Нужна ли автоматика управляющая двумя контурами отопления

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужна ли автоматика управляющая двумя контурами отопления

a-x-e-l-1 » 27 июл 2007, 12:15

[quote="Kass";p="15642564"]Никогда не поймаете комфортную температуру. Вы краник крутнете, а узнаете насколько верно не скоро. Так и будете все время крутить. Похолодало - надо добавить, потеплело убавить. Зато жить будет не скучно, особо если больше нечем заняться.[/quote] :DRINK: :DRINK: :DRINK:

Kass » 26 июл 2007, 22:25

Никогда не поймаете комфортную температуру. Вы краник крутнете, а узнаете насколько верно не скоро. Так и будете все время крутить. Похолодало - надо добавить, потеплело убавить. Зато жить будет не скучно, особо если больше нечем заняться.

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 18:08

нужен,это в районе 100еврейских рублей. И сама автоматика малость подороже, но совсем немного. Короче вся разница составит 150-200у.е

Eugene » 26 июл 2007, 17:54

[quote="a-x-e-l-1";p="15642543"]Что Вы подразумеваете под двумя контурами? Контур радиаторов и контур ТП? Или 2 контура ТП? В плане автоматики, то это от ВАШЕГО желания зависит. Хотите большего комфорта берите автоматику, можно самую простую. Термостатический трехходовик и насос. Короче все от желания и кол-ва бабла зависит.[/quote]
я имел в виду 1 контур радиаторов, второй ТП.
А выбор у меня стоит погодозависимая только с контуром радиаторов, либо погодозависимая с 2-мя контурами. Хотелось бы узнать, на сколько дороже мне все это встанет, вроде как к трехходовому крану еще и сервопривод нужен будет

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 17:01

Что Вы подразумеваете под двумя контурами? Контур радиаторов и контур ТП? Или 2 контура ТП? В плане автоматики, то это от ВАШЕГО желания зависит. Хотите большего комфорта берите автоматику, можно самую простую. Термостатический трехходовик и насос. Короче все от желания и кол-ва бабла зависит.

Eugene » 26 июл 2007, 16:51

[quote="a-x-e-l-1";p="15642514"]Ни что не мешает. Обычно так и делают. Я не пойму, о чем Вы спрашиваете. Вы, что хотите посадить ТП на одну гребенку с радиаторами?[/quote]
Я спрашиваю про выбор автоматики, имеет ли смысл брать более дорогую автоматику, управляющую 2-мя контурами отопления, или для такой маленькой площади она не нужна?

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 14:22

Ни что не мешает. Обычно так и делают. Я не пойму, о чем Вы спрашиваете. Вы, что хотите посадить ТП на одну гребенку с радиаторами?

Eugene » 26 июл 2007, 14:18

[quote="a-x-e-l-1";p="15642511"]Все зависит от того, какой уровень комфорта Вы хотите получить и насколько Вы готовы пешеходить до гребенки и обратно с целью поймать нужную температуру пола. :)[/quote]
а что мешает сделать подмешивание обратки на гребенке с регулировкой от термостата или вручную???

a-x-e-l-1 » 26 июл 2007, 14:07

Все зависит от того, какой уровень комфорта Вы хотите получить и насколько Вы готовы пешеходить до гребенки и обратно с целью поймать нужную температуру пола. :)

Нужна ли автоматика управляющая двумя контурами отопления

Eugene » 26 июл 2007, 12:49

Добрый день.
Планируется радиаторное отопление с теплым полом в двух помещениях (не больше 35 квадратов).
Имеет ли смысл доплачивать за автоматику, управляющую двумя контурами отопления или разумнее сделать управление теплым полом прямо на гребенке?

Вернуться к началу