При включении котла слышен хлопок

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: При включении котла слышен хлопок

Mr.Smith » 26 окт 2007, 05:18

[quote="Vens";p="15649118"]После увеличения подачи газа на пилотную горелку хлопки при зажигании основной горелки прекратились.
Спасибо всем за помощь.[/quote]

Спасибо - много, пол литра в самый раз :D

Vens » 25 окт 2007, 17:36

После увеличения подачи газа на пилотную горелку хлопки при зажигании основной горелки прекратились.
Спасибо всем за помощь.

Mr.Smith » 25 окт 2007, 05:31

Если горелка не загорается сразу, то в "топке" начинает скапливаться газ, затем он и бабахает (взрывается). Чем дольше скапливался, тем сильнее взрыв. Нужно смотреть почему нет воспламенения. Возможно сопла горелки загрязнены около запальника, или сам запальник слабо или криво горит. Вобщем, надо ковырять! Оставлять в таком виде НЕЛЬЗЯ!

Vens » 24 окт 2007, 18:58

Визуально наблюдал за процессом перехода котла в рабочий режим (зажигание основной горелки). Слышен щелчок (открывается клапан подачи газа на основную горелку?), после чего возвожны два варианта: 1. Горелки сразу загораются (хлопка нет); 2. Горелки пытаются зажечься спустя некоторое время (уже с хлопком), причес чем длительнее это время, тем сильнее хлопок.

Gorlum » 24 окт 2007, 16:22

По принципу. хорошобы звять газоанализатор и посмотреть что там творится за котлом. Скорее всего окажется что у вас надо почистить горелку или настройки сбиты.
P/S/ У меня на прошлой работе такая фигня была с настенником работающем на пропане (почти такая, но хлопки бывали просто пипец). Оказалось что сей настенный девайс хоть и имеет сертификаты, но сильно придирчив к соотношению пропан-бутан в смеси 8)).
Пришлось ездить к клиенту раз в зиму вместе с запрафщиком и перенастраивать горелку 8))

Vens » 24 окт 2007, 12:26

А не может ли быть причиной неисправная автоматика?

poklad » 24 окт 2007, 11:00

У меня подобное на КЧМ-3ДГ было. Причина - не отимальное смешение газа с воздухом в горелке. Решил вопрос путем регулировки подачи воздуха в норелке, ну и на центральной "трубе" и запальнике просверлил еще пару дырочек....

Jury

При включении котла слышен хлопок

Vens » 23 окт 2007, 18:33

Кто прояснит ситуацию: котел газовый КС-ГС-7,5Д (производство ООО "Тепло-Импульс" г.Тула), оснащен итальянским блоком автоматики "630 EUROSIT". При розжиге котел работает нормально, при достижении выставленной регулятором температуры нормально отключается (пилотная горелка работает), а при автоматическом включении подачи газа слышен сильный хлопок, после чего гаснет и пилотная горелка, т.е. котел полностью отключается. Через десять секунд котел можно вновь запустить. Магистральное давление газа в норме, сбоев в подаче газа нет.

Вернуться к началу