Вопрос по каскадному включению
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Матвей
- Любитель

- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Вопрос по каскадному включению
Есть котельная из двух котлов в каскаде. Надо чтобы автоматика отрубала не задействованный котёл. Вопрос - чем перекрывать обратку? Двух-ходовой с приводом или электромагнитный клапан какой-нибудь 
Любая проблема это замаскированная удача.
Поворотный клапан с электроприводом, такой например:
Ссылка на сайт производителя: http://www.coster.info/site/products/valvesac/ball.htm

Ссылка на сайт производителя: http://www.coster.info/site/products/valvesac/ball.htm
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Матвей
- Любитель

- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
[quote="Caнтexник";p="15652432"]два насоса лучше одного
[/quote]
Может и лучше. Только чем?
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?
Может и лучше. Только чем?
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?
Любая проблема это замаскированная удача.
Насосов в любом случае должно быть два. Даже если Вы ставите общий котловой насос, то он должен быть основной и резервный.
С этой точки зрения, мое мнение, лучше по индивидуальному насосу к каждому котлу - и мощность насосов меньше и проток воды через котлы более равномерный. Если платежеспособность заказчика позволяет, то неплохо бы еще и по треходовому на обратке перед котловыми насосами для подмеса обратки.
С этой точки зрения, мое мнение, лучше по индивидуальному насосу к каждому котлу - и мощность насосов меньше и проток воды через котлы более равномерный. Если платежеспособность заказчика позволяет, то неплохо бы еще и по треходовому на обратке перед котловыми насосами для подмеса обратки.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Матвей";p="15652516"]
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?[/quote] После каждого насоса обратный клапан. Когда котел не в работе надо отключать и его насос тоже (с задержкой), обратный клапан не даст воде циркулировать.
Если оставлять один насос, то нужно использовать задвижку с приводом (любую, какую найдете подешевле), но закрывать ее тоже надо с задержкой. (Еще не забыть про петлю Тихельмана
)
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?[/quote] После каждого насоса обратный клапан. Когда котел не в работе надо отключать и его насос тоже (с задержкой), обратный клапан не даст воде циркулировать.
Если оставлять один насос, то нужно использовать задвижку с приводом (любую, какую найдете подешевле), но закрывать ее тоже надо с задержкой. (Еще не забыть про петлю Тихельмана
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
2 Mr.Smith
Абсолютно правильна!
Лучше ставить стрелку и два насоса (каждому котлу свой насос). Единственное исключение, если котельная большой мощности и стрелка будет гигантская. Тогда придется отключать запорной арматурой с приводом (с задержкой, естественно, дабы котел не вышел в перегрев). Ну и для того, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию через котлы - петлю Тихельманна.
Абсолютно правильна!
Лучше ставить стрелку и два насоса (каждому котлу свой насос). Единственное исключение, если котельная большой мощности и стрелка будет гигантская. Тогда придется отключать запорной арматурой с приводом (с задержкой, естественно, дабы котел не вышел в перегрев). Ну и для того, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию через котлы - петлю Тихельманна.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..