Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Странная неисправность Protherm KLO-30

universal » 14 окт 2007, 21:47

Всем спасибо, запустили! Точно - дело было в фазности. За себя обидно - такая элементарщина, а уже плакаться "дядькам" начал :)
Удачи, и ещё раз спасибо!

Slayer » 14 окт 2007, 20:59

Какую ошибку выдаёт?Напряжение,фазность,проверили?

гpязнуля » 14 окт 2007, 20:56

Проверь аварийный термостат, при выключении высока вераятность его сработки (на передней панели под пластикой пробкой, нажимать спичкой до щелчка).
Давления газа 1.7 кило или бар? :mrgreen:
Давления газа "по бымтрому" можно проверить заткнув крайние форсунки, только проконтролировать что бы пламя попадало на электроды. А по большому счету там "гореть" нечему. Разве только катушка газового клапана.... Бывает, но очень редко.
Точна! Фазность проверить в первую очередь.

Странная неисправность Protherm KLO-30

universal » 14 окт 2007, 20:33

Вчера запустили котел Protherm KLO-30 - все хорошо в течение суток, сегодня днем- тепло- выключили. При попытке включения срабатывает защита-горит красная лампа, при последующих попытках и через 10 мин, и через 30 мин - котел не запускается. Внешние симптомы таковы - включаем котел - трещит пьезо - начинают загораться горелки - после этого странный звук, вроде писка и котел вырубается. Проверили все что смогли - тяга - норм, давление в системе 1,7, есть мысль по поводу давления газа но не уверен. Подскажите кто знает, где собака зарыта. Да, рядом установлена колонка НЕВА-транзит, в работе никаких изменений( это я к давлению газа).