Сразу напрашивается вопрос - как поведет ваша система себя в межсезонье. Например - на улице ноль.. Температуру в батареях надо не больше 40С (допустим). И тут пошел запрос тепла от бойлера...Котлы врубились на полную катушку и этот же кипяток пошел в радиаторы. Хозяева языки от жары высунули и пошли пить холодное пиво (а заодно бить лицо проектировщику сего чуда)
Я это к тому, что надо трехходовой на отопление ставить
Мы подобных схем собрали уже много (только не на электро, а на газовых настенниках). Также через стрелку. Стратегия регулирования такова - каскадный регулятор держит постоянной заданную температуру в котловом контуре (в кольце до стрелки). А уж оттуда идет разбор тепла и на отопление и на ГВС.
Как у вас будет осуществляться включение котлов? Какой датчик будет включать все ваши ступени? Будет каскад или каждый котел будет сам по себе?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А балансировочников никаких на котлы не надо. Все равно у каждого свой насос (насколько я знаю Коспелы)
Главное - правильно подберите насосы СО и бойлера
И включать, включать ваши котлы будет кто?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..