странности с u 072 24 кила
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Твою ж дивизию. Я те мля и говорю про явное несоответствие мощности настроенной по давлению на форсунка и той что видна в реальности. На какой взгляд вот я его настраиваю прошу пояснить? Где это написано?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Повторю для идиотов. Настраиваю я его по тестовскому дифманометру. По книжке и таблицам. По всем параметрам он настроен а по факту не греет. Если неможете ничего по делу что сказать так нехрена в тему лесть. Остряки хреновы
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Повторю для идиотов. Настраиваю я его по тестовскому дифманометру. По книжке и таблицам. По всем параметрам он настроен а по факту не греет. Если неможете ничего по делу что сказать так нехрена в тему лесть. Остряки хреновы
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 07 окт 2017, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Олег, нормально это как? как то не так как я написал выше?
Сижу и думаю. а могут это быть какие то скажем так бракованные форсунки? тогда ведь газа будет проходить меньше при давлении равном положеннному?
Теплообменник не засран точно. во первых котел новый (хотя фильтра как вводится нету) но проток через него вполне прекрасный, неперегревается. руку легко можно держать между теплообменником и дымососом.
Сижу и думаю. а могут это быть какие то скажем так бракованные форсунки? тогда ведь газа будет проходить меньше при давлении равном положеннному?
Теплообменник не засран точно. во первых котел новый (хотя фильтра как вводится нету) но проток через него вполне прекрасный, неперегревается. руку легко можно держать между теплообменником и дымососом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
нет. патрубок отопления мало того что не горячий. я его даже краном перекрыл на всякий случай. толку ноль. так что клапан работает.
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 45 секунд:
ну почему то для меня было не удивительно что эти цифры одинаковыеoleg21au6 писал(а):а что в реале при нагреве ГВС вот только сейчас сказал...или и это не реал?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Как я уже говорил,был и у меня примерно такой же случай в году 2005-07,тоже от газгольдера.Название котла не помню и подключали и заполняли незамерзайкой СО не мы.Приехали попробовали перенастроить котел по газу,результат никакай.Слили незамерзайку и заполнили водой,но никакие манипуляции с настройкой по газу результата не давали.Повторно слили СО и промыли с лимонкой и заработал котелок.Я по КИП не спец был у меня товарищ (царствие ему небесное) вот он с настройками любых горелок справлялся на раз.Хреново без него,это когда он рядом был,ну или я с ним-было все просто.Сейчас хуевато без него, понимаю свою ущербность,хотя в монтаже никаких сложностей для меня не существует.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Иваныч но ведь в этом случае перекревался бы первичный согласись?
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
У вас он наверное наоборот тогда. Перегревался при правильных настройках
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
У вас он наверное наоборот тогда. Перегревался при правильных настройках
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Я так и не понял юмора. Сегодня выставил гвс на 30% и стало в принципе нормально греть. Как так? На 100 теплая. На 200х еле теплая
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А ты говоришь 200.oleg21au6 писал(а):каком параметре ты это ставишь?..нафига??...в 2.1A чтоль?.....там 200 ставь...и в 2.1b тоже
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Всем привет. Вспомнился анекдот про собаку бешеную....oleg.dmitrievic писал(а):да, на глаз, неповериш, но в состоянии отличить на глаз расход в 5 литров от 25 литров.
Дмитрич, там параметр есть моментальный расход гвса в минуту.
Все прочитал, но какую температуру гвс ты задаешь не увидил. Дмитрич, брось котел мучать.... там все меню с параметрами в цифре, а ты теплая-холодная. Читать и тыкать! А читать внимательно вдумчиво может просто со скобочками квадратными проблема?
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
Я 2,1б наоборот до 140 опускаю, уменьшает скачек первичного перегрева.oleg21au6 писал(а): 200 ставь...и в 2.1b тоже
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да, сегодня смотрел 8 литров в минуту по нему при максимально открытом кране. температура котловой воды не поднималась выше 51 градуса при разборе ГВС и 200% мощности при снижении до 100 поднялась до 57ми. в итоге выставил на 30, спросил у клиента пойдет ли ему такая температура горячей воды и после его утверждения закончил работу.
Температуру ГВС задавал 60 градусов.
Температуру ГВС задавал 60 градусов.
Спасибо, вкурсе только чегой то не сходится.гpязнуля писал(а):там все меню с параметрами в цифре, а ты теплая-холодная.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: