Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: котельная, будут вопросы к вам

отопление

felix113 » 06 дек 2007, 17:30

Совет, есть готовые схемки у Висманна, зайди на сайт там много чего.

LEX » 06 дек 2007, 13:48

2 Code
Некорректная регулировка.. :evil:

[quote="Jar";p="15650037"]
автоматика на котлах - сами выбирают мощность,[/quote]

Выбирают мощность исходя из чего?

[quote="Jar";p="15650037"]
[ термодатчики по воздуху на электротепловой привод в поэтажном коллекторе;
[/quote]

Я так понимаю, будете душить, душить и еще раз душить несчастную Альфу...
Сначала этим таинственным "электротепловым приводом" в коллекторе, потом термоголовками в радиаторах? :mrgreen:

Объект на "козырный" не тянет.

LEX » 06 дек 2007, 12:57

Сразу напрашивается вопрос - как поведет ваша система себя в межсезонье. Например - на улице ноль.. Температуру в батареях надо не больше 40С (допустим). И тут пошел запрос тепла от бойлера...Котлы врубились на полную катушку и этот же кипяток пошел в радиаторы. Хозяева языки от жары высунули и пошли пить холодное пиво (а заодно бить лицо проектировщику сего чуда)
Я это к тому, что надо трехходовой на отопление ставить :mrgreen:
Мы подобных схем собрали уже много (только не на электро, а на газовых настенниках). Также через стрелку. Стратегия регулирования такова - каскадный регулятор держит постоянной заданную температуру в котловом контуре (в кольце до стрелки). А уж оттуда идет разбор тепла и на отопление и на ГВС.

Как у вас будет осуществляться включение котлов? Какой датчик будет включать все ваши ступени? Будет каскад или каждый котел будет сам по себе?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

А балансировочников никаких на котлы не надо. Все равно у каждого свой насос (насколько я знаю Коспелы)
Главное - правильно подберите насосы СО и бойлера

И включать, включать ваши котлы будет кто?

Прохожий » 06 ноя 2007, 09:48

[quote="Jar";p="15650037"]
продолжайте... :roll:
[/quote]
Не... мы так не договаривались. Рисуйте нормальную схему со всем этим, что на словах сказали. :lol:

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 11:58

Если отопление электричеством, то однозначно эл. воздушные конвектора для быстрого протопа при заезде, и маслянные радиаторы для поддержания расчетной Т.

@lex » 04 ноя 2007, 10:30

Да кстати котлы то кажется электрические. Там может там электроконвектора навешать и контроллеры?

Re: котельная, будут вопросы к вам

Майкл » 04 ноя 2007, 08:17

[quote="Jar";p="15649792"]Система отопления (СО) полные потери здания примерно 26 кВт (400 квадратов не очень хорошо утепленного деревянного здания, кто считал потери я не знаю, но в техдокументации заказчика есть такая циферка), [/quote]
Это для Вологды?
С этими относительными теплопотерями можно не в "гордость" попасть, а просто "попасть".
На схеме 2х36 =72 Квт на котлах. Радиаторы 52 Квт.
От чего плясать?

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 04:33

Чегойто я энтой цифири ниде раньше не узрел :roll: .

Кузнецов Д А » 04 ноя 2007, 03:12

киловатта

Хоттабыч » 04 ноя 2007, 02:17

Гутерм, чего 72 то?

Vladimirsan » 04 ноя 2007, 01:25

Сейчас попробую схемку подобрать. Ну вот, только 1 бойлер исключи. Для Альфы нужен датчик протока и контроллер хорошо бы.

GuTherm » 03 ноя 2007, 14:26

Надо чёт с дырачками делать... т.е. с диаметрами. Ну никак нипратащить 72 через 25

Прохожий » 03 ноя 2007, 13:54

Автоматика? Подпитка? Воздухоудаление? Слив системы? Циркуляция ГВС? Запорная арматура?
Продолжать?

Re: котельная, будут вопросы к вам

Прохожий » 03 ноя 2007, 13:14

[quote="Jar";p="15649792"]и вообще попридирайтесь пожалуйста к схемке[/quote]
Для того чтобы придираться, нужно чтобы схемка эта была, а не просто концептуальный рисунок :lol:

Вернуться к началу