HBond » 06 ноя 2007, 13:18
Меня сбило именно упоминание в инструкции к датчику 410 о том, он управляет котлом так, чтобы температура в помещении была равна заданной. Естественно, я подумал, что при достижении данной температуры котел датчиком отключается.
Выходит, что не так.
Согласен с мнением о тупости контроллера с моей, потребительской точки зрения

.
Сама кривая у меня выставлена на стандартное заводское значение 1.5, хотя я ее и задирал, и опускал вниз самостоятельно, когда контроллер был вмонтирован в котел и игнорировал комнатную температуру.
Погодный датчик установлен на северной стороне и его показания отличаются от поверочного термометра (естественно, бытового), на -1 градус, что мне кажется приемлимой погрешностью.
410, измеряя температуру в комнате явно врет

градусов на 2-3.
Получается, что автоматика котла, уточняет кривую при помощи данных контроллера комнатной температуры и выбирает температуру теплоносителя, ограничивающуюся погодником. А в дальнейшем поддерждивает ее на этом уровне, несмотря на то, что дом ужа протоплен и для поддержания температуры в доме, температуру теплоносителя можно уменьшить.
Если не хватает этого управления, то кривую надо "задирать" самостоятельно, или же "опускать".
Таким образом нужно выбрать правильную кривую (а как это выполнить?), откалибровать датчик комнатной температуры и в дальнейшем управлять температурой в помещении путем смещения кривой по осям, используя ддля этого температурный регулятор контроллера.
Об эффективной экономии газа можно забыть.
Правильно я понимаю?
Меня сбило именно упоминание в инструкции к датчику 410 о том, он управляет котлом так, чтобы температура в помещении была равна заданной. Естественно, я подумал, что при достижении данной температуры котел датчиком отключается.
Выходит, что не так.
Согласен с мнением о тупости контроллера с моей, потребительской точки зрения :D .
Сама кривая у меня выставлена на стандартное заводское значение 1.5, хотя я ее и задирал, и опускал вниз самостоятельно, когда контроллер был вмонтирован в котел и игнорировал комнатную температуру.
Погодный датчик установлен на северной стороне и его показания отличаются от поверочного термометра (естественно, бытового), на -1 градус, что мне кажется приемлимой погрешностью.
410, измеряя температуру в комнате явно врет :D градусов на 2-3.
Получается, что автоматика котла, уточняет кривую при помощи данных контроллера комнатной температуры и выбирает температуру теплоносителя, ограничивающуюся погодником. А в дальнейшем поддерждивает ее на этом уровне, несмотря на то, что дом ужа протоплен и для поддержания температуры в доме, температуру теплоносителя можно уменьшить.
Если не хватает этого управления, то кривую надо "задирать" самостоятельно, или же "опускать".
Таким образом нужно выбрать правильную кривую (а как это выполнить?), откалибровать датчик комнатной температуры и в дальнейшем управлять температурой в помещении путем смещения кривой по осям, используя ддля этого температурный регулятор контроллера.
Об эффективной экономии газа можно забыть.
Правильно я понимаю?