Помогите подобрать альтернативу американскому насосу

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите подобрать альтернативу американскому насосу

Хоттабыч » 05 ноя 2007, 00:51

Сергей, при любом подъеме.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

[quote="kinetic";p="15649896"]Всем Огромное спасибо за помощь! Поменяем насос, сделаю снимки.
И еще вопрос-потери напора на прямых участках в одном уровне (этаже) вроде получается высчитывать, а если второй, третий... как считать стояки, как оно влияет на напор насоса, подскажите пожалуйста![/quote]
Млин это нереально "подсказать", если хотите скачайте Богословского учебник. Сейчас посмотрю, если в нашей СОКовской файлотеке если нет - залью.

Кузнецов Д А » 04 ноя 2007, 19:23

[quote="Vladimirsan";p="15649875"]Ну-ну, на 40-вую трубу воткнуть насос диаметром 25[/quote]
обычная практика, я 25-80 на 25-ую трубу не разу не ставил
а вот на 40 -ю постоянно :mrgreen:

kinetic » 04 ноя 2007, 19:05

Всем Огромное спасибо за помощь! Поменяем насос, сделаю снимки.
И еще вопрос-потери напора на прямых участках в одном уровне (этаже) вроде получается высчитывать, а если второй, третий... как считать стояки, как оно влияет на напор насоса, подскажите пожалуйста!

sergey 73 » 04 ноя 2007, 17:28

[quote="Кузнецов Д А";p="15649851"]UPS 25-80 и будет вам счастье[/quote]ИМХО такого хватит, тем более что один этаж, производительность будет нормальная, а у "америкоса" только вид устрашающий, а оборотов насколько я понял только 1450, думаю производительность у него при нулевом подъёме не более 4-6 кубов в час.

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 12:12

А куда деваться, мы сейчас на 100 ставим 50. Ну будет линейная скорость т.нос-ля не ~1м/с а ~4м/с на участке установки насоса.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

[quote="kinetic";p="15649849"]подача уходит в пол, обратка из пола (вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, один етаж(американский дом из сосновых досок).
Жила бригада по разоружению (боеголовки снимали с ракет)[/quote]
Сколько раз 1,1/4" (32мм) 40-ковой трубой называли люди - не счесть (по наружке то она 41-42мм помоему).

Vladimirsan » 04 ноя 2007, 09:37

[quote="kinetic";p="15649849"](вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, [/quote]Ну-ну, на 40-вую трубу воткнуть насос диаметром 25

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 04:32

[quote="Кузнецов Д А";p="15649865"]50 квт примерно
не нужен там 32-120 палюбому
зы: всякое конечно может быть :roll: :roll: :roll:
но по всем данным вряд ли[/quote]
Согласен.

Кузнецов Д А » 04 ноя 2007, 03:16

50 квт примерно
не нужен там 32-120 палюбому
зы: всякое конечно может быть :roll: :roll: :roll:
но по всем данным вряд ли

Vladimirsan » 04 ноя 2007, 01:39

Моторчик-то с сухим ротором. У него производительность выше раза в три любого мокрого. Встречается не очень часто. На вскидку типа UPS 32-120 подойдет.

Кузнецов Д А » 04 ноя 2007, 00:34

UPS 25-80 и будет вам счастье

kinetic » 03 ноя 2007, 22:43

подача уходит в пол, обратка из пола (вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, один етаж(американский дом из сосновых досок).
Жила бригада по разоружению (боеголовки снимали с ракет)

a-x-e-l-1 » 03 ноя 2007, 22:21

Беда с этими янкесами. Тогда действительно надо описание гидравлики.

kinetic » 03 ноя 2007, 22:18

Стерли американосы

a-x-e-l-1 » 03 ноя 2007, 22:09

Да это эл.двигатель.

kinetic » 03 ноя 2007, 22:02

Перелопатил весь сайт производителя, по внешнему виду насосы серии 100. Кстати Спасибо за ссылку!
Система простая: подача-обратка, гидрострелки и коллекторов нету

Прохожий » 03 ноя 2007, 20:16

Да, приплыли - это шильдик с электромотора. Придется с гидравликой системы разбираться. По внешнему виду можно сильно наколоться.

насос

kinetic » 03 ноя 2007, 19:59

Уже сам снинал

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

Блин

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

!!!

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

табличка насоса

!!!

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

что-то не отправляет фото,
надпись над буквами ITT (THERMAL PROT. M74793)

Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды:

табличка

Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд:

Табличка с серией насоса стерта, по внешнему виду насос серии SER100, PR, или HV
ПОМОГИТЕ!!!

Прохожий » 03 ноя 2007, 13:33

Такое ощущение, что насос произведен фирмой Bell & Gosset, а не так как автор темы указал. За такие фотографии надо руки фотографу оторвать. Там должна быть написана марка насоса, над буквами ITT, на Вашей фотографии разобрать это невозможно. Вот сайт завода-изготовителя http://www.bellgossett.com/BG-Catalog-English.asp - найдите там Ваш насос и разместите здесь ссылку, тогда подберем аналог.

kinetic » 02 ноя 2007, 22:28

все что есть

sergey 73 » 02 ноя 2007, 22:07

Тяжело что либо понять по размещённым Вами даным, лучше разместите покрупнее табличку на насосе и если можете поподробнее опишите систему в которой он работал, а подобрать насос при нынешнем рынке как два пальца абасфальт :D

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

[quote="Ujcnm";p="15649755"]Да любой циркуляционник подойдёт с потребляемым током в районе 2,6 ампера. (Вило, грундфос, нокки и тд и тп)[/quote]Ну нескажите, при одном и том-же токе, напор может быть завышен а производительность слабая или наоборот.

Вернуться к началу