Автоматические твердотопливные котлы "Барин"
Правила форума
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Автоматические твердотопливные котлы "Барин"
Котлы "Барин" - это твердотопливные котлы, работающие на угле с автоматической подачей топлива. Отвечу на все вопросы по этим котлам.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В чем конкурентное преимущество котлов "Барин" по сравнению с котлами "Heiztechnik" ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пожалуйста конкретно по пунктам ТТХ
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пожалуйста конкретно по пунктам ТТХ
Преимущества конечно есть, но как и везде есть свои плюсы и свои минусы, и любая конструкция является по сути компромиссом для получения наиболее оптимальных показателей в определённых видах работы.
Котёл рассчитан в первую очередь для работы на угле.
КПД: 85%, но как и везде во многом зависит от качества угля и может быть как выше так и ниже.
Используемый уголь: марки Д фракцией от 20 до 70 мм (так как тип подачи угля здесь другой, то в случае попадания угля немного большего размера он скорее всего благополучно провалится в топку и сгорит, ни как не влияя на работу котла).
Расход электроэнергии: в зависимости от мощности котла составляет от 25 до 45 Вт.
Имеется возможность работы в ручном режиме.
Конструкция этого котла наиболее проста, минимум движущихся частей, а поэтому достаточно низкая вероятность того что что-то сломается
Котёл рассчитан в первую очередь для работы на угле.
КПД: 85%, но как и везде во многом зависит от качества угля и может быть как выше так и ниже.
Используемый уголь: марки Д фракцией от 20 до 70 мм (так как тип подачи угля здесь другой, то в случае попадания угля немного большего размера он скорее всего благополучно провалится в топку и сгорит, ни как не влияя на работу котла).
Расход электроэнергии: в зависимости от мощности котла составляет от 25 до 45 Вт.
Имеется возможность работы в ручном режиме.
Конструкция этого котла наиболее проста, минимум движущихся частей, а поэтому достаточно низкая вероятность того что что-то сломается
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
БЛА-БЛА-БЛА!!!! Никакой конкретики...Barin писал(а):Преимущества конечно есть, но как и везде есть свои плюсы и свои минусы, и любая конструкция является по сути компромиссом для получения наиболее оптимальных показателей в определённых видах работы.
Давайте сравним ТТХ конкретных моделей угольных автоматов:
1) Барин 25кВт
2) Heiztechnik Q Eko Duo 25кВт
3) Карборобот 25кВт
Конкретно хотелось бы выдеть от вас табличку с сравнением следующих характеристик:
- Возможность работы на угле "эко-горошек", минимальная и максимальная величина сжигаемого угля при авто режиме работы
- Возможность работы на других видах топлива (древесина, рядовой уголь и тд)
- КПД котла
- Наличие контроллера управления котельной, его функционал
- Защита от перегрева теплоносителя
- Защита от возгарания топлива в бункере
- Защита от заклинивания шнека
- Объем бункера
- Время автономной работы на ноинальной мощности
- Цена
Re:
Я правильно понимаю что это от300 до 400 кг угля???? Надо загрузить...за один раз ... Владельцу дома 10х10Barin писал(а):Зависит от мощности котла. Так объём бункера 18-го котла (вместе с шахтой) составляет 150л.
А к примеру у 60-го - 280л.
В двух уровнях???
Какие системы защиты применены????
Каково время автономной работы на максимальной мощности?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
Не буду говорить об остальных котлах, сравните сами, приведу данные для "Барина" 30 кВт
Расход угля: в номинале составляет 7кг.
Применяемое топливо: каменный уголь, бурый уголь, биобрикеты (до 50мм), нет дополнительно камеры для сжигания больших кусков угля и дров.
КПД: 85%
Контроллер: температура котловой воды, время подачи топлива, управление циркуляционным насосом, есть возможность установки GSM модуля.
Защита от закипания: максимальная температура воды в котле 85 градусов (выше можно но не рекомендуется), при превышении этой температуры перекрывается подача воздуха (этого достаточно чтобы температура не поднялась до температуры кипения) и включается циркуляционный насос. При отключении электроэнергии так же перекрывается подача воздуха.
Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
Такой проблемы как заклинивание шнека здесь нет, так как используется другой принцип подачи топлива.
Объем бункера вместе с шахтой 170л. (где-то 14 вёдер)
Время работы: от 2-х суток, в межсезонье до 10 дней (естественно чистку зольников никто не отменял, но это решается установкой зольников большего объёма)
Цена 155 т.р.
Расход угля: в номинале составляет 7кг.
Применяемое топливо: каменный уголь, бурый уголь, биобрикеты (до 50мм), нет дополнительно камеры для сжигания больших кусков угля и дров.
КПД: 85%
Контроллер: температура котловой воды, время подачи топлива, управление циркуляционным насосом, есть возможность установки GSM модуля.
Защита от закипания: максимальная температура воды в котле 85 градусов (выше можно но не рекомендуется), при превышении этой температуры перекрывается подача воздуха (этого достаточно чтобы температура не поднялась до температуры кипения) и включается циркуляционный насос. При отключении электроэнергии так же перекрывается подача воздуха.
Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
Такой проблемы как заклинивание шнека здесь нет, так как используется другой принцип подачи топлива.
Объем бункера вместе с шахтой 170л. (где-то 14 вёдер)
Время работы: от 2-х суток, в межсезонье до 10 дней (естественно чистку зольников никто не отменял, но это решается установкой зольников большего объёма)
Цена 155 т.р.
Re:
7 кг в час?Barin писал(а):Не буду говорить об остальных котлах, сравните сами, приведу данные для "Барина" 30 кВт
Расход угля: в номинале составляет 7кг.
при превышении этой температуры перекрывается подача воздуха (этого достаточно чтобы температура не поднялась до температуры кипения) и включается циркуляционный насос. При отключении электроэнергии так же перекрывается подача воздуха.
р.
Энергопотребление???
Рекомендуемая площадь и обЪём помещения топочной ?
Герметичность бункера та еще песня.
Подача воздуха-ложь. Никогда не останавливала инерционный выбег.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
это достаточно простой котёл, в нём нет никаких особых наворотов и сверх современных решений, по сути это тот же шахтный котёл на который поставили бункер и добавили автоматики, показатели этого котла вполне средние, этот котёл находит своих клиентов, которые им вполне довольны, он требует минимум обслуживания, и из-за меньшего количества движущихся частей он достаточно надёжен.
Я не производитель этих котлов, но подаю их и обращений по ним очень мало
Я не производитель этих котлов, но подаю их и обращений по ним очень мало
И что на всех видах топлива 7кг/час в номинале???Barin писал(а):Расход угля: в номинале составляет 7кг.
Применяемое топливо: каменный уголь, бурый уголь, биобрикеты (до 50мм
А в паспорте указывается 9кг на угле Д.
Что-то Вы заливаете, уважаемый...
И в отношении качества и надежности-полный швах (посмотрел отзывы ползователей в интернете)...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
kga079
ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
рррр-разобррраться... и не поломать...
А как быть с проникновением летучих, выделяющихся при прогреве топлива, в бункер и вытекающими из этого проблемами? Самая малая из которых это выброс в помещение котельной пирогазов,которым место в топке котла... Вообще-то...Barin писал(а):Защита от возгорания топлива в бункере: бункер установлен над шахтой котла, шахта как раз таки служит для предотвращения возгорания топлива в нём, так же крышка бункера герметична и не допускает притока воздуха.
Говорите КПД у Вас 85%? Весьма сомнительно (через чур оптимистическое заявление), а что Вы можете сказать о коэффициенте использования топлива, про который ни один производитель котлов предпочитает даже ни заикаться...
Ваш котел по этому показателю, учитывая, что сама механика котла настроена на сброс несгоревшего топлива в зольный ящик, вообще ниже плинтуса... И сравнения с "правильными" автоматическими котлами (к примеру с польскими) не выдерживает... Особенно в плане расхода топлива... Пока стоимость угля низкая Ваш котел будет худо-бедно иметь своего потребителя, но с ростом стоимости топлива (повышением стоимости эксплуатации) Ваш котел отомрет...
А Вы, господин хохотун, наверное приобретаете кучу такого д.... как это "чудо инженерной мысли" и оцениваете... А потом режете и в металлолом сдаете??? Так что-ли???РоманМ писал(а):ХАХАХАХА!!! Оценивать прибор по отзывам в нете!!!! жээээсть!!! Уважаемый вы еще жену выбирать по ним начните!))))))))))))))))))))))))) Я бы понял на основе реальный клиентов, у которых был опыт общения с таким оборудованием... А по хорошему прогон на стенде, а потом эксплуатация на дому не менее года, а потом вынесения вердикта... а вот как вы заявили... продаваны такие продаваны(((((
А что-бы высказать мнение о котле ("вердикта"), мне хватает понимания конструкции (серого вещества) и знания предмета (мониторинг подобного оборудования)...