Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отопление покрасочного помещения

DP » 09 фев 2007, 19:18

[quote="Павел";p="15622394"]Спасибо за ответы.
Конечно же газ в таком помещении нельзя проводить.
Поэтому я думаю, что генераторы будут стоять за пределами помещения, а воздух будет подаваться через воздуховоды.
Может есть где посмотреть такие объекты?[/quote]
1 ) То, что видел я - желтые газовые трубы подходили непосредственно камерам, где производится нагрев конструкций для спекания краски.
2) Регистров никаких не было точно :-) Отопление помещения воздушное, с рекуперацией. Похоже на то, что сказал Konst "Газовые рекуперативные (косвенного нагрева) воздухонагреватели тут очень даже подойдут. Ставьте их в пристроенном (или встроенном) отдельном помещении и никаких проблем. "
Система смонтрована под потолком, на металлической конструкции типа техэтажа.
Но подробности не изучал, не до того было. Но помню, хозяин хвалился, что без рекуперации с теми требовании по вентиляции не выжить. Но то Европа... В России еще можно улицу топить :-)

Konst » 09 фев 2007, 12:11

Перерасчет могут сделать только пожарники.
Сейчас у всех частных фирм лицензии на это поотнимали.

Возиожно, надпись на воротах появилась до того, как там решили разместить порошковую покраску.

Павел » 09 фев 2007, 11:29

Вообще-то на воротах помещения ниписано - категория В.
А что если сделать перерасчёт и подогнать под В3 и поставить газовые инфракрасники?

Павел » 08 фев 2007, 10:13

Ещё раз спасибо всем за предложения и высказывания.
На счёт стекол с двух сторон - ленточное остекление по всей длине - 90 м и высотоы - 5м.
Вообщем на счёт регистров будет трудновато расположть такое количество.
Ну что - значит выход один:
газовые теплогенераторы (за пределами помещения) и вперёд.
Так?

Konst » 06 фев 2007, 20:33

Если делать по нормальному, то Вам обязательно в этом помещении надо делать приточную вентиляцию (для компенсации местных вытяжек на покрасочных постах и разбавления порошковой пыли в рабочей зоне). Тут само собой напрашивается сделать приточку совместную с отоплением. Газовые рекуперативные (косвенного нагрева) воздухонагреватели тут очень даже подойдут. Ставьте их в пристроенном (или встроенном) отдельном помещении и никаких проблем.

Если будете ставить отопительнвые приборы то для цехов ПОРОШКОВОЙ покраски ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы это были приборы лекго доступные для влажной уборки (протирки оседающей на них пыли).
Это необходимо по нормам противопожарной безопасности запыленных помещений.
Оптимальный вариант - то что советует Вам уважаемый Кузнецов Д А - гладкие регистры. Можно чугуний. Ни в коем случае ни аллюминий, ни стальные панельные, ни конвекторы.
Иначе эффект возгонки пыли и ...

hydropress » 06 фев 2007, 19:22

Водяной инфракрасник - вариант, но теплоноситель надо хдетта под 200 градусов - иначе какой смысл? А это - уже спец.исполнение (у Фрико, по крайней мере) и соответственно - спеццена.

Jol » 06 фев 2007, 18:44

я к тому что им выше 6м. греть наверное не надо

Лисонька » 06 фев 2007, 18:41

Жень, я видела и теплицу высотой 12м с регистрами!!! Прикинь, стело 12м, а по нему регистры, регистры, регистры :lol:
А тут не окна же наверное во всю высоту?

Хотя можно и тепловентиляторы такие огромные!
У Пайпа надо спросить, он раньше такие в теплицах ставил!

proekt » 06 фев 2007, 18:08

На счёт инфракрасного отопления - здесь-то думать нечего.
Ага... водяное могет быть

Jol » 06 фев 2007, 17:59

Высота 12м не забываем

Лисонька » 06 фев 2007, 17:53

Я за регистры!

Все остальное, чтобы денег срубить...это мое мнение...ну в крайнем случае для тех,кто эти деньги не считает!

Jol » 06 фев 2007, 17:13

я вот это имел в виду:
http://www.zehndergroup.ru/panel/index.html

Павел » 06 фев 2007, 17:07

На счёт инфракрасного отопления - здесь-то думать нечего. Если газовое - то СНИП не перепрыгнешь. А электрическое - очень дорого в эксплуатации.
На счёт перегородок - их нет. Покраска идёт громоздких металлоконструкций при помощи копмрессоров и распылителей.
А что такое газовые воздушные котлы?

asl » 06 фев 2007, 11:59

Насколько я понимаю, сами покрасочные посты будут иметь свои перегородки. А отопить цех можно газовыми воздушными котлами.

Jol » 06 фев 2007, 09:15

[quote="Кузнецов Д А";p="15622399"] можно над инфракрасным отоплением подумать[/quote]

Зендеровские панели например?

Кузнецов Д А » 06 фев 2007, 08:58

в покрасочной нельзя ветер устраивать, можно над инфракрасным отоплением подумать

Павел » 06 фев 2007, 08:11

Спасибо за ответы.
Конечно же газ в таком помещении нельзя проводить.
Поэтому я думаю, что генераторы будут стоять за пределами помещения, а воздух будет подаваться через воздуховоды.
Может есть где посмотреть такие объекты?

hydropress » 06 фев 2007, 00:42

Если можно газ в такое помещение - тогда уж лучше газовые инфракрасники. Для такой высоты это ещё экономичнее, чем теплогенераторы с вентилятором.

Re: Отопление покрасочного помещения

DP » 05 фев 2007, 23:39

[quote="Павел";p="15622342"]Здравствуйте!
Имеется помещение для покраски металлоконструкций 90*60*12м.
Чем можно отопить? Кто сталкивался с такими вещами? Я склоняюсь к газовым теплогенераторам.[/quote]
О чем речь? О тепле для запекания порошковой краски или отоплении собственно помещения?
Дело в том, что я был на новом частном предприятии в Польше, в котором установлены две линии покраски порошковой краской, кажется, скандинавской компании, с газовыми теплогенераторами. Хозяин был очень доволен, хотя куча денег. По его словам, все, что не на газе, не имеет шансов из-за цены.

Кузнецов Д А » 05 фев 2007, 19:52

регистры рулят

Вернуться к началу