Нужно ли менять дымовую трубу?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужно ли менять дымовую трубу?

Lexxus » 15 июн 2007, 20:40

а кто нибудь заменял асбестовые трубы после нескольких лет эксплуатации, интересно в каком они состоянии хотя бы после 10 лет?

max73 » 15 июн 2007, 19:25

[quote="ermalex";p="15638844"]Получается я зря людей пугаю. :oops:[/quote]

не пугаете, а подталкиваете к дополнительным тратам, которое можно оттянуть по времени.
Асбест все равно рассыпется.

ermalex » 15 июн 2007, 18:47

Получается я зря людей пугаю. :oops:

utilizator » 15 июн 2007, 14:49

Да.
Совершенно верно.
:shock:

Прохожий » 15 июн 2007, 11:49

Если дымоход утеплен, то конденсата будет не сильно много- только в момент после останова котла и чуть чуть при запуске. Возможно, что Вы его вообще не увидите, так как он будет образовываться в верхней части трубы. Асбоцемент конденсат выдерживает. Чтобы его рвало при замерзании как кирпич - такого не видел. Нержавейка естественно долговечнее, но раз уж дымоход выполнен, то не вижу причин переделывать. Поменять во всяком случае всегда успеете.

Lexxus » 15 июн 2007, 09:53

Диаметр трубы 150 мм, у атмосферников посадка трубы на 130 мм, так что тут все ок... Труба утиплена . Будет ли конденсат и Как насчет стойкости асбоцемента к конденсату?

Прохожий » 15 июн 2007, 08:25

Асбоцемент - это не кирпич. Ставили котлы к таким существующим дымоходам неоднократно без особых проблем. Другое дело, подойдет ли эта труба по сечению? Котел этот с вентилятором или без?

ermalex » 14 июн 2007, 22:12

Дымоход желательно заменить так как температура отходящих газов у современных котлов низкая, из за этого образуется конденсат, котрый будет медленно разрушать трубу. Если сечение дымохода соотвествует котлу можно применить технологию полимерного вкладыша. http://www.fineline.ru/index.php?action=flesh#flesh

taran » 14 июн 2007, 14:32

[quote="Пятницa";p="15638602"]В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.[/quote]
В паспорте котла врядли, а вот, что на эту тему написано в "Правила газоснабжения".
Площадь сечения дымохода не должна быть менее площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
и еще,если есть ограничения по длине дымохода, то только на горизонтальные участки, а вопрос стоит о вертикальном - чем выше тем лучше и хорошо утеплить.

Пятницa » 14 июн 2007, 10:19

В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.

Нужно ли менять дымовую трубу?

Lexxus » 14 июн 2007, 09:27

В новом доме строители для поквартирного отопления по проекту поставили дымовые трубы из асбестоцемента и котлы АКГВ, котел меняю на настенный двухконтурный Junkers EuroMaxx.
Подскажите, нужно ли менять дымовую трубу и насколько критична для нормальной эксплуатации труба из асбестоцемента? Длинна трубы 10м.

Вернуться к началу