Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцинкованная труба в разводке отопления.

BKP » 28 ноя 2007, 17:44

Первое что нашел в инете Активный цинк реагирует с влагой воздуха и одновременно с содержащимся в нем углекислым газом. Образуется защитная пленка состава 2ZnCO3 · Zn(OH)2, имеющая достаточную химическую стойкость, чтобы защитить от реакций и железо, и сам цинк. Но если цинк коррелирует в среде, лишенной углекислоты, скажем, в умягченной воде парового котла, то пленка нужного состава образоваться не может, и в этом случае цинковое покрытие разрушается намного быстрее. это отсюда http://n-t.ru/ri/ps/pb030.htm

BKP » 28 ноя 2007, 13:43

Господа, какая оцинковка в отоплении. Вспоминайте химию, 7-й класс средней школы:

Zn+H2O под действием температуры = ZnO + H2

Реакция начинает идти при температурах выше 60 град. С. Поэтому и нельзя. Лет 9 назад запускали котел в системе из оцинковки (хозяин сказал -"Что я бедный что-ли! Пусть делают из оцинковки!"). До сих пор водород гоняют по системе.

sergey 73 » 26 ноя 2007, 23:42

Если мужики всю жизнь с железом работали, луше их не грузить монтажом ПП
А сразу пинком под зад, за то что сами заков грузят.

sw » 26 ноя 2007, 21:28

[quote="Хоттабыч";p="15652364"]
Были времена. Не то, что сейчас - полипропилен рулит.[/quote]

Предложили оцинковку на резьбе поставить, мужики в годах, давно с оцинковкой работают.К МП и ПП относятся с некоторым подозрением и сомневаются в их длительной эксплуатации.

Офф.Хоттабыч,
какой именно марки(производителя) ПП рулит? Армированный ,я так понимаю?

Хоттабыч » 26 ноя 2007, 21:11

Выгорает - само собой. В смысле на скорости коррозии это не отражается.
Травятся сварные конкретно. Мы с маской - шлангом-гофрой, в техподполье Н=60см. - жуть. Да еще рядышком напарники расчеканивают чугуняку канашку и серой воняет - полный привет.
Были времена. Не то, что сейчас - полипропилен рулит.

Хоттабыч » 26 ноя 2007, 20:58

[quote="KOFF";p="15652316"]...варят,а это хуже,чем применять просто черную трубу. [/quote] За двенадцать лет работы, варили все время. Нет в этом ничего плохого - очень распостраненное заблуждение это - что цинк выгорает. На резьбе, при нарезке Вы цинк не удаляете? СНиП рекомендует использовать сварку рутиловым электродом и (или) покрывать стык и прил участок трубы цинковой краской (не разу не делали). На ХВС - стоит родимая в два раза дольше чем черная труба.

[quote="KOFF";p="15652316"]Не парьтесь-примените армированыйПП.[/quote] Тоже так считаю.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Ну зачем Вам на систему автономного отопления оцинкованная труба? Ставте черную - прослужит столько же. У Вас что деньги лишние? Мне отдайте :lol: .

Otto Frija » 26 ноя 2007, 20:50

Изобрели, конечно, пластик позже. Но пугают гальваническими парами и выделением газов в систему. Не верить?

Хоттабыч » 26 ноя 2007, 20:48

А зачем? Чем черная не подходит? Служить на автономной СО будут они одинаково долго.
На центральных системах отопления ставить оцинковку нельзя. ИМХО из за добавок в СО комплексонов. Цинк, как и большинство переходных металлов, - очнень легко вступает в комплексообразование.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Либо из за щелочности показателя пН в ЦСО - опять таки цинк реагирует с образованием комлексного соединения (упрощенно - гидрооксида).

Otto Frija » 26 ноя 2007, 20:36

Ну то, что гидрострелка в "ЕЦ + настенник" лишняя - выяснили. Теперь, значит, оцинковку в отоплении с закрытыми системами можно применять?

EvgeniyZ » 26 ноя 2007, 17:07

Возможно (прошу спецов меня не гнобить сразу, это предположение) у Вас в доме пожарники не разрешили от котла применять материал с коэффициентом Горючести Г4(полипропилен) поэтому пришлось отступить от котла на 0,5 м.

Трубы, изготовленные из PPR нельзя применять:
при максимальной температуре жидкости выше указанной в табл. 2 и давлениях, превышающих 0,1 МПа для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и 0,06 МПа для трубопроводов отопления (класс 5);
в помещениях с пожарной опасностью категории Г;
в помещениях, где установлены источники теплового излучения с температурой рабочей поверхности более 150 °С;
в системах центрального отопления с элеваторными узлами – в таких системах теоретически возможно повышение температуры теплоносителя выше 100 °С – исключительная температура. Данное ограничение не касается систем с элеваторными узлами, которые оборудованы автоматикой терморегулирования теплоносителя.

Otto Frija » 26 ноя 2007, 16:04

[quote="BIT";p="15652319"][quote="Otto Frija";p="15652270"]Тем, что оцинковку либо нельзя, либо не рекомендуется применять.[/quote]
В строящемся новом доме, срок сдачи 4-й квартал 2007 года, установлено индивидуальное отопление и к котлу подвод холдной воды и отвод горячей воды в краны выполнен оцинкованной трубой около 50 см длиной, остальная труба полипролиленовая. Это нормально? [/quote]
Что они имели в виду - не знаю, но эт же ГВС. А тут уже все правильно написали - для отопления.

KOFF » 26 ноя 2007, 15:44

Оцинкованная труба в отплении-это настольгия,
стоит до сих пор,это сталинские времена,но,все собрано на резьбах,что сегодня никто не делает.Все варят,а это хуже,чем применять просто черную трубу.
Не парьтесь-примените армированыйПП.

Alekz » 26 ноя 2007, 10:59

А почему никто не говорит об избыточном выделении газа? Ведь это основная проблема оцинковки в СО! А вот на холодной воде работает хорошо, если конечно никто из соседей ноль на нее не посадит :? .

Otto Frija » 26 ноя 2007, 07:01

Тем, что оцинковку либо нельзя, либо не рекомендуется применять.

Оцинкованная труба в разводке отопления.

sw » 26 ноя 2007, 00:36

Здравствуйте.Делают ли сейчас разводку отопления из металлических оцинкованных труб? Чем МП или ПП лучше оцинковки ,кроме легкости монтажа?