VIP_7 » 26 май 2007, 15:34
[quote="Матвей";p="15636156"]Обсуждаем с заказчиком способ отопления цеха 6000 кв., потолок 14 м.
Цена вопроса вторична. На первом месте эффективность и комфорт для работяг. Что лучше воздушное или тёплыми полами?[/quote]
Здесь было много предложений, теперь их надо просто проанализировать.
1. ИК - очеь дорогое оборудование. Если на газу, то большой геморрр его узаконить. Проблема обогрева отдельных, малых помещений (без обогрева в мужских туалетах валяются отмороженные члены, а в женских бабы примерзают к унитазам, приходится их ломом отбивать). То что "роботяги говорят ноги мёрзнут", так это полная фига, т.к. сам многократно бывал на таких объектах и в Маресьева пока не превратился (пол то тоже нагревается).
2. ТП - для производственных помещений вряд ли подойдёт, т.к. оборудование сегодня имеет одну расстановку, через два года другую, а ещё через несколько лет третью и т.д. Да и пол с трубами не совсем может выдерживать производственные нагрузки на него (наверняка в таких цехах погрузчики "летают", машинки с "БЕЛАЗ" заезжают и т.п.).
3. ТН - экономно в эксплуатации, но большие первоначальные вложения.
4. Регистры - отнимают очень много рабочей площади, трудоёмки в изготовлении, в обслуживании (пердически красить надо). Теплоотдача фигня, а воды в себя требуют немерянно, т.е. надо мощные насосы, а это большие эксплуатационные расходы по эл. энергии.
5. Воздушное отопление на водяных котлах - на мой взгляд одно из самых оптимальных решений. По карману, довольно быстро монтируется, быстро прогревает, летом работяги врубают вентилятор на 5-ю скорость и балдеют в жару. В отдельных малых помещениях - стальные радиаторы. Да и водяные котлы наверняка ещё пригождаются для теплоснабжения приточной вентиляции. Плюс бойлерок с горячей водичкой.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
1) При подборе воздушных агрегатов необходимо обращать внимание на их уровень шума. После 50 дБ на 4-й и 5-й скоростях приходится довольно на повышенных тонах вести разговор рот в рот. Надо искать малошумные.
2) Направлять по малой касательной к полу, а не в низ. На больших скоростях пыль будет стоять туманом.
Вкладываю фотки с последнего смонтированного завода.
Заказчик очень доволен.
[quote="Матвей";p="15636156"]Обсуждаем с заказчиком способ отопления цеха 6000 кв., потолок 14 м.
Цена вопроса вторична. На первом месте эффективность и комфорт для работяг. Что лучше воздушное или тёплыми полами?[/quote]
Здесь было много предложений, теперь их надо просто проанализировать.
1. ИК - очеь дорогое оборудование. Если на газу, то большой геморрр его узаконить. Проблема обогрева отдельных, малых помещений (без обогрева в мужских туалетах валяются отмороженные члены, а в женских бабы примерзают к унитазам, приходится их ломом отбивать). То что "роботяги говорят ноги мёрзнут", так это полная фига, т.к. сам многократно бывал на таких объектах и в Маресьева пока не превратился (пол то тоже нагревается).
2. ТП - для производственных помещений вряд ли подойдёт, т.к. оборудование сегодня имеет одну расстановку, через два года другую, а ещё через несколько лет третью и т.д. Да и пол с трубами не совсем может выдерживать производственные нагрузки на него (наверняка в таких цехах погрузчики "летают", машинки с "БЕЛАЗ" заезжают и т.п.).
3. ТН - экономно в эксплуатации, но большие первоначальные вложения.
4. Регистры - отнимают очень много рабочей площади, трудоёмки в изготовлении, в обслуживании (пердически красить надо). Теплоотдача фигня, а воды в себя требуют немерянно, т.е. надо мощные насосы, а это большие эксплуатационные расходы по эл. энергии.
5. Воздушное отопление на водяных котлах - на мой взгляд одно из самых оптимальных решений. По карману, довольно быстро монтируется, быстро прогревает, летом работяги врубают вентилятор на 5-ю скорость и балдеют в жару. В отдельных малых помещениях - стальные радиаторы. Да и водяные котлы наверняка ещё пригождаются для теплоснабжения приточной вентиляции. Плюс бойлерок с горячей водичкой.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
1) При подборе воздушных агрегатов необходимо обращать внимание на их уровень шума. После 50 дБ на 4-й и 5-й скоростях приходится довольно на повышенных тонах вести разговор рот в рот. Надо искать малошумные.
2) Направлять по малой касательной к полу, а не в низ. На больших скоростях пыль будет стоять туманом.
Вкладываю фотки с последнего смонтированного завода.
Заказчик очень доволен.