Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по каскадному включению

Alex_ » 29 ноя 2007, 15:47

Во-во. Тем более получается, что насос дешевле чем клапан с приводом соответствующего размера.

Матвей » 29 ноя 2007, 11:01

Всем спасибо!
Буду делать на двух насосах. Про "петлю Тихельмана" в поиске почитал, всё ясно и понятно.

Konst » 28 ноя 2007, 17:26

Еще возможен вариант - каждому котлу свой насос + короткозамкнутый коллектор

LEX » 28 ноя 2007, 15:17

2 Mr.Smith

Абсолютно правильна! :agree:

Лучше ставить стрелку и два насоса (каждому котлу свой насос). Единственное исключение, если котельная большой мощности и стрелка будет гигантская. Тогда придется отключать запорной арматурой с приводом (с задержкой, естественно, дабы котел не вышел в перегрев). Ну и для того, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию через котлы - петлю Тихельманна.

Mr.Smith » 28 ноя 2007, 13:40

[quote="Матвей";p="15652516"]
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?[/quote] После каждого насоса обратный клапан. Когда котел не в работе надо отключать и его насос тоже (с задержкой), обратный клапан не даст воде циркулировать.

Если оставлять один насос, то нужно использовать задвижку с приводом (любую, какую найдете подешевле), но закрывать ее тоже надо с задержкой. (Еще не забыть про петлю Тихельмана :) )

Konst » 28 ноя 2007, 12:14

Насосов в любом случае должно быть два. Даже если Вы ставите общий котловой насос, то он должен быть основной и резервный.
С этой точки зрения, мое мнение, лучше по индивидуальному насосу к каждому котлу - и мощность насосов меньше и проток воды через котлы более равномерный. Если платежеспособность заказчика позволяет, то неплохо бы еще и по треходовому на обратке перед котловыми насосами для подмеса обратки.

Матвей » 28 ноя 2007, 06:09

[quote="Caнтexник";p="15652432"]два насоса лучше одного =)[/quote]

Может и лучше. Только чем?

В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?

Caнтexник » 27 ноя 2007, 14:20

два насоса лучше одного =)

Матвей » 27 ноя 2007, 12:16

[quote="LEX";p="15652412"]А лучше в каскадных схемах использовать гидрострелку и, соответственно, насосы котлового контура.
ИМХО[/quote]

Ну там так и есть. Только котловой насос общий. Просто зачем гонять теплоноситель через неработающий котёл.

LEX » 27 ноя 2007, 10:51

А лучше в каскадных схемах использовать гидрострелку и, соответственно, насосы котлового контура.
ИМХО

Прохожий » 26 ноя 2007, 16:06

Поворотный клапан с электроприводом, такой например:Изображение
Ссылка на сайт производителя: http://www.coster.info/site/products/valvesac/ball.htm

Вопрос по каскадному включению

Матвей » 26 ноя 2007, 15:22

Есть котельная из двух котлов в каскаде. Надо чтобы автоматика отрубала не задействованный котёл. Вопрос - чем перекрывать обратку? Двух-ходовой с приводом или электромагнитный клапан какой-нибудь :?: