Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема отопления - какую выбрать?

KGiP » 23 сен 2007, 22:08

Че глумиттесь то?
Мля вооще окринеле с етой коллекторной лучевой, терь Мля кажый сантехник мля Ас тыркнет коллектор и в шоколаде. Мня конешно претЪ что Пынгвин чуток нищает. Ну вы так мля балбесами станете с етой коллетором. У мне тут Кекс один производствееное здание сваял в 8000м2 на коолекторах на что я яму сказал при всех что ен ПРИДУРОК в ЦЕХ воткнуть ету блуду край кретинизма. Там однотрубки выше крыши. И не крен шоколадом увлекатся забуди те вкус карамелек.

Ваааяй ты наш дарагой друг и товарисчЪ однотрубку с узлами одноточечними моно или битубо и буит у тя счастья. FAR узлы Гуть.

P.S. а разводять тебя на коллекторную поганые манагеры :mrgreen:


Оййй ну поорите громче, мне прветь от етого. А то вы тут МЛЯ без меня тока ключи и тут подаете.

Илья » 23 сен 2007, 06:59

[quote="Garik";p="15646232"]
...
- шкаф коллекторный = 70 у.е.
- гребенка с рег.кранами в сборе на 2*8 вых. = 100 у.е.
...Плюс узлы нижнего подкл. радиаторов прямые с адаптерами 16*2 (около 15 у.е. за 1 шт.) - используем в любом варианте...[/quote]

При таком бюджете можно без шкафа.
Гребенка собирается из коллекторов (рег. и запорных) самостоятельно и получается в полтора раза дешевле.
Узлы нижнего подключения при коллекторной схеме заменяются муфтами переходными 16х2 (2 у.е. штука).
И для объектов, где используется 26,32,40 там двухтрубка здорово дорожает за счет угольников и тройников.

Garik » 23 сен 2007, 00:27

Считаю свой объектик - радиаторы сталь. с нижн. подкл. (средние розничные цены):

1) Коллекторная:
- шкаф коллекторный = 70 у.е.
- гребенка с рег.кранами в сборе на 2*8 вых. = 100 у.е.
- труба 16*2 отеч. м/п - метраж до 200 п.м. = 1 у.е./м = 200 у.е.
- теплоизоляция трубная Чехия 18*6 = 200 * 0,2 у.е. п.м = 40 у.е.
- адаптеры для коллектора = 16 * 2 у.е. = 32 у.е.
Итого = 442 у.е. (долл.)

2) 2-хтрубная:
- труба 20*2 отеч. м/п - метраж до 80 п.м. = 1,6 у.е./м = 128 у.е.
- теплоизоляция трубная Чехия 22*6 = 80 * 0,25 у.е. п.м = 20 у.е.
- тройник 20*16*20 под пресс = 16 * 8 у.е. = 128 у.е.
Итого = 276 у.е.

Плюс узлы нижнего подкл. радиаторов прямые с адаптерами 16*2 (около 15 у.е. за 1 шт.) - используем в любом варианте. Труба - отчественный металлопластик, 16 для коллекторной, 20 диаметр - для 2-хтрубной. Никто и не собирается использовать Рехау, к сожалению...

Илья » 22 сен 2007, 18:19

garik, мне конечно, лень Вам что-то доказывать, но из человеколюбия еще раз намекну: просчитайте 2 варианта "коллектор" и "2 труб" для домика одноэтажного 10х10 с 6 радиаторами. Да не забудьте, вместо вентилей на радиаторах - коллектор регулирующий, а обратный - просто запорный. И не Рехау с Овентропом, а хенку или NTM можно на цангах. И скорость в трубах - 0,5 м/с, чтобы справился насосик настенника.

Garik » 22 сен 2007, 17:36

Я не знаю про "квадратные здания" :), у нас наверное таких не строят, но думается лучевая по определению не может быть равной по стоимости или дешевле двухтрубной. А "трубу худшего качества" я вообще не советую использовать, тем более прятать в пол...
ГРЯЗНУЛЯ: Ну дык "скомбенируйте", очень интересует пример и использованные материалы. :)

Илья » 22 сен 2007, 08:38

Коллекторно-лучевая хороша еще и тем, что на неё можно ставить трубу худшего качества - на каждой трубе всего 2 цанговых фитинга. Естесственно, в разумных пределах. Получается дешевле в квадратных зданиях, чем двухтрубка.

гpязнуля » 21 сен 2007, 16:22

Не, Alex_,
Вот и я так думал.... А начал комбенировать, коллетор-гарнитурка для однатрубки, красиво получается и работает.
Но, без фанатизма!

Alex_ » 21 сен 2007, 15:58

[quote="Garik";p="15646115"]Эн-то все понятно. Это у вас в Москве на рублевке наверное можно и коллекторную, и гелио-системы... [/quote]
И газопоршневые электростанции, и тепловые насосы... :mrgreen:
Только рублевка - это не вся Москва, а Москва - не вся Россия. В массе своей клиент везде одинаков и точно так же
... пугается и странно на меня смотрит, когда я ему смету показываю на коллекторную схемку. :(
Так что делайте периметральную двухтрубную (тупиковую или "попутную"). С "однотрубками" в коттеджах не связывайтесь. Просто совет. Засим откланиваюсь.

Garik » 21 сен 2007, 15:13

А я почем знаю? Я такой фигней не страдаю. Сам удивляться не перестаю этому люду...

Garik » 20 сен 2007, 20:44

Эн-то все понятно. Это у вас в Москве на рублевке наверное можно и коллекторную, и гелио-системы... А у нас как-то клиент пугается и странно на меня смотрит, когда я ему смету показываю на коллекторную схемку. :(
Да и фитинги не проблема, со всякими работали, имеем опыт и инструмент соответствующий.
Проблема в том, что клиенту привезли из ФРГ (с какой-то школы сняли) стальные радиаторы 33 типа (!!!) б/у с нижним подключением, может оно и хорошо, что мощность будет завышена, как-раз что и надо для однотрубной. А контура разделю на 2 ветки, чтобы насос давил лучше...

Alex_ » 20 сен 2007, 11:14

[quote="Garik";p="15646036"]Простыми терминами это значило - считай гидравлику, сынок (это я себе)!
[/quote] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А не хочешь считать - делай коллекторную схему. Она для того и придумана, "чтоб не думать". :cool: И еще чтобы фитинги с цанговым зажимом использовать. Короче, для домашнего мастера самое оно. Без сарказма.

Garik » 19 сен 2007, 23:31

Простыми терминами это значило - считай гидравлику, сынок (это я себе)!
Прилагаю устройство вентиля, ради интереса.
Есть 8 стальных панельных радиаторов разной мощности. Интересует, достаточно ли одной ветки однотрубной системы для обеспечения равномерного прогрева каждой батареи и отопления каждой комнаты соответственно. Буду изучать тех.инструкцию, тока достал...
Подробнее: http://www.imi-internationalcee.com/ru/ ... ezboi.html

гpязнуля » 19 сен 2007, 21:48

Это совет более опытных товарисчей. :idea:

Garik » 19 сен 2007, 21:16

"Грязнуле": к сожалению, поставки арматуры RBM на Украине практически отсутствуют (есть только некоторые элементы, типа группы безопасности). Однако, присутствуют в в полном объеме такие марки, как FAR, Heimeier, Caleffi, Giacomini, Icma. Да и цены на узлы с байпасом получаются более чем в 2 раза выше, чем на обычные проходные.

Посоветовался с более опытными товарищами, не советуют делать однотрубку, типа слишком малый проток возврата через узел с байпасом с радиатора...
Трубы хочу в стяжку спрятать, видно придется брать пресс и на тройниках и металопласте классическую 2-хтрубку клепать, на лучевую у клиента денег нет.

Troll » 19 сен 2007, 18:48

дык если арматура нужна - так у кажного производитля есть специальная арматура для отднотрубок, с повышеным сечением
выбирайте фирму а потом трусите их на такие крантики

гpязнуля » 19 сен 2007, 17:39

Ну тогда еще проще....

Garik » 19 сен 2007, 13:46

Для "грязнуля":
У меня радики сталь. с нижним подключением (не боковым). Поэтому из того, что я нашел, подходят Веколюксы от Хаймайера.

Для Babar: спасибо за комплимент, однако не умничайте по поводу гидравлики, научимся еще.

Пока решили разделить на две ветки от коллектора и пустить однотрубку. Получается, придется регулировать подачу вручную на радиаторных вентилях?...

Babar » 18 сен 2007, 20:06

Garik, а Вы с какой целью интересуетесь? Судя по первому посту вы профессионально занимаетесь отоплением, тогда абсалютли непонятно "ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЕЛАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ"...

гpязнуля » 18 сен 2007, 19:30

Можно и так работает красиво, только не забудь что в каждом следующем радиаторе вода на подаче будет холоднее.

Alex_ » 18 сен 2007, 15:56

[quote="Garik";p="15645922"]
... к сожалению гидравлический расчет делать нет времени и средств.[/quote]
Тогда ни в коем случае не связывайтесь с "одотрубками", а делайте исключительно коллекторную систему и на диаметре главного стояка не экономьте.

Вернуться к началу