помогите !!!
Замерзаем.
Котел z 35 газ 7000 бош настенный двухконт.
Выдает ошибку уже неделю C6 ( [*ЦЕНЗУРА*] меня), ( это ошибка проверить реле давления ) вроде работает, дул, волк конденстата нет. Что делать, руки опускаются уже. Вот сижу в утра у котла и не знаю че делать. Помогите пжл.
Котел z 35 газ 7000 бош настенный двухконт.
Выдает ошибку уже неделю C6 ( [*ЦЕНЗУРА*] меня), ( это ошибка проверить реле давления ) вроде работает, дул, волк конденстата нет. Что делать, руки опускаются уже. Вот сижу в утра у котла и не знаю че делать. Помогите пжл.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Пора делать правильные действия для данного случая - вызывать сервисного специалиста по данным котлам.родной писал(а):Что делать, руки опускаются уже.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Пускай у него опускаются)))) вообще то с этого начинать надо, а не НЕДЕЛЮ!!мерзнуть...RUZALIN писал(а):Пора делать правильные действия для данного случая - вызывать сервисного специалиста по данным котлам.родной писал(а):Что делать, руки опускаются уже.
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: помогите !!!
Умные смотрю я. Вызывал толку ни какого как и от вас походу. Потому сам разбираюсь. Пытаюсь.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: помогите !!!
Итак. С начало было так. Стала появляться ошибка с 6, и прыгать одновременно давление вниз когда работает гв и вверх когда включается отопление. Падала и поднималась от 1 до 1.5 атмосфер и вот когда я пропущу момент падения до 0.7 включалась ошибка с6. Дааление закачал и котел запускался. Я узнал что причина перепада давления это отсутствие давления в расширительном бачке. Но лезть не стал и вызвал мастера с сервиса бош, тем более мне надо было проходить ТО. (Котлу 13 мес). Он приехал спустил воду (надо заметить вода из котла вышла черная )он сказал что надо все промыть, но потом как нибудь, затем закачал давление в Расш.Б., взял 2500 и уехал. Скажу честно мастер был на 4 по 10 бальной шкале.
Он ушел давление восстановилось но ночью котел опять встал на ошибку с6, но давление больше не скакала, после нескольких выключения он включался. Но каждый день примерно 2-3 раза опять на ошибке и чем дальше тем больше мне приходилось делать дополнительной манипуляций для того чтобы он заработал. Но вчера уже я отчаился, вторую ночь я ночую в котельной и там ем наблюдаю за ним и читаю все что попадается по котлам.
Трубки с реле вытаскивал много раз продувал. Снимал и трубки метал., к вентилятору продувал. И дул в реле вроде щелкает нормально. Могу сказать свои замечания например, у меня одна труба идет от котла в дымоход которая очень горячая а вторая на улицу от нее при ветре дует в котел. Так-с вот та которая горячая я нащупал в дымоходе ее конец он направлен вниз на 45 градусов (не верх к небу а вниз ) как будто ее согнули или стоит колено.
2. Когда я выставляю темп например 70 гр., он доходит до нее и потом отдыхает минуты 3 потом врубается (горелка зажигается ) примерно 55 градусов быстро доходит до 64 и потом медленно доходит опять до 70 и тд (что мне тут не нравится раньше когда котел работал идеально он постоянно включал турбину ( может это не турбина но был такое ощущение как будто набирает скорость а щас горелка работает тихо.) Но если я резко прибавляю температуру этот включается как будто помогает котлу набрать нужную температуру.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
3. Я думаю все трубки вместе с нас9осом грязные внутри ведь вода когда спускали была черная.
И последнее сегодня ночью он не включался часа три примерно, вот тогда я уже попросил у вас помощи.
Я что только не делал но котел не хотел включаться встает на с6 и всё. Надо сказать был очень сильный ветер.
А включился он так, может и совпадение. Я выключил котел , отключил вентилятор и включил котел, потом по очереди соединил три клеммы и он тут же включил горелку. Пока работает уже 17 ый час.
Завтра вызвал опять мастера для того чтобы он выполнил обязательства по ТО а там оказалась пунктов 15, но боюсь проблему с ошибкой с6 он не решит.
Он ушел давление восстановилось но ночью котел опять встал на ошибку с6, но давление больше не скакала, после нескольких выключения он включался. Но каждый день примерно 2-3 раза опять на ошибке и чем дальше тем больше мне приходилось делать дополнительной манипуляций для того чтобы он заработал. Но вчера уже я отчаился, вторую ночь я ночую в котельной и там ем наблюдаю за ним и читаю все что попадается по котлам.
Трубки с реле вытаскивал много раз продувал. Снимал и трубки метал., к вентилятору продувал. И дул в реле вроде щелкает нормально. Могу сказать свои замечания например, у меня одна труба идет от котла в дымоход которая очень горячая а вторая на улицу от нее при ветре дует в котел. Так-с вот та которая горячая я нащупал в дымоходе ее конец он направлен вниз на 45 градусов (не верх к небу а вниз ) как будто ее согнули или стоит колено.
2. Когда я выставляю темп например 70 гр., он доходит до нее и потом отдыхает минуты 3 потом врубается (горелка зажигается ) примерно 55 градусов быстро доходит до 64 и потом медленно доходит опять до 70 и тд (что мне тут не нравится раньше когда котел работал идеально он постоянно включал турбину ( может это не турбина но был такое ощущение как будто набирает скорость а щас горелка работает тихо.) Но если я резко прибавляю температуру этот включается как будто помогает котлу набрать нужную температуру.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
3. Я думаю все трубки вместе с нас9осом грязные внутри ведь вода когда спускали была черная.
И последнее сегодня ночью он не включался часа три примерно, вот тогда я уже попросил у вас помощи.
Я что только не делал но котел не хотел включаться встает на с6 и всё. Надо сказать был очень сильный ветер.
А включился он так, может и совпадение. Я выключил котел , отключил вентилятор и включил котел, потом по очереди соединил три клеммы и он тут же включил горелку. Пока работает уже 17 ый час.
Завтра вызвал опять мастера для того чтобы он выполнил обязательства по ТО а там оказалась пунктов 15, но боюсь проблему с ошибкой с6 он не решит.
Re: помогите !!!
Вот опять ночь, на дворе минус 8 и сильный порывистый ветер. Я сижу у котла. Перещелкнуть вентилятор не получилось. Опять трубки снимаю и тд.
Последний раз редактировалось родной 23 янв 2017, 03:55, всего редактировалось 1 раз.
родной стоит установить внешний расширительный бак. Это не так дорого, как полезно. Возможно, встроенный бак имеет давно дырявую мембрану. Просто врежьте тройник в обратку котла и подключите бак объёмом 10% от объёма воды в системе. Не стоит без нужды сбрасывать воду из системы. Поработавшая вода представляет ценность.
Re: помогите !!!
Кстати с фоткал но отправить не могу с телефону пишит большой размер.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Так вы думаете что с6 это Расширительный бачек? ??
Ведь ошибка с6 указывает до словно- дифференциальное реле давления или кокс., отведение трубы
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Сегодня быстро запустился котел, в принципе ничего такого не тыкал после 8 ой перезагрузки запустился.
Иду спать.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Так вы думаете что с6 это Расширительный бачек? ??
Ведь ошибка с6 указывает до словно- дифференциальное реле давления или кокс., отведение трубы
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Сегодня быстро запустился котел, в принципе ничего такого не тыкал после 8 ой перезагрузки запустился.
Иду спать.
родной писал(а):Так вы думаете что с6 это Расширительный бачек? ??
Ведь ошибка с6 указывает до словно- дифференциальное реле давления или кокс., отведение трубы
Я делаю вывод из того, что Вы написали.родной писал(а): Стала появляться ошибка с 6, и прыгать одновременно давление вниз когда работает гв и вверх когда включается отопление. Падала и поднималась от 1 до 1.5 атмосфер и вот когда я пропущу момент падения до 0.7 включалась ошибка с6. Дааление закачал и котел запускался.
Re: помогите !!!
Давление уже давно не прыгает после того как закачал до нужного в бачок но ошибка то осталось и котел постоянно не работает. ( я же написал )
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Еще из моих заметок. Обычно выключается ночью когда когда темп падает на улице опять же ветер и дома кто то купается , давление падает на 0.1 - 0.2.
Я высчитал по совету синеман количества воды в моей системе выходит около 160 литров а встроенный расширительный бачок у меня котле кажется 10 л.
Получается у меня бачок должен быть 17 литров примерно. Думаю все равно надо бы поставить дополнительной бачок в любом случае не помешает.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Еще из моих заметок. Обычно выключается ночью когда когда темп падает на улице опять же ветер и дома кто то купается , давление падает на 0.1 - 0.2.
Я высчитал по совету синеман количества воды в моей системе выходит около 160 литров а встроенный расширительный бачок у меня котле кажется 10 л.
Получается у меня бачок должен быть 17 литров примерно. Думаю все равно надо бы поставить дополнительной бачок в любом случае не помешает.
Re: помогите !!!
И еще я много раз слышал о ддросс.шайбе и здесь грязнуля советует...что это как она выглядит и куда ее ставят для чего она ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
На... но это я думаю вполне корректно, гв включается давление чуть должна падать а отопление ее потом поднимает опять на туже велечену на 0.1-0.2 это после того как мы привели в порядок расш бачок
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
На... но это я думаю вполне корректно, гв включается давление чуть должна падать а отопление ее потом поднимает опять на туже велечену на 0.1-0.2 это после того как мы привели в порядок расш бачок
Хорошо, но в истории болезни была связь между падением давления в системе и ошибкой С6родной писал(а):На... но это я думаю вполне корректно, гв включается давление чуть должна падать а отопление ее потом поднимает опять на туже велечену на 0.1-0.2 это после того как мы привели в порядок расш бачок
Шайба устанавливается в патрубок коаксиального дымохода котла. Она вносит дополнительное сопротивление при использовании короткого дымохода.родной писал(а):И еще я много раз слышал о ддросс.шайбе и здесь грязнуля советует...что это как она выглядит и куда ее ставят для чего она ?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
на другой ветке я писал про примерно такой же проблеме на бакси только без ошибки, там я почистил трубку вентури и все прошло... но у вас скорее всего надо смотреть пневмореле, похоже потянута мембрана и при ветре В трубу контакт не замыкается, второе - низкие обороты вентилятора - или подшипники устали, или низкое напряжение в сети...
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: помогите !!!
Насчет шайбы я все равно не пойму. Как она выглядит где купить и куда поставить. Можно какой нить рисунок. Уж простите в инете про нее ничего найти не могу. Чувствую нутром что она нужна.
ННасчет трубки вентури это трубка стоит на вентиляторе самом ? Прошу уточнить правильно ли я понял ?
Насчет подшипника вентилятора врядли устал (ему год всего ') и он когда включают воду срабатывает дай боже.
и последнее, мастер поменял в плате вход напряжение зачем-то сказал что немцы пусть у себя так ставят а у нас в России так надо (это когда он приходил в первый раз )
К слову у меня стоит очень хороший стабилизатор.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Грязнуля, делал по вашему совету вчера, выключил котел снял трубку и включил котел не помогло потом то же самое сделал и со второй трубкой тоже не помогло. Скажите где находится вентури (уточните я думаю я правильно думаю но все же )
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
И еще вопрос должен ли ветер задувать в котел.? У меня даже когда работает горелка внизу кипяток а там где вентилятор чуть выше горелки холодно от ветра. То есть от котла у меня выходит переходник на два дымохода (если смотреть лицом к котлу ) одна труба на 80 диаметр пошла на право через стену на улицу длинна ее 1600 мм, другая тоже 80 мм диаметром с одним коленом через стену в дымоход которая горячая длинна ее 700 мм
ННасчет трубки вентури это трубка стоит на вентиляторе самом ? Прошу уточнить правильно ли я понял ?
Насчет подшипника вентилятора врядли устал (ему год всего ') и он когда включают воду срабатывает дай боже.
и последнее, мастер поменял в плате вход напряжение зачем-то сказал что немцы пусть у себя так ставят а у нас в России так надо (это когда он приходил в первый раз )
К слову у меня стоит очень хороший стабилизатор.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Грязнуля, делал по вашему совету вчера, выключил котел снял трубку и включил котел не помогло потом то же самое сделал и со второй трубкой тоже не помогло. Скажите где находится вентури (уточните я думаю я правильно думаю но все же )
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
И еще вопрос должен ли ветер задувать в котел.? У меня даже когда работает горелка внизу кипяток а там где вентилятор чуть выше горелки холодно от ветра. То есть от котла у меня выходит переходник на два дымохода (если смотреть лицом к котлу ) одна труба на 80 диаметр пошла на право через стену на улицу длинна ее 1600 мм, другая тоже 80 мм диаметром с одним коленом через стену в дымоход которая горячая длинна ее 700 мм
Re: помогите !!!
Я когда звонил мастеру он сказал по телефону что у меня открытая голая труба надо поставить наконечник сужающий ее, может быть, конечно поставлю но почему раньше все было нормально, первую зиму вообще ни разу не выключался с таким же отведением.