Странная неисправность Protherm KLO-30
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Странная неисправность Protherm KLO-30
Вчера запустили котел Protherm KLO-30 - все хорошо в течение суток, сегодня днем- тепло- выключили. При попытке включения срабатывает защита-горит красная лампа, при последующих попытках и через 10 мин, и через 30 мин - котел не запускается. Внешние симптомы таковы - включаем котел - трещит пьезо - начинают загораться горелки - после этого странный звук, вроде писка и котел вырубается. Проверили все что смогли - тяга - норм, давление в системе 1,7, есть мысль по поводу давления газа но не уверен. Подскажите кто знает, где собака зарыта. Да, рядом установлена колонка НЕВА-транзит, в работе никаких изменений( это я к давлению газа).
Проверь аварийный термостат, при выключении высока вераятность его сработки (на передней панели под пластикой пробкой, нажимать спичкой до щелчка).
Давления газа 1.7 кило или бар?
Давления газа "по бымтрому" можно проверить заткнув крайние форсунки, только проконтролировать что бы пламя попадало на электроды. А по большому счету там "гореть" нечему. Разве только катушка газового клапана.... Бывает, но очень редко.
Точна! Фазность проверить в первую очередь.
Давления газа 1.7 кило или бар?
Давления газа "по бымтрому" можно проверить заткнув крайние форсунки, только проконтролировать что бы пламя попадало на электроды. А по большому счету там "гореть" нечему. Разве только катушка газового клапана.... Бывает, но очень редко.
Точна! Фазность проверить в первую очередь.