Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Карась
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2006, 17:38
Репутация: 0
Откуда: Ноябрьск

Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??

Сообщение Карась »

В помещени 4*6*3 стоит два газовых котла с импортными горелкам вестерн лайн 20 и 75. Анализ показывет в выхлопе большое содержание СО. В помещении два отверстия 0,2*0,2 в верней части с трубами с наружи около 1,5 метра. Отверстие у пола 0,4*0,4 одно. Как посчитать, какой приток воздуха и сравнить с потреблением воздуха горелками? Друг, подскажи методику расчёта, или где её взять и всё.
Последний раз редактировалось Карась 25 окт 2006, 21:28, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Думаю надо посчитать какой надо и сравнить с имеющимися решеткой и каналом, а не расчитывать непонятные условия работы :oops:

Методы есть в любом буке по котельных агрегатам
Если грубо:
Приток = макс. расход газа горелками и умножить на количество воздуха необходимого для горения, к этому прибавить воздух на вентиляцию котельной.
По этому количеству, а также допустимой скорости воздуха посчитать приточное устройство.

Также в Вашем случае надо проверить вытяжку - может он слишком большая (напр. с механическим побуждением :) )

А остальное - обычно в паспорте горелки... А смотрю эт наверное атмосферники...
А можт регулированы неправильно? Хотя наверное человек что умеит СО мерить регулировать тоже умеет :oops:

П.Сы. Память ша сильно угнетена алкоголем...
Цыфирии не вспомнить :oops:
Последний раз редактировалось proekt 05 ноя 2006, 19:13, всего редактировалось 7 раз.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Паспорт на горелку или котел открой, там есть рекомендация по приточному воздуху.
Елси нету то звони в представительство, в тех отдел, там точно должно быть.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Ответить