Нужно ли менять дымовую трубу?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Нужно ли менять дымовую трубу?

Сообщение Lexxus »

В новом доме строители для поквартирного отопления по проекту поставили дымовые трубы из асбестоцемента и котлы АКГВ, котел меняю на настенный двухконтурный Junkers EuroMaxx.
Подскажите, нужно ли менять дымовую трубу и насколько критична для нормальной эксплуатации труба из асбестоцемента? Длинна трубы 10м.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.
Все гениальное - просто.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Пятницa";p="15638602"]В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.[/quote]
В паспорте котла врядли, а вот, что на эту тему написано в "Правила газоснабжения".
Площадь сечения дымохода не должна быть менее площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
и еще,если есть ограничения по длине дымохода, то только на горизонтальные участки, а вопрос стоит о вертикальном - чем выше тем лучше и хорошо утеплить.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Дымоход желательно заменить так как температура отходящих газов у современных котлов низкая, из за этого образуется конденсат, котрый будет медленно разрушать трубу. Если сечение дымохода соотвествует котлу можно применить технологию полимерного вкладыша. http://www.fineline.ru/index.php?action=flesh#flesh

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Асбоцемент - это не кирпич. Ставили котлы к таким существующим дымоходам неоднократно без особых проблем. Другое дело, подойдет ли эта труба по сечению? Котел этот с вентилятором или без?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

Диаметр трубы 150 мм, у атмосферников посадка трубы на 130 мм, так что тут все ок... Труба утиплена . Будет ли конденсат и Как насчет стойкости асбоцемента к конденсату?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Если дымоход утеплен, то конденсата будет не сильно много- только в момент после останова котла и чуть чуть при запуске. Возможно, что Вы его вообще не увидите, так как он будет образовываться в верхней части трубы. Асбоцемент конденсат выдерживает. Чтобы его рвало при замерзании как кирпич - такого не видел. Нержавейка естественно долговечнее, но раз уж дымоход выполнен, то не вижу причин переделывать. Поменять во всяком случае всегда успеете.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
utilizator
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 27 май 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение utilizator »

Да.
Совершенно верно.
:shock:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Получается я зря людей пугаю. :oops:

max73
Претендент
Претендент
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 22:32
Репутация: 0

Сообщение max73 »

[quote="ermalex";p="15638844"]Получается я зря людей пугаю. :oops:[/quote]

не пугаете, а подталкиваете к дополнительным тратам, которое можно оттянуть по времени.
Асбест все равно рассыпется.

Lexxus
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 23:13
Репутация: 0

Сообщение Lexxus »

а кто нибудь заменял асбестовые трубы после нескольких лет эксплуатации, интересно в каком они состоянии хотя бы после 10 лет?

Ответить