Водогрейные котлы фирмы Висманн

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
felix113
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 дек 2007, 23:39
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Водогрейные котлы фирмы Висманн

Сообщение felix113 »

Столкнулись с такой проблемой, потекли котлы на трёх котельных. В местах передней панели, где жаровые трубы, сначала была лопина. Заварили. Через неделю, водичка опять потекла, открыли, лопины уже три. Связались с фирмачами. Посоветовали промыть котел от накипи и заварить ацетиленом. Вся причина говорят, в сырой воде. На всех котельных был большой сброс воды с системы отопления. Понятно, что для предотвращения этого надо ставить теплообменники на отопление и на гор. воду. Но сами понимаете как это тянет финансово. Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

а фотки можно
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Re: Водогрейные котлы фирмы Висманн

Сообщение Илья »

[quote="felix113";p="15653516"]... Понятно, что для предотвращения этого надо ставить теплообменники на отопление и на гор. воду. Но сами понимаете как это тянет финансово. Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?[/quote]

Понятно, что для этого стоило ставить дорогущий Виссманн, загубить машину с ресуром 30 лет за 2 года, применением идиотской схемы...
Выйти из подобной ситуации можно пригласив специалиста-теплотехника, взяв анализ накипи (видимо, вырезку наиболее проблемного участка), немедленно принимать меры по спасению котлов и по недопущению останова всех трех котельных зимой из-за нарушения режима ХВП.
Так что: 1 - Ищите специалиста. 2 - Ищите деньги.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

если водоразбор из системы отопления санкционирован, согласен с Ильей. А если водоразбор производится жильцами самовольно, есть от этой напасти простой способ: ЗАКАЧАЙТЕ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЛИТРОВ 10 - 15 МАШИННОГО МАСЛА, и желание пользоваться халявной гор. водой пропадет у всех.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Водогрейные котлы фирмы Висманн

Сообщение tiptop »

[quote="felix113";p="15653516"]Вопрос были ли у кого подобные случаи и как выходили из ситуации?[/quote]
Случаи были... И из-за того, что на вход котла шла вода с температурой 40*С, и из-за неподготовленной воды...
А выход из ситуации с жаротрубными котлами только один - использование воды, подготовленной практически так же, как для паровых котлов. :(
Изображение