Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Собственно все видно по фото. Простояло 5 лет у меня дома. Труба МП Хенко 25мм покупалась у оф. вроде диллера "Фитингвиль". Участок холодной воды, всего 3 фитинга. На двух фитингах (получается на 3-х соединениях) вот такая катавасия... третий в норме. Интересно кто правильно назовет причину, ну там например фитинги г-но или труба... К примеру весь остальной трубопровод у меня так-же на валтеке, только труба Санмикс - нигде такого не наблюдал.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Профи
- Сообщения: 518
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
- Репутация: 8
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
а к трубе то какие вопросы?
фитинг из неизвестного сплава, кольцо из неизвестной белой пластмассы.
люминь в трубе посопротивлялся, но не долго, и слава богу не далеко поползло разрушение.
тут на чужом объекте был, бойлеры подключены фитингами валтек - фитинги все в зелени, оспинах и рассыпаются.
фитинг из неизвестного сплава, кольцо из неизвестной белой пластмассы.
люминь в трубе посопротивлялся, но не долго, и слава богу не далеко поползло разрушение.
тут на чужом объекте был, бойлеры подключены фитингами валтек - фитинги все в зелени, оспинах и рассыпаются.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Кстати про электрокоррозию. Возьмите электротехнические токоизмерительные клещи. Знаете, что это такое? Такой тестер с черными клешнями, ток меряет в проводнике. И попробуйте для интереса измерить подряд ТОК В ТРУБАХ. В обыкновенной железной, в металлопласте. В полипропилене для чистоты эксперимента - тоже. Такие удивительные вещи покажет прибор... Вот у меня в панельном брежневском доме, при полностью заводской, так сказать, системе отопления в одной из комнат по стояку идет 15 ампер!!!! ПЯТНАДЦАТЬ!!!!!! Куда идет... зачем идет.... науке неизвестно!
Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Просто при монтаже возможно криво срезали трубу и вставили в фитинг, образовался зазор в металлическую прослойку попадала вода она и разрушила
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Хоть и старая тема, но похожий случай. Авария 2010 года http://valtec.ru/document/article/lessons-failure.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)
Если честно, сам пользуюсь исключительно Валтеком, кроме металопластика и пресса, реально меня всё устраивает, но один случай всётаки произошёл по немного непонятной причине. Короче крану полгода, стоял на хол.воде и никто его не шевелил, в одну прекрасную ночь он тупо разломался, и благо, чтр к стороне давления был не передом, а жопой, через перед насочилось с три ведра, если б [*ЦЕНЗУРА*] была передом, то реально титаник на дне, а я в цементе, но хорошо, когда хорошо. И Валтековцы, смотрите, что б больше у меня ничё не ломалось.