Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Утепление

Майкл » 23 янв 2008, 23:06

Наполнитель-микросферы, просто маленькие керамические емкости с воздухом, связующие самые разные, от эпо до водоэмульсионок. Самому можно намешать. Кстати микросферы достаточно дороги сами по себе. Все остальное- вокруг да около- привычные пляски с бубном.

Искатель » 23 янв 2008, 22:55

[quote="инж323";p="15657964"]Ну ведь не на пустом же месте разводилово делают?quote]
Почему бы нет

Babar » 21 янв 2008, 21:30

История пра утепление (т.е. то что было на самом деле). Приехали как к нам в анжанерный центар чудо купцы (тачнее прадавцы) с чудо краской. Краску делали прямо в аткрытам космасе, и в краске был чудо вакуум каторый ни давал теплу предательски покидать родину. Требовали купцы с нас справку чта чудо краска являица действительна чудом, и звали нас в свидетели сего чуда. Потому как свидетелем быть мне есчо не приходилось и нехотелось (потому как от такого свидетеля появляеца много потерпевшим каму выпишут чудо к применению внутрь и наружно) перевел я стрелки на Ддоблесную (БП,ВВН) Службу Тепловизионного Глядения. Итак Гуру глядения в тепловизионный глазок приехал на теплотрассу где чудо краской уже пакрыли кусок трубы приличной длины. Снег спортил все испытания: он благополучно лежал на родной теплоизоляции из минваты с окожушкой из оцинковки, и быстра-быстра менял сваё агрегатное состояние на выкуумизированных пупырышках, т.е. попросту гаваря таял. Слышал я чта патом был выведен какойто спициальный каэффициент теплопроводности, по которому данный чудо материал оччинь привасхадил остальные теплофикационные материалы. Знают ли об этом другие материалы - мне достоверно не известно. Прошу прощения за данное отступление.

Майкл » 21 янв 2008, 20:55

Побоялся бы рекомендовать. Прирост мощности столь велик, что при стартовом рывке свежепокрашенный глушитель останется лежать на асфальте.

ermalex » 21 янв 2008, 19:18

[quote="Майкл";p="15657681"][quote="бывалыййй";p="15657677"]АКПД зашкаливает за миллион процентов.[/quote][/quote]

Скоре за два миллиона :cool:

Майкл » 21 янв 2008, 16:47

[quote="бывалыййй";p="15657677"]Астратек -класссная штука
[/quote]
Кто бы спорил. В сочетании с генератором Потапова и электродным котлом просто с ума сойдешь, КПД зашкаливает за миллион процентов.

ermalex » 15 янв 2008, 20:51

Это когда вместо шарового крана стоит специальная арматура через которую настраивается расход через конкретный радиатор. А так как у вас вода просто идет по пути наименьшего сопротивления через ближние радиаторы вот дальним и не хватает.

Babar » 15 янв 2008, 19:03

+регулировочная.

Алексей_300кв.м. » 15 янв 2008, 11:51

ermalex
Подключено шаровыми. Нормальная арматура, это какая?

Re: Утепление дома!

ermalex » 15 янв 2008, 00:14

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656790"]П
Вопрос вот в чём: если подача 70гр., то какая должна быть приблизительно обратка.[/quote]

Обратка должна быть 50


[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656790"]
Вот ещё: на втором этаже последние батареи не совсем хорошо прогреваются, когда насос стоит в 3-м положении, то все нормально. Я думаю не слабоват ли насос:Wilo Star –RS 25/6? На втором этаже стоит 98секций (20 на лестн пролете). Подъём от коллектора где-то 4,7 метра (из подвала)[/quote]

Если у вас радиаторы подключены не шаровыми кранами и нормальной арматурой тогда возможно вам поможет балансировка системы.

Утелпение дома!

Алексей_300кв.м. » 14 янв 2008, 23:34

Может кто-нибудь ответит!?!? Иль больше специалистов нет?

Утепление дома!

Алексей_300кв.м. » 13 янв 2008, 20:41

Привет парни, всех с праздником! :)
Спасибо за полемику!

Отвечаю по поводу котла и отопления:
1.Котел Baxi Slim 1400, 40кв. Справляется он на Ура! 90гр. держит даже не напрягается, очень доволен. При t=70 на котле расход где-то 60 куб.
2.Радиаторы Мехтерм (немецкие), 190Вт при 90гр., я расчитывал по-разному 1 секц на 1,2-1,5 кв.м.

Вопрос вот в чём: если подача 70гр., то какая должна быть приблизительно обратка.
Вот ещё: на втором этаже последние батареи не совсем хорошо прогреваются, когда насос стоит в 3-м положении, то все нормально. Я думаю не слабоват ли насос:Wilo Star –RS 25/6? На втором этаже стоит 98секций (20 на лестн пролете). Подъём от коллектора где-то 4,7 метра (из подвала)

Майкл » 13 янв 2008, 19:51

Изовер наружный плитный полужесткий есть.
Все базальтовые заметно дороже.

Re: Утепление дома!

a-x-e-l-1 » 13 янв 2008, 19:35

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656750"] уложу допустим мин.вату(н-р Изовер) в 10см. и закрою сайдингом[/quote] Не надо "Изовер", он слишком не плотный, осядет быстро. Лучше плиты "Роквул", по ним хоть ходить можно, ни чего ему не будет, да и в плане влагопоглощения он получшее выглядит.

Babar » 13 янв 2008, 16:59

2Алекс_300кв.м. 40 см керамзитобетона не так уж и мало. Влажно наверное потому как стены мокрые от штукатурки. Если у вас отопление газ через счетчик посмотрите скольке за сутки тратиться газа и при какой температуре на улице и дома, потом может у вас система отопления просто не справляется?

Майкл » 13 янв 2008, 15:32

Еще плюсик к окнам, щели нет. Это наверное небольшой отступ для выравнивания кладки.
Чем занимаюсь, чем попало. Образование- строитель , Сейчас пропихиваю в сознание сообщества сам факт существования тепловых насосов. А так как пропихивается с трудом по объективным причинам- дорогие они, то пришлось заняться адаптацией этих самых насосов под нашу непростую действительность. Похоже, веселья до конца жизни хватит.
Чтобы по крыше что-то говорить, надо пару разрезов по дому, хорошо бы деталировку разреза в районе мауэрлата. Верхний этаж план не помешает.
По утеплению , я напрочь забыл конструктив сайдинга. Освежить надо, один раз делал только.
Сечас отлучусь, вечером буду.

Re: Утепление дома

Майкл » 13 янв 2008, 01:13

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656729"]Дом строился ещё лет 10 назад. Зазор - что вроде для лучшей теплоемкости дома, строили так!?!? [/quote]
Когда он строился, для Вас неважно, важно "довести" его по уму.
Зазор такого размера вещь в себе. Ухудшить характеристики стены он может запросто. Найдите способ проверить его на движение воздуха, т.е. тягу. Иначе все Ваши мероприятия по утеплению будут относиться к утеплению не дома, а улицы. [quote="Алексей_300кв.м.";p="15656729"]
Вы так не ответили по поводу утепления про пенопластом, ко-ое я предложил. [/quote]
Скорее всего и не отвечу, потому как мое мнение по применению пенопласта отличается от общепринятого. [quote="Алексей_300кв.м.";p="15656729"]
Вот ещё один факт: некоторые углы второго этажа (выше мансарда) влажные, т.е. почему-то не просыхают.[/quote]
Пусть Вас это не беспокоит, углы при меньшей площади испарения имеют большую массивность и в этих зонах хуже воздухообмен.
Угол и есть самая нехорошая зона в расчетах стены, именно по ним стена и доводиться. Ну либо снаружи зона угла утолщается (утепляется) .
[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656729"]
На мансарде засыпан керамзит 10см., вот думаю может подсыпать ещё, или как-то по другому утеплить. Может достаточно на втором этаже (потолок), мин.вату и зашить гипсокартоном? Мансарда не отапливается, но и не утеплена, переносим все на лето.
[/quote]
Не применяйте керамзит для утепления- его качества таковы, что толщина засыпки должна измеряться метрами. :) [quote="Алексей_300кв.м.";p="15656729"]
Может достаточно на втором этаже (потолок), мин.вату и зашить гипсокартоном? Мансарда не отапливается, но и не утеплена, переносим все на лето.
[/quote]
Не могу ответить, чертежи надо смотреть, а то так насоветую...
Если хотите, продолжим завтра, спать пора.

Re: Утепление дома

Майкл » 13 янв 2008, 00:16

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656726"]
Кстати, окна хорошие![/quote]
Ну и хорошо, что хорошие.
Сейчас не стоит утеплять по некоторым соображениям. По уверениям моего друга влагоемкость шлакоблока измеряется литрами.
Про зазор Вы не ответили. Откуда он взялся и зачем ?

Re: Толщина стен

ermalex » 12 янв 2008, 23:58

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656720"] Если утеплять снаружи 10 см.пенопласта хватит?[/quote]

Опять двадцать пять! Ну нельзя же так комуто на юге например и 50мм хватит. В московском регионе 10 уже не плохо но на мой вгляд 15 необходимо хотя бы для того что бы вынести точку росы из блоков в утеплитель. Не забывайте про окна!


Для более предметного разговора необходим расчет теплопотерь вашего здания, он может быть выполнен в разных вариантах утепления но это уже за деньги.

Re: Толщина стен

Майкл » 12 янв 2008, 23:56

[quote="Алексей_300кв.м.";p="15656720"]Исходные данные: стены дома: силикатный кирпич (в пол кирпича) + 2-3см.воздушн. промежуток + керамзитоблок (40-см.) Help![/quote]
Этот зазор, случаем, не вентиллируемый ? Может в него есть доступ наружнего воздуха какими то хитрыми путями.
Где дом ? Наружная температура ?
Вообще, выводы делать рано, дом не просох, Конструкция не самая теплая, но тревоги особой вызывать не должна.
По утеплению приведу пример. В коттедже примерно вашей площади, стена - кирпич пустотный 510 мм, расход дизтоплива на отопление составил около 9 тонн. Утепление стандартной конструкции 50 мм Роквул полужесткая плита, штукатурка декоративная 5-10мм. В следующий сезон расход дизтоплива, по заверениям хозяина уменьшился вдвое, хотя зима была заметно холоднее.
Деревянные окна всегда имеет смысл установить современного типа.