kga079 писал(а):Это где-же Вы его видели, что так напугались?
ООО!!!! г. Краснодар, Нижний Казачий хутор - дом 180 кв м., два этажа, котел ACV Delta pro 25 S, горелка BMV-1, СО - гидрострелка, два контура отопления двухтрубка, теплый пол 5 контуров.
Все это работало 2 (ДВА) года отлично, но потом хозяина заело или кто то по ушам проехал типа незабвенного
kga079, и он решил что без твердотопливника ему жизь не мила!!!
вот и купил и установил он себе этот теплодар 48 киловат...
через неделю звонит он мне и говорит " шо же это делается топишь котел топишь, а больше 40 не греет..."
я удивился( ну не знал я что этот прекраснодушный человек себе это г... воткнул) КАК это дельта и не греет!!! вот тут то все и прояснилось!!!! Я на этом котле просидел 4 часа и за это время него было ДВЕ! закладки дров, а отопление так и не нагрелось выше 45 градусов... А теплый пол был отключен... и горячую воду он не греет...
kga079 писал(а):В Вашем Краснодаре засыпаешь в аппарат 16 ведер угля и дней 10 к котлу не подходишь вообще...
продаваны такие продаваны... или я это уже говорил? как я не люблю балаболов(((((((((((((((
kga079 писал(а):Галюцинации у Вас, милейший!!!
Вы "милейший" меньше пейте, и чаще розовые очки снимайте... удачи в нелегком вашем трк=уде впаривания ненужного за бешеные деньги!
рррр-разобррраться... и не поломать...