t ГВС в кране <> t ГВС выставленной на котле

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Паук
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 21:19
Репутация: 1
Откуда: Poltava

t ГВС в кране <> t ГВС выставленной на котле

Сообщение Паук »

Устанавливаю я температуру ГВС на котле в 30° (минимум) - на выходе получаю до 50°, устанавливаю 60° (максимум) - на выходе градусов 70-75.
Звоню в СЦ. Дефачка Аня начинает парить мозги "у вас слабый проток воды"
Звоню "моему" инженеру, который занимается запусками, обслуживанием... Тот начинает рассказывать ту же сказку...

При этом отопление работает вполне логично, какую температуру выстаил - с такой и работает.

Спрашивается, напуркуа тогда городить огород с температурой ГВС, если функция реально не работает

Что скажете, господа?

Котел - Immergas Nike Mini 24 kW с цифровым дисплеем и регулировками параметров кнопками.
Проток воды хвс/гвс по отдельности - 5 л/мин, хвс/гвс вместе - 7-8 л/мин
С уважением, Паук.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Температура ГВС в котле чем регулируется?

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Есть несуразность,при малом напоре он мог не выдерживать нижнюю температуру, но верхнюю должен держать.

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

Плохо дерит летом и то при 2-3 литрах.

Аватара пользователя
Grizzly
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 10:03
Репутация: 1
Откуда: Белореченск / Краснодарский край

температура ГВС

Сообщение Grizzly »

Абсолютно такой проблем был и у меня. В течение долгих изысканий все таки выяснил, что виновата не плата, не газ. узел, не давление газа - а, как ни странно, НИЗКИЙ проток воды (ниже мин. мощности горелки)... Вам хоть сразу в верном направлении посоветовали, а мне пытались плату другую впарить...

Самый примитивный способ проверить - откройте все "горячие" краны и посмотрите (если, конечно, давление и проток вообще в водопроводе разумные).

P.S. Вы писали, проток хвс/гвс вместе - 7-8 л. То есть в таком разе проток гвс - 3,5-4,0 л ?
Это не бага, это фича...

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

котелок не тактует ли при работе на ГВС? если тактование, то верный признак малого протока воды.
знаете давление воды? какими трубами выполнена разводка?
хотя с другой стороны 5п/мин вполне нормальный расход.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Паук
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 21:19
Репутация: 1
Откуда: Poltava

Сообщение Паук »

Kass писал(а):Температура ГВС в котле чем регулируется?
Я же писал
Паук писал(а):Котел - Immergas Nike Mini 24 kW с цифровым дисплеем и регулировками параметров кнопками.
Экран цифровой, задание температуры идет с шагом в 1° от +30 до +60

rrrr писал(а):Есть несуразность,при малом напоре он мог не выдерживать нижнюю температуру, но верхнюю должен держать.
В том то и дело, допустим +30 точно при малом расходе он дерджать не будет, но +60 хотябы должен.

Grizzly писал(а):P.S. Вы писали, проток хвс/гвс вместе - 7-8 л. То есть в таком разе проток гвс - 3,5-4,0 л ?
[quote="Паук"роток воды хвс/гвс по отдельности - 5 л/мин, хвс/гвс вместе - 7-8 л/мин[/quote]
На котле потери расхода нет. Если отдельно открыть либо кран горячей воды, либо холодной - то расход идет до 5 л/мин (когда как, но меньше 3 литров практически не бывает - у меня частный дом). Если же открыть одновременно краны горячей + холодной - то расход идет до 7-8 л/мин

Ruslan писал(а):котелок не тактует ли при работе на ГВС? если тактование, то верный признак малого протока воды.
Нет, не тактует. Включается при открытии крана (когда горелка не работает на отопление, во время работы СО трехходовик просто переключает поток с СО на теплообменник для ГВС), и тухнет при закрытии.
Ruslan писал(а):знаете давление воды? какими трубами выполнена разводка?
Водопровод - тихий ужас. В планах желание переделать его.
Ввод 1/2" местами нерж местами обычная чернуха. На кухне своеобразный коллектор налеплен - на мойку + на котел + на ванную.
Давление - по манометру котла водопровод задавливает СО от атмосферы до двух, постоянно держится давление около полутора атмосфер.

Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:

Ага, забыл еще одну странность указать.

На экране котла есть индикация пяти ступеней мощности. Так вот, при работе на ГВС самой меньшей мощности он не работает, всегда показывает 2-4 отметку, иногда выходя на полную мощность.

Вот поэтому вопрос и возник - вроде как резерв для уменьшения мощности (а соответственно и поддержания ЗАДАННОЙ температуры) есть, но котел этого не делает...

ЗЫ: посмотрел в инструкции... Вроде для ГВС есть настройка: отключать горелку при достижении максимальной температуры воды либо отключать горелку при достижении заданной температуры.
Дефолтом стоит перове значение.
При втором значении (я так понимаю) котел вроде должен тактовать, но температуру поддерживать ± заданную.
Но уж лучше я на смесителе выставлю нужную мне температуру, чем буду котел мучить.

Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:

Так...
Проверил только что эту настройку.

При +60 котел упорно держит на выходе +75 (как и в случае со значением настройки по умолчанию)
При +30 идет диапазон +42+48. Котел при этом тактует (при значении по умолчанию просто поддерживает температуру около +60)
С уважением, Паук.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Паук";p="81691"]
Kass писал(а):Температура ГВС в котле чем регулируется?
Я же писал
[/quote]Не писал. Может быть термостат, двухходовой или трехходовой клапан с приводом, управляемым контроллером...

Паук
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 21:19
Репутация: 1
Откуда: Poltava

Сообщение Паук »

[quote="Kass";p="81703"]быть термостат, двухходовой или трехходовой клапан с приводом, управляемым контроллером...[/quote]
Теплообменник первичный, тепообменник ГВС, электрический трехходовой, циркуляционник, датчик расхода ГВС, датчик температуры воды в первичном теплообменнике.
Что-то я датчика t ГВС невижу на схеме...
С уважением, Паук.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Времени почти нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

на низких температурах перегревает из-за слабого протока, а на высоких надо знать реальную температуру воды. измерить термометром. то, что на дисплее отображается - технологические значения.
вобщем, копай у соседа огород или ставь насос... :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Паук";p="81706"]Что-то я датчика t ГВС невижу на схеме...[/quote]Вот в этом и проблема.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

И я не увидел,и в описании платы тоже нет,а в инструкции пишут что есть,но где неизвестно.Температура на табло это температура первичного контура,5-8 град. на потери межу контурами" это не есть гуд котелок".Требуется пациенту замер температуры градусником.Не переживайте все исправится после первой грязи во вторичном теплообменике, вода будет летняя и котел не захочет ее догревать ему поф.г что там на выходе ГВС.Фу :twisted:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»