Сильно резонирует дымоход

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сильно резонирует дымоход

Al » 14 ноя 2007, 11:58

нашёл, чтоб не реклама- поставщик не в РФ :mrgreen:
там картинки красивые
http://www.jeremias.com.ua/download/Pro ... cht_dw.pdf

Прохожий » 14 ноя 2007, 11:51

Не брошу, у меня и так уже горчичник за рекламу есть :mrgreen:
У братца спроси.

Mr.Smith » 14 ноя 2007, 11:05

[quote="Прохожий";p="15650879"] шумоглушитель на трубу [/quote]
А ссылочкой в меня не бросите? (ну, так, чтобы было....)

Al » 14 ноя 2007, 09:32

можно поставить шумоглушитель, если настройки горелки шум значительно не уменьшат. У вас наверно на 15 дБ надо. Он как раз за котлом уместится, его длина около полуметра. Штука дорогая, но помогает реально.
а в вертикальный дымоход надо под 45 градусов входить от котла с вашей горелкой и тройник поставить фирменный какойнето из нержавейки тонкостенной

Прохожий » 14 ноя 2007, 09:27

Поставьте шумоглушитель на трубу перед входом в короб. Закрепите его и трубу понадежнее. Если шум возникает там где Вы думаете - при выходе газов из трубы в короб, то установка шумоглушителя должна помочь. Хотя многого ожидать не стоит, дутьевые горелки сами по себе шумноваты. Хотя и на них есть шумозащитный кожух.

Gorlum » 14 ноя 2007, 09:15

Думаю, Вам нужно поставить внутрь короба нормальный нержавеющий дымоход с конденсатоотводчиком. так как при работе котла с жидкотопливной горелкой возможно образование конденсата на стенках дымохода. Если все правильно установить и закрпить, то проблем со звуком небудет. Ну и горелку настроить по газоанализатору.

Вернуться к началу