Зависимость производительности паровика от t питающей воды

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Зависимость производительности паровика от t питающей воды

Сообщение Al »

Как изменится необходимый подпор на всасе насосов знаю. А как изменится производительность парового котла при понижении t питающей воды? Дайте ссылочку, пожалуйста на популярную и доступную инструкцию :|

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ссылочку не подскажу, нас этому в институте учили. Курс назывался "Термодинамика воды и водяного пара". Попробую объяснить на пальцах. Чтобы нагреть воду с более низкой температуры до паспортной необходимо затратить энергию равную разности энтальпии воды с температурой, равной расчетной и действительной температурой. Дальше мможно рассчитать истинную паропроизводительность, а можно просто посмотреть котел, имеющий такую же тепловую мощность из этого типоряда и посмотреть, какая у него паропроизводительность. Если точно такой же мощности нет, то проэкстраполировать значения.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А почему температура то меняется? Ну а вобще там еще и потери с продувкой надо учитывать (на малых котлах до 10%).
D=(Q-Gпр(iк.в.-iп.в.))/(iп-iп.в.)

Q - полезная тепловая мощность
Gпр - расход воды на продувку котла
iк.в. - энтальпия котловой воды
iп.в. - энтальпия питалеьной воды
iп. - энтальпия пара

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Тут нам поможет учебник физики за 8-й класс.

Общая потребляемая полезная мощность котла будет состоять из двух основных составляющих:
P = Pнагрева + Ркипения
где:
Pнагрева – мощность, необходимая для нагрева воды до температуры кипения;
Ркипения – мощность, необходимая для образования пара.
В свою очередь:
Pнагрева = 0,278 • G • c • ∆T
Pкипения = 0,278 • λ • G;
где:
G – массовый расход воды, кг/ч;
с – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг • °С) (определяется по справочнику);
λ – удельная теплота парообразования воды, кДж/кг (определяется по справочнику);
∆T – разница между температурой входящей воды и температурой кипения;
0,278 – коэффициент перевода кДж в Вт•ч.

Таким образом, если потребляемая полезная мощность котла P = const – не изменилась, но изменилась температура воды, поступающей в котел, то производительность котла будет равна:
G = 0,278 • P / (c • ∆T + λ) = 0,278 • P / (c • (Tпара – Tводы) + λ)

Вывод – при понижении температуры питающей воды паропроизводительность котла уменьшается. Однако, эта зависимость нелинейная, также надо учитывать то, что удельные коэффициенты с и λ, определяемые по справочникам, тоже зависят от температуры воды. Поэтом то, насколько изменится паропроизводительность при изменении температуры питающей воды на 1°С, зависит от конкретного температурного режима работы котла.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Прохожий";p="15629965"]
... нас этому в институте учили. [/quote]
[quote="Konst";p="15630089"]
Тут нам поможет учебник физики за 8-й класс.
[/quote]
Да, наверно и в школе тоже учили, только я уже забыл :roll:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Но все таки считать это по теплоемкостям как то непривычно. Обычно энтальпии ставят и не парятся и с экстраполяцией теплоемкости.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Спасибо.
Надо же, оказывается если посчитать- примерно совпадает с данными немецких производителей, которые удалось найти ))))). Не обманули )

Ответить