Водогрейные котлы фирмы Висманн

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Водогрейные котлы фирмы Висманн

Re: Водогрейные котлы фирмы Висманн

tiptop » 09 дек 2007, 17:36

[quote="felix113";p="15653516"]Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?[/quote]
Случаи были... И из-за того, что на вход котла шла вода с температурой 40*С, и из-за неподготовленной воды...
А выход из ситуации с жаротрубными котлами только один - использование воды, подготовленной практически так же, как для паровых котлов. :(

wasermen » 09 дек 2007, 15:02

если водоразбор из системы отопления санкционирован, согласен с Ильей. А если водоразбор производится жильцами самовольно, есть от этой напасти простой способ: ЗАКАЧАЙТЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЛИТРОВ 10 - 15 МАШИННОГО МАСЛА, и желание пользоваться халявной гор. водой пропадет у всех.

Re: Водогрейные котлы фирмы Висманн

Илья » 07 дек 2007, 02:28

[quote="felix113";p="15653516"]... Понятно, что для предотвращения этого надо ставить теплообменники на отопление и на гор. воду. Но сами понимаете как это тянет финансово. Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?[/quote]

Понятно, что для этого стоило ставить дорогущий Виссманн, загубить машину с ресуром 30 лет за 2 года, применением идиотской схемы...
Выйти из подобной ситуации можно пригласив специалиста-теплотехника, взяв анализ накипи (видимо, вырезку наиболее проблемного участка), немедленно принимать меры по спасению котлов и по недопущению останова всех трех котельных зимой из-за нарушения режима ХВП.
Так что: 1 - Ищите специалиста. 2 - Ищите деньги.

@lex » 06 дек 2007, 22:31

а фотки можно

Водогрейные котлы фирмы Висманн

felix113 » 06 дек 2007, 22:16

Столкнулись с такой проблемой, потекли котлы на трёх котельных. В местах передней панели, где жаровые трубы, сначала была лопина. Заварили. Через неделю, водичка опять потекла, открыли, лопины уже три. Связались с фирмачами. Посоветовали промыть котел от накипи и заварить ацетиленом. Вся причина говорят, в сырой воде. На всех котельных был большой сброс воды с системы отопления. Понятно, что для предотвращения этого надо ставить теплообменники на отопление и на гор. воду. Но сами понимаете как это тянет финансово. Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?

Вернуться к началу