Konst » 03 апр 2007, 13:17
Тут нам поможет учебник физики за 8-й класс.
Общая потребляемая полезная мощность котла будет состоять из двух основных составляющих:
P = Pнагрева + Ркипения
где:
Pнагрева – мощность, необходимая для нагрева воды до температуры кипения;
Ркипения – мощность, необходимая для образования пара.
В свою очередь:
Pнагрева = 0,278 • G • c • ∆T
Pкипения = 0,278 • λ • G;
где:
G – массовый расход воды, кг/ч;
с – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг • °С) (определяется по справочнику);
λ – удельная теплота парообразования воды, кДж/кг (определяется по справочнику);
∆T – разница между температурой входящей воды и температурой кипения;
0,278 – коэффициент перевода кДж в Вт•ч.
Таким образом, если потребляемая полезная мощность котла P = const – не изменилась, но изменилась температура воды, поступающей в котел, то производительность котла будет равна:
G = 0,278 • P / (c • ∆T + λ) = 0,278 • P / (c • (Tпара – Tводы) + λ)
Вывод – при понижении температуры питающей воды паропроизводительность котла уменьшается. Однако, эта зависимость нелинейная, также надо учитывать то, что удельные коэффициенты с и λ, определяемые по справочникам, тоже зависят от температуры воды. Поэтом то, насколько изменится паропроизводительность при изменении температуры питающей воды на 1°С, зависит от конкретного температурного режима работы котла.
Тут нам поможет учебник физики за 8-й класс.
Общая потребляемая полезная мощность котла будет состоять из двух основных составляющих:
P = Pнагрева + Ркипения
где:
Pнагрева – мощность, необходимая для нагрева воды до температуры кипения;
Ркипения – мощность, необходимая для образования пара.
В свою очередь:
Pнагрева = 0,278 • G • c • ∆T
Pкипения = 0,278 • λ • G;
где:
G – массовый расход воды, кг/ч;
с – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг • °С) (определяется по справочнику);
λ – удельная теплота парообразования воды, кДж/кг (определяется по справочнику);
∆T – разница между температурой входящей воды и температурой кипения;
0,278 – коэффициент перевода кДж в Вт•ч.
Таким образом, если потребляемая полезная мощность котла P = const – не изменилась, но изменилась температура воды, поступающей в котел, то производительность котла будет равна:
G = 0,278 • P / (c • ∆T + λ) = 0,278 • P / (c • (Tпара – Tводы) + λ)
Вывод – при понижении температуры питающей воды паропроизводительность котла уменьшается. Однако, эта зависимость нелинейная, также надо учитывать то, что удельные коэффициенты с и λ, определяемые по справочникам, тоже зависят от температуры воды. Поэтом то, насколько изменится паропроизводительность при изменении температуры питающей воды на 1°С, зависит от конкретного температурного режима работы котла.