Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Грыжа в жаротрубнике. Причина - накипь? Что делать?

ramzesr » 17 май 2011, 23:24

Все элементарно ремонтируется.Вырезается грыжа шлам вычищается полностью по всему низу котла ,на место грыжы вваривается латка из трубы подходящего диаметра.При наличии материалов и хорошего сварщика все делается за 1 рабочий день.Причины основные это по уродски сделанная система продувки (кстати делают ли ее операторы) и качество воды(хотя если котельная работает на отопление многоквартирного жилья шлама будет полно всегда).Низ забивается отслоившейся накипью с дымогарных труб которая при подключении котла сверху не вымывается с током теплоносителя а дренажный-продувочный трубопровод как правило малого диаметра и врезан нен напрямую в полость котла .

Прохожий » 28 июн 2007, 13:41

[quote="Konstantin";p="15640100"]до скольки градусов нагрев воды? :shock: воду превращаем в плазму? :lol:
[/quote]
Исправил. При копировании глюк выскочил :oops:

Konstantin » 28 июн 2007, 13:39

до скольки градусов нагрев воды? :shock: воду превращаем в плазму? :lol:
найдутся и продадут. и гарантию 1 год дадут. а потом - трава не расти

Прохожий » 28 июн 2007, 12:32

[quote="LEX";p="15635710"] Пост Denis_S скачаю в комп и буду показывать жадным клиентам (в последнее время что-то их много стало. Все жадные и все самые умные...х.
[/quote]
Сейчас в интернете попался запрос на поставку котла. http://www.zakupki.gov.ru/files/downloa ... %D0%B5.doc
Как иллюстрация по поводу жадных и самых умных клиентов. :mrgreen:
Чтобы не скачивать полностью документ процитирую:
Техническое задание на водогрейный котел

1. Вид топлива – каменный уголь
2. Вид топки - Ручная подача
3. Теплопроизводительность 0,9-1,1 Гкал/час
4. Не требующий водоподготовки
5. Вид нагреваемой среды- вода
6. Максимальная температура нагрева воды – до 115°С
7. Рабочее давление воды до 0,6 МПа (6 кгс*см2)
8. Циркуляция – принудительная.
9. Расход воды через котел – от 35 м3/час
10. Срок службы – не менее 10 лет
11. Предельные габаритные размеры: длина 3500 мм, ширина 2000 мм высота 2800 мм,
А ведь найдутся продавцы

Konstantin » 25 июн 2007, 08:55

Сорри, порылся - не нашел. Заморачиваться не хочу, в общем картина та же.

Алексей-сервис » 22 июн 2007, 18:18

Давай! Люблю ужастики :D

Konstantin » 22 июн 2007, 08:09

Абсолютно такая же история с СА-350. Тоже внизу грыжа, но в грыже нехилый порыв. Пол-топочной камеры порвало. Проработал 3 сезона.
Причина, однако ж иная. Монтирующая организация забыла разблиновать предохранитель после опрессовки котельного контура. Сейчас они (монтажники) оплатили нам новый котел.

ЗЫ Могу фото сбросить, если интересно :D

Алексей-сервис » 21 июн 2007, 22:35

Ну всё логично, котёл работает как грязевик - вход/выход наверняка сверху, скорость воды в котле мала. Если грязи в системе много, то она оседает в котле и не вымывается.

P.S. Когда я на почте служил ямщиком....пардон :D .... работал на одной из наших городских районных тепловых станций, у нас там стоял грязевичок-с высотой раза в полтора выше меня. Эх, как давно это было :roll:

Denis_S » 21 июн 2007, 14:41

Котел порезали. Это был шлам.
Алексей-сервис +1.

BKP » 18 май 2007, 19:04

А второй котел жив? В общем-то не похоже на накипь. Данное место в топке (при условии того, что фото правильно расположено) далеко не самое нагруженное. Я бы предположил два варианта:
1 - завели на сухую
2 - горелка дует вниз... и все равно на сухую. Во всех остальных случаях должен бы лопнуть, а не попасть в зону пластической деформации, ведь не из Ст.20 их ACV делает.
Но... КРАСИВА!!!

Denis_S » 17 май 2007, 12:50

нет, фото ногами вниз :D. Господа Профи и Гуру, как вам версия шлама внизу котла? Вариант?

Прохожий » 17 май 2007, 11:26

[quote="Алексей-сервис";p="15635713"] Поскольку грыжа внизу топки, то, как вариант причины, может быть огромное количество шлама внизу котла. [/quote] Не исключено, что фотография вверх ногами :mrgreen:

Styx » 17 май 2007, 10:27

Не только в водоподготовке, вернее её отсутствии,дело,мне так кажется...В закрытой системе за два года котел бы так не сдох. А вот при постоянных подпитках запросто...Куда только теплоноситель из системы девался? Утечки,порывы были?Предохранительные клапаны отрабатывали?

Алексей-сервис » 17 май 2007, 10:13

Мда, впечатляет. Поскольку грыжа внизу топки, то, как вариант причины, может быть огромное количество шлама внизу котла. Следствие - отсутствие циркуляции > охлаждения > перегрев > деформация.

LEX » 17 май 2007, 09:50

[quote="Прохожий";p="15635692"]
Выкинуть ...... не экономьте на химводоподготовке.
[/quote]
Полностью поддерживаю.
Пост Denis_S скачаю в комп и буду показывать жадным клиентам (в последнее время что-то их много стало. Все жадные и все самые умные...х.
Denis_S, спасибо! :mrgreen:

Прохожий » 17 май 2007, 08:13

С этим - уже ничего. Выкинуть и поставить новые. А для того, чтобы и у новых такая же беда не случилась - не экономьте на химводоподготовке.

Грыжа в жаротрубнике. Причина - накипь? Что делать?

Denis_S » 17 май 2007, 07:57

два жаротрубных котла ACV СA-500 отработали - 2 сезона. В одном из них образовалась грыжа (см.фото) и потекли три дымогарные трубки в месте присоединения к передней доске. Причина - накипь? Что с этим делать?