Достаточно ли одного обратного клапана?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Достаточно ли одного обратного клапана?

Troll » 28 авг 2007, 12:51

Хоттабыч по приводам тут кто его знает . что посоветовать
мы Belimo ставим но в принципе нужно просто позвонить по другим поизводителям и сказать для каких целей надо.

(зы Troll- [Троль])

Хоттабыч » 27 авг 2007, 11:35

Спасибо, Тролл!
За уделенное внимание и ценный совет +1 Изображение
Поставлю дла эл.магнитных клапана (мож. скинешь ссылочку на производителя) как Ты советуешь. Про клапаны в летний период я тож. думал. Теперь всё Изображение

Troll » 20 авг 2007, 09:52

ну какая разница на входе в насос обр. клапан ставить или на выходе?
обратный клапан ставится еще и для предохранения насоса от гидравлического удара :idea:
думю надо 2 крана ставить
так как движение потока из контура отопления может не пойти в коллектор и стрелку, а сразу попереться в котел (по пути гравитационной системы)

к тому же надо смотреть рабочие точки насосов котла и отопления

котловые насосы то по расходу помощне будут, такшо он может даже открывать клапан А и в обход смесительного узла давить в систему отопления (по пути естественной циркуляуции)

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

Имхо в летний период када отопления не будет а насосик ТП и ГВС слабее котлового контура - может ваще кто его знает что быть(((((
такшо я за кранаы с сервоприводом в месте А и А1 :mrgreen:

Хоттабыч » 20 авг 2007, 09:14

На коллекторах стрелки планируется контур накопительного бойлера и контур теплых полов ну и (на рис. присутствует) контур радиаторного отопления.
На объекте переодического проживания (дача) довольно часто отключают эл-во, но на непродолжительное время.

a-x-e-l-1 » 20 авг 2007, 05:46

А1 можно не ставить, он дублирует клапан А.На счет паразитной циркуляции очень сомневаюсь. При работающих насосах это врядли. А на коллекторах стрелки у тебя чего планируется?

Хоттабыч » 20 авг 2007, 01:45

Ребята, ну так всетаки необходимо два нормально открытых эл.магн клапана устанавливать, как на перемычку подачи (А) так и на перемычку обратки (А1). Или, при работе котлового насоса котла К2, показанная синей стрелкой циркуляция, не будет иметь места?

Хоттабыч » 17 авг 2007, 23:35

Без обратного клапана А1 возможна вот такая паразитическая циркуляция?

Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:

[quote="Troll";p="15644273"]при отключениях эл-ва я бы поставил двухходовой клапан с сервопроиводоми возвратной пружиной - норм -открытый
т.е пока есть липистричество , на клапан подается напруга и он закрытый,
как эл-во пропало, возвратная пружина открывает клапан и проток обезпечен
и по гидравлике - шаровый вентиль вопорстивлений не даст(не то что обратный клапан) :hb_bad:[/quote]
Именно так и сделаю Изображение но их тоже два надо еще один на обводную обратки.

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

[quote="Troll";p="15644273"]и я всё равно не понимаю, че вы так упорно рисуете обратные клапаны перед насосами? а не после?????????? :shock:[/quote] ну какая разница на входе в насос обр. клапан ставить или на выходе?

Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 34 секунды:

Диман похоже посерьезному чаем подавился. Что то не как не ответит на мой дилетантский вопрос :lol:

Майкл » 17 авг 2007, 17:40

зря ты так .
чел помощи просит, а ты хамишь
быстро освоился

Dim@ » 17 авг 2007, 16:55

[quote="Troll";p="15644295"]Dim@ а че ты так выгоняеся? :shock:
что тут смешного?
человек же сразу сказал
Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.

наверное шобы нас не отвлекать (он подпитку нарисовал и то нас в сторону понесло, гы гы)
и чебы время не тратить када надо решить оприделенный, важный ему, вопрос.
я бы тож отруки побыстрому принципиально нарисовал и отправил[/quote]

Если чел не знает куда ставятся обр.клапана и рисует такую, пусть даже и очень упрощенную, схему - то представляю какую бомбу он слепит в конечном итоге! :smart: Как побыстрому от руки нарисовал -так побыстрому отруки и слепит! =) Вот и стебаюсь ...
Тяпница ведь!!! :DRINK:

Troll » 17 авг 2007, 16:49

Dim@ а че ты так выгоняеся? :shock:
что тут смешного?
человек же сразу сказал
Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.

наверное шобы нас не отвлекать (он подпитку нарисовал и то нас в сторону понесло, гы гы)
и чебы время не тратить када надо решить оприделенный, важный ему, вопрос.
я бы тож отруки побыстрому принципиально нарисовал и отправил

Dim@ » 17 авг 2007, 16:40

Ржунимагу!!! Аффтар жжёт!!! :ROFL!: :BRAVO: Аж чаем подавился!!!
Самое место в "перлах нашего городка!!! :s_1:

Граждане и гражданачке проектерофщики, давайте "нарисуем" товарисчу схемку то нормальную - а то ведь действительно будет делать по существующей!!! :STOP:
А вы товарисч {Хоттабыч} опишите тех.задание - что есть, и что должны получить в результате :kos: .
Будем оценивать что предложат уважаемые форумчане :CRAZY!:

Troll » 17 авг 2007, 16:27

[quote="Хоттабыч";p="15644287"]Обратные клапана, для этого случая предусмотрел не тарельчатые-пружинные, а лепестковые, увеличенного диаметра у них сопротивление же не очень большое.[/quote]
сопортивление то как сказать... - вес у лепестка достаточно существенный. мы не рискнули ставить лепестковый клапан на гравитационку. к тому же он же стоит как золотой.
почему не хочешь ставить с сервоприводом?
че ты на клапанах зациклился?

просто посмотри на параметры этих обратных клапанов у клапана 2" проходное сечение всего лишь 32 мм!!!!!!!!!
Т.е если ты схочешь сделать Ду50 тебе надо брать клапан на 3" !!!!!
и потом уже сравнивай по цене

кстати кто уже юзал эти клапаны? каково? я просто думал заменить тот штатный лепесток на лепесток полегше собственного изготовления

Хоттабыч » 17 авг 2007, 16:07

Ребята, ну что Вам эта подпитка далась? Да нет её. (за подпитку в гидрострелку и трехходовой нормально закрытый - большой решпект, а подпитку из накопительного бойлера мы тоже используем).
Как Вы считаете одного клапана (А) на подаче достаточно будет или надо и на обратку (А1) устанавливать? Обратные клапана, для этого случая предусмотрел не тарельчатые-пружинные, а лепестковые, увеличенного диаметра у них сопротивление же не очень большое.
Помоему без установки А1 будет паразитическая циркуляция (при наличии электричества когда работает насос нагрузки. Или нет?

Troll » 17 авг 2007, 14:09

HATTAB
интересное решение))):BRAVO: надо будет себе на вооружение взять

HATTAB » 17 авг 2007, 14:05

А подпитку я бы сделал в гидр стрелку (там оно и перемешаеца хол вода с горячей) и ушел бы от обратного клапана А
и еще вопорс по подпитке? она от городского водопровода будет или от своей1 скважины? ведь если отключат эл-эн. то тогда подпитки тож никакой нибудет и клапан А не нужен, а пр иналичии эл-эн. он тоже не нужен (есть уже на насосе котла)[/quote]
мы подпитку всегда из рециркуляции ГВС делаем,так надёжнее.

Troll » 17 авг 2007, 13:43

при отключениях эл-ва я бы поставил двухходовой клапан с сервопроиводоми возвратной пружиной - норм -открытый
т.е пока есть липистричество , на клапан подается напруга и он закрытый,
как эл-во пропало, возвратная пружина открывает клапан и проток обезпечен
и по гидравлике - шаровый вентиль вопорстивлений не даст(не то что обратный клапан) :hb_bad:

и я всё равно не понимаю, че вы так упорно рисуете обратные клапаны перед насосами? а не после?????????? :shock:


А подпитку я бы сделал в гидр стрелку (там оно и перемешаеца хол вода с горячей) и ушел бы от обратного клапана А
и еще вопорс по подпитке? она от городского водопровода будет или от своей1 скважины? ведь если отключат эл-эн. то тогда подпитки тож никакой нибудет и клапан А не нужен, а пр иналичии эл-эн. он тоже не нужен (есть уже на насосе котла)

Хоттабыч » 17 авг 2007, 13:14

Котел то один :oops: , если два тоды, но будем считать, что он там есть.

Добавлено спустя 1 час 5 минут 56 секунд:

Тема то вобщем не о том (перв рис.), а об этом (второй рис). Что скажите о жизнеспособности такого гибрида уважаемые коллеги?

Troll » 17 авг 2007, 12:00

ващето обратный надоставить ПОСЛЕ каждого насоса

Достаточно ли одного обратного клапана?

Хоттабыч » 17 авг 2007, 11:58

Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.

Вернуться к началу