Noj » 15 фев 2008, 10:23
Тема первоначально была о самодельном теплообменнике и ответ я получил: нет не пойдёт. Попробовал снова пересчитать прогой что дал Valley учитывая потенциально новые условия.
Насос ГВС 6 м3/ч, температура на входе теплообменника 75С, производительность Т/О 15л/мин, в теплообменнике добавить ещё одну секцию (т.е. всего 4), в секции по две трубы 25.
Может что напутал, не знаю, судите сами.
Shell-Side (S-S): Fluid Flow
Mass Flow Rate : 1,67 kg/sec
: 0,00 m³/sec
: 6,02 scm/h (standard m³ per hour)
Inlet Temp-re : 348,95 K
Outlet Temp-re : 339,21 K
Inlet/Outlet Nozzle Velocity : 0,85 m/sec
Shell-Side Fluid Properties
Fluid : Water Liquid (H2O)
Density : 998,20 kg/m³
Viscosity : 1,0030E-003 kg/(m*sec)
Specific Heat : 4182,00 J/(kg*K)
__________________________________________
Tube-Side (T-S): Fluid Flow
Mass Flow Rate : 0,25 kg/sec
: 0,00 m³/sec
: 0,90 scm/h (standard m³ per hour)
Velocity in Tube : 1,59 m/sec
Reynolds Number : 31704
Inlet Temp-re : 283,95 K
Outlet Temp-re : 337,64 K
Friction Factor : 0,0331
Inlet Pressure : 151325 Pa
Pressure Drop : 314195,01 Pa
Inlet/Outlet Nozzle Velocity : 0,51 m/sec
Tube-Side Fluid Properties
Fluid : Water Liquid (H2O)
Density : 998,20 kg/m³
Viscosity : 1,0030E-003 kg/(m*sec)
Specific Heat : 4182,00 J/(kg*K)
__________________________________________
Heat Exchanged between two fluids
Heat Exchanged : -56133 J/sec
Thermal Effectiveness of Heat Exchanger
Effectiveness : 0,1499
Если теплоизолировать Т/О то я думаю что температура ещё чуток поднимется, но это не принципиально.
Тема первоначально была о самодельном теплообменнике и ответ я получил: нет не пойдёт. Попробовал снова пересчитать прогой что дал Valley учитывая потенциально новые условия.
Насос ГВС 6 м3/ч, температура на входе теплообменника 75С, производительность Т/О 15л/мин, в теплообменнике добавить ещё одну секцию (т.е. всего 4), в секции по две трубы 25.
Может что напутал, не знаю, судите сами.
Shell-Side (S-S): Fluid Flow
Mass Flow Rate : 1,67 kg/sec
: 0,00 m³/sec
: 6,02 scm/h (standard m³ per hour)
Inlet Temp-re : 348,95 K
Outlet Temp-re : 339,21 K
Inlet/Outlet Nozzle Velocity : 0,85 m/sec
Shell-Side Fluid Properties
Fluid : Water Liquid (H2O)
Density : 998,20 kg/m³
Viscosity : 1,0030E-003 kg/(m*sec)
Specific Heat : 4182,00 J/(kg*K)
__________________________________________
Tube-Side (T-S): Fluid Flow
Mass Flow Rate : 0,25 kg/sec
: 0,00 m³/sec
: 0,90 scm/h (standard m³ per hour)
Velocity in Tube : 1,59 m/sec
Reynolds Number : 31704
Inlet Temp-re : 283,95 K
Outlet Temp-re : 337,64 K
Friction Factor : 0,0331
Inlet Pressure : 151325 Pa
Pressure Drop : 314195,01 Pa
Inlet/Outlet Nozzle Velocity : 0,51 m/sec
Tube-Side Fluid Properties
Fluid : Water Liquid (H2O)
Density : 998,20 kg/m³
Viscosity : 1,0030E-003 kg/(m*sec)
Specific Heat : 4182,00 J/(kg*K)
__________________________________________
Heat Exchanged between two fluids
Heat Exchanged : -56133 J/sec
Thermal Effectiveness of Heat Exchanger
Effectiveness : 0,1499
Если теплоизолировать Т/О то я думаю что температура ещё чуток поднимется, но это не принципиально.