уж когда компрессору кирдык настанет, гадайте сами.
С уважением, Андрей.

Serge
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 19:14
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Serge »

[quote="vinsit";p="67476"]Масло от 22 фреона все равно попадет в систему[/quote]
Так уж и все равно?

Аватара пользователя
vinsit
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 июл 2006, 22:18
Репутация: 0
Откуда: Королев
Контактная информация:

Сообщение vinsit »

именно так
С уважением, Андрей.

Ответить