Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вован (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Киев

Напор СО 16-этажки!!!

Сообщение Вован (Киев) »

Расчитал систему отопления 16 этажки (высота около 50 метров) в Данфос СО. Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? И еще вопросик почему у ВК-шников в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст! Высота систем отопления и водопровода то одинаковая! Какая разница между статическим и динамическим давлением?

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Попробуйте на зоны по высоте разбить. нет смысла по 10 атмосфер на первых этажах давить чтоб наверху всё нормуль было. 1 зона 9 этажей вторая 7.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Вован (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Вован (Киев) »

По зонам разбить не могу ..... есть стадия "П" согласованая! А насчет лекций ,то каюсь щас что в институте на лекциях так спать хотелось! Приходиться теперь наверстывать! Там хоть было у кого спросить, а щас к сожалению нет никого! Вот и считаем в Данфосе и рисуем потом в Акаде! Оьясните плиз кто знает!!!! :roll:

Добавлено спустя 5 часов 48 минут 3 секунды:

Неужели больше никто с такими вопросами не сталкивался? Подскажите плиз....... очень хочу разобраться почему так, а не по другому!!!! :roll:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Напор СО 16-этажки!!!

Сообщение GuTherm »

[quote="Вован (Киев)";p="84256"]Сопротивление получилось 100000 Па, то есть 10 м.вод.ст! Хватит ли? [/quote]А больше элеватор непозволит. Система неизвестна, вот все и ждут данных... пока говорить неочем.
[quote="Вован (Киев)";p="84256"]в системе водоснабжения напор около 65 м.вод.ст![/quote]Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.
Не парься - всё как надо, а если хоцца разобраться - так надо схемы и расчёты выложить...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

1 атм - это докуя так-то
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Высота систем отопления и водопровода то одинаковая!
Собака зарыта тут... (Собака длиной примерно 52м) :mrgreen:
Надеюсь хоть на лекциях отоспались авансом :mrgreen:

А остальное :
Отопление расчитывается на один режим и скорости, а в водоснабжении дозволеные скорости в два раза выше(а мы ведь помним - сопротивление квадратично, там скорость в квадрате в знаменателе), да и режимов водопотребления больше одного.

Аватара пользователя
Вован (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Вован (Киев) »

Выкладываю системку отопления! Размер конечно может большой ..... :roll: .... уменьшить еще как-то неполучаеться! Так что не кипятитесь очень! 1 атмосфера на такой домик намана? или маловастенько будет?

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

ЕЩЕ РАСЧЕТИК .... ТОКО НЕ В ДАНФОСЕ ...А В КАНЕ .... :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Так что не кипятитесь очень! 1 атмосфера на такой домик намана? или маловастенько будет?
Потерь в системе? Можт и да...

Тока ИМХО - зонировать надо...
А то давление будет нехилое на нижних этажах...

Хотя у мня опыта на особо...
В моем кишлаке нифига выше 9-ти нету :oops:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Неуспеваю... гляньте кто-нить.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить