Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Как проверить естественную вентиляцию котельной расчётом??
В помещени 4*6*3 стоит два газовых котла с импортными горелкам вестерн лайн 20 и 75. Анализ показывет в выхлопе большое содержание СО. В помещении два отверстия 0,2*0,2 в верней части с трубами с наружи около 1,5 метра. Отверстие у пола 0,4*0,4 одно. Как посчитать, какой приток воздуха и сравнить с потреблением воздуха горелками? Друг, подскажи методику расчёта, или где её взять и всё.
Последний раз редактировалось Карась 25 окт 2006, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Думаю надо посчитать какой надо и сравнить с имеющимися решеткой и каналом, а не расчитывать непонятные условия работы 
Методы есть в любом буке по котельных агрегатам
Если грубо:
Приток = макс. расход газа горелками и умножить на количество воздуха необходимого для горения, к этому прибавить воздух на вентиляцию котельной.
По этому количеству, а также допустимой скорости воздуха посчитать приточное устройство.
Также в Вашем случае надо проверить вытяжку - может он слишком большая (напр. с механическим побуждением
)
А остальное - обычно в паспорте горелки... А смотрю эт наверное атмосферники...
А можт регулированы неправильно? Хотя наверное человек что умеит СО мерить регулировать тоже умеет
П.Сы. Память ша сильно угнетена алкоголем...
Цыфирии не вспомнить

Методы есть в любом буке по котельных агрегатам
Если грубо:
Приток = макс. расход газа горелками и умножить на количество воздуха необходимого для горения, к этому прибавить воздух на вентиляцию котельной.
По этому количеству, а также допустимой скорости воздуха посчитать приточное устройство.
Также в Вашем случае надо проверить вытяжку - может он слишком большая (напр. с механическим побуждением

А остальное - обычно в паспорте горелки... А смотрю эт наверное атмосферники...
А можт регулированы неправильно? Хотя наверное человек что умеит СО мерить регулировать тоже умеет

П.Сы. Память ша сильно угнетена алкоголем...
Цыфирии не вспомнить

Последний раз редактировалось proekt 05 ноя 2006, 19:13, всего редактировалось 7 раз.