Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подбор котлов по мощности

kahlan » 13 дек 2004, 11:33

Паспортные данные на Протерм Тигр 28 КТВ

Тепловая мощность кВт - давление газа (мБар (мм H2O)


27,25 - 15,5 (155)
26,20 - 14,5 (145)
24,06 - 12,5 (125)
22,18 - 10,5 (105)
19,95 - 8,5 (85)
17,19 - 6,5 (65)
14,10 - 4,5 (45)
10,70 - 2,5 (25)

Селезнев Владимир » 10 дек 2004, 17:33

mig писал(а):...тогда подскажете диаграмму зависимости мощности от давления ...
К сожалению, в графическом виде не могу разместить диаграмму в форуме.
Попробуйте по точкам нарисовать.
По вертикали мощность (кВт)
По горизонтали давление газа на входе (мБар)

Котел Protherm 60KLO «рабочая» мощность - 49,5Квт

32кВт. - 7мБар.
38кВт. - 9мБар.
41кВт. - 12мБар.
48кВт. - 16мБар.
50кВт. - 18мБар.

Предупреждаю цифры не по кальке.

Shurik » 09 дек 2004, 12:45

Номинальное давление в мбар или диапазон его-же, указанный в тех. документации производителя означает, что при таком давлении котел работает без потери мощности, соответственно при понижении давления мощность уменьшается пропорционально. Аналогию можно привести следующую: возьмите проточный электрический водонагреватель и посмотрите мощностной диапазон, там будет указано что при таком напряжении - мощность такая. Какая разница из чего мы получаем необходимую мощность на нагрев: используя электричество или газ. возможно зависимость изменения одинаковая и по газу (аналогично электричеству), но какая разница! мощность уже не та, котороая нужна! :D А на мой взгляд работа в определенном диапазоне (типа 13-20 мбар) лучше чем номинально 20 мбар (или какая либо-другая цифра) :D

NIC » 08 дек 2004, 20:22

Диаграмму не нарисую.
Но зависимость наверно пропорциональная.

В свое время, Вайлант испытывал серию котлов Классик (зеленые) при работе на низком давлении газа. Порогом нормального включения/выключения котла явилось значение в 4 мБар. При это пламя висело в нормальной области, котел функционировал. Говорят, правда, что при этом котел практически выдавал около 15% своей мощности. На более низкое давление они его выводить не стали. Я тоже считаю это ненужным. Это практически полное отсутствие газа в трубе.
При эксплуатации ставим реле давления газа на отсечку при 7 мБар. Еще ни одного случая выхода котла на сбой при этом значении отсечки не было. Хотя повторюсь парк обслуживания - огромный, и другое оборудование более критично.

NIC » 08 дек 2004, 20:07

Опять ведь на Спам жать будете.
По В....у я уже мнение эксплуатанционщика написал.
Это без двух "с" и "н"

Кстати, именно поэтому Пр...м также хорошо будет работать в России (они же входят в концерн).

Основы этого были заложены еще в далекие 90 годы. В отличие от многих других производителей, эти немцы прислушивались к реакции рынка на свое оборудование и теперь сидят на вершине и пожинают заслуженные плоды труда.
А я в свою очередь высказываю свою сугубо личное мнение.

wlad » 08 дек 2004, 16:24

Опираемся мы в своих проектах на техническое задание, которое подписывает Заказчик.
Или Вы предлагаете самим обследовать газовую сеть, провести анализ газа и тп или теплопотери умножать на два??? По первому пункту у Вас денег не хватит. Во втором случае, Вы же первый поднимите ор, что Вас опять подлецы проектировщики пытаются надуть!
Тяжело Вам, сочувствую!

Хотя убеждать, этого человека в чем либо, бесполезно, он не понимает и не знает о чем рассуждает, так просто решил поумничать! Лично я, в дальнейшем игнорирую его сообщения.
Я уважаю себя!

SKV » 08 дек 2004, 16:00

Дорогой mig !
Из уважения к светлым умам прошедших веков единицы размерности,имеющие отношение к фамилии достойных учёных,пишутся с большой буквы.
Например ваши 50 ква.,которые судя по всему должны прочитываться как 50 "киловатт",пишется как 50 кВт.
Вообще то 50 кВт. только на контур отопления для дома в 300 квадратов-это нонсес.Нужно очень постараться построить дом с такими теплопотерями,если только он не находится на вершине горы Эребус в Антарктиде.В принципе ,вопрос уменьшения теплопотерь,не решается простой лобовой атакой в виде увеличения мощности теплогенератора,конечно нужно утеплять.
А зачем в тепловой нагрузке учитывать мощность ГВС?
Вот всё другое-согласен,а вот насчёт ГВС-объясните несведующему.

Konstantin » 08 дек 2004, 14:13

Полностью поддерживаю уважаемого Гостя!

Konstantin » 08 дек 2004, 13:25

Ну, во-первых, 20-30 мбар - это для наддувных горелок, 10-20 - для атмосферных на природном газе.
Вообще-то мы всегда уточняем, какое реальное давление подается. В случае, если давления не хватает, играем диаметром арматуры горелки...
А при недостаточном давлении мощность наддувной горелки на самом деле падает, в некоторых случаях она вообще в аварию уходит. Про атмосферную вообще молчу - там реальная возможность падения пламени и прогорания горелки.