Достаточно ли одного обратного клапана?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Достаточно ли одного обратного клапана?

Сообщение Хоттабыч »

Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

ващето обратный надоставить ПОСЛЕ каждого насоса
Генерить идеи - мая работа

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Котел то один :oops: , если два тоды, но будем считать, что он там есть.

Добавлено спустя 1 час 5 минут 56 секунд:

Тема то вобщем не о том (перв рис.), а об этом (второй рис). Что скажите о жизнеспособности такого гибрида уважаемые коллеги?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

при отключениях эл-ва я бы поставил двухходовой клапан с сервопроиводоми возвратной пружиной - норм -открытый
т.е пока есть липистричество , на клапан подается напруга и он закрытый,
как эл-во пропало, возвратная пружина открывает клапан и проток обезпечен
и по гидравлике - шаровый вентиль вопорстивлений не даст(не то что обратный клапан) :hb_bad:

и я всё равно не понимаю, че вы так упорно рисуете обратные клапаны перед насосами? а не после?????????? :shock:


А подпитку я бы сделал в гидр стрелку (там оно и перемешаеца хол вода с горячей) и ушел бы от обратного клапана А
и еще вопорс по подпитке? она от городского водопровода будет или от своей1 скважины? ведь если отключат эл-эн. то тогда подпитки тож никакой нибудет и клапан А не нужен, а пр иналичии эл-эн. он тоже не нужен (есть уже на насосе котла)
Генерить идеи - мая работа

HATTAB
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 авг 2007, 16:48
Репутация: 2
Откуда: Раменское

Сообщение HATTAB »

А подпитку я бы сделал в гидр стрелку (там оно и перемешаеца хол вода с горячей) и ушел бы от обратного клапана А
и еще вопорс по подпитке? она от городского водопровода будет или от своей1 скважины? ведь если отключат эл-эн. то тогда подпитки тож никакой нибудет и клапан А не нужен, а пр иналичии эл-эн. он тоже не нужен (есть уже на насосе котла)[/quote]
мы подпитку всегда из рециркуляции ГВС делаем,так надёжнее.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

HATTAB
интересное решение))):BRAVO: надо будет себе на вооружение взять
Генерить идеи - мая работа

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребята, ну что Вам эта подпитка далась? Да нет её. (за подпитку в гидрострелку и трехходовой нормально закрытый - большой решпект, а подпитку из накопительного бойлера мы тоже используем).
Как Вы считаете одного клапана (А) на подаче достаточно будет или надо и на обратку (А1) устанавливать? Обратные клапана, для этого случая предусмотрел не тарельчатые-пружинные, а лепестковые, увеличенного диаметра у них сопротивление же не очень большое.
Помоему без установки А1 будет паразитическая циркуляция (при наличии электричества когда работает насос нагрузки. Или нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Хоттабыч";p="15644287"]Обратные клапана, для этого случая предусмотрел не тарельчатые-пружинные, а лепестковые, увеличенного диаметра у них сопротивление же не очень большое.[/quote]
сопортивление то как сказать... - вес у лепестка достаточно существенный. мы не рискнули ставить лепестковый клапан на гравитационку. к тому же он же стоит как золотой.
почему не хочешь ставить с сервоприводом?
че ты на клапанах зациклился?

просто посмотри на параметры этих обратных клапанов у клапана 2" проходное сечение всего лишь 32 мм!!!!!!!!!
Т.е если ты схочешь сделать Ду50 тебе надо брать клапан на 3" !!!!!
и потом уже сравнивай по цене

кстати кто уже юзал эти клапаны? каково? я просто думал заменить тот штатный лепесток на лепесток полегше собственного изготовления
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ржунимагу!!! Аффтар жжёт!!! :ROFL!: :BRAVO: Аж чаем подавился!!!
Самое место в "перлах нашего городка!!! :s_1:

Граждане и гражданачке проектерофщики, давайте "нарисуем" товарисчу схемку то нормальную - а то ведь действительно будет делать по существующей!!! :STOP:
А вы товарисч {Хоттабыч} опишите тех.задание - что есть, и что должны получить в результате :kos: .
Будем оценивать что предложат уважаемые форумчане :CRAZY!:
Последний раз редактировалось Dim@ 17 авг 2007, 16:51, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Dim@ а че ты так выгоняеся? :shock:
что тут смешного?
человек же сразу сказал
Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.

наверное шобы нас не отвлекать (он подпитку нарисовал и то нас в сторону понесло, гы гы)
и чебы время не тратить када надо решить оприделенный, важный ему, вопрос.
я бы тож отруки побыстрому принципиально нарисовал и отправил
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

[quote="Troll";p="15644295"]Dim@ а че ты так выгоняеся? :shock:
что тут смешного?
человек же сразу сказал
Запрная арматура и проч (кроме насосов и обр. клапанов) не показана.

наверное шобы нас не отвлекать (он подпитку нарисовал и то нас в сторону понесло, гы гы)
и чебы время не тратить када надо решить оприделенный, важный ему, вопрос.
я бы тож отруки побыстрому принципиально нарисовал и отправил[/quote]

Если чел не знает куда ставятся обр.клапана и рисует такую, пусть даже и очень упрощенную, схему - то представляю какую бомбу он слепит в конечном итоге! :smart: Как побыстрому от руки нарисовал -так побыстрому отруки и слепит! =) Вот и стебаюсь ...
Тяпница ведь!!! :DRINK:

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

зря ты так .
чел помощи просит, а ты хамишь
быстро освоился

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Без обратного клапана А1 возможна вот такая паразитическая циркуляция?

Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:

[quote="Troll";p="15644273"]при отключениях эл-ва я бы поставил двухходовой клапан с сервопроиводоми возвратной пружиной - норм -открытый
т.е пока есть липистричество , на клапан подается напруга и он закрытый,
как эл-во пропало, возвратная пружина открывает клапан и проток обезпечен
и по гидравлике - шаровый вентиль вопорстивлений не даст(не то что обратный клапан) :hb_bad:[/quote]
Именно так и сделаю Изображение но их тоже два надо еще один на обводную обратки.

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

[quote="Troll";p="15644273"]и я всё равно не понимаю, че вы так упорно рисуете обратные клапаны перед насосами? а не после?????????? :shock:[/quote] ну какая разница на входе в насос обр. клапан ставить или на выходе?

Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 34 секунды:

Диман похоже посерьезному чаем подавился. Что то не как не ответит на мой дилетантский вопрос :lol:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребята, ну так всетаки необходимо два нормально открытых эл.магн клапана устанавливать, как на перемычку подачи (А) так и на перемычку обратки (А1). Или, при работе котлового насоса котла К2, показанная синей стрелкой циркуляция, не будет иметь места?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

А1 можно не ставить, он дублирует клапан А.На счет паразитной циркуляции очень сомневаюсь. При работающих насосах это врядли. А на коллекторах стрелки у тебя чего планируется?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

На коллекторах стрелки планируется контур накопительного бойлера и контур теплых полов ну и (на рис. присутствует) контур радиаторного отопления.
На объекте переодического проживания (дача) довольно часто отключают эл-во, но на непродолжительное время.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

ну какая разница на входе в насос обр. клапан ставить или на выходе?
обратный клапан ставится еще и для предохранения насоса от гидравлического удара :idea:
думю надо 2 крана ставить
так как движение потока из контура отопления может не пойти в коллектор и стрелку, а сразу попереться в котел (по пути гравитационной системы)

к тому же надо смотреть рабочие точки насосов котла и отопления

котловые насосы то по расходу помощне будут, такшо он может даже открывать клапан А и в обход смесительного узла давить в систему отопления (по пути естественной циркуляуции)

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

Имхо в летний период када отопления не будет а насосик ТП и ГВС слабее котлового контура - может ваще кто его знает что быть(((((
такшо я за кранаы с сервоприводом в месте А и А1 :mrgreen:
Генерить идеи - мая работа

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Спасибо, Тролл!
За уделенное внимание и ценный совет +1 Изображение
Поставлю дла эл.магнитных клапана (мож. скинешь ссылочку на производителя) как Ты советуешь. Про клапаны в летний период я тож. думал. Теперь всё Изображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Хоттабыч по приводам тут кто его знает . что посоветовать
мы Belimo ставим но в принципе нужно просто позвонить по другим поизводителям и сказать для каких целей надо.

(зы Troll- [Троль])
Генерить идеи - мая работа

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»