Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?

oleg.dmitrievic » 18 мар 2012, 21:04

кстати необезательнож одно большое отверстие, можно несколько поменьше. главное чтоб общая площадь сошлась.

Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?

Влад51 » 18 мар 2012, 19:48

На прошлой неделе получил проект для установки на стену BAXI 24F в помещении 14 м2. Согласно проекта дополнително в стене оверстие - 200*200. Вот и думаю подчиняться или нет?

Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?

Влад51 » 18 мар 2012, 19:37

Сегодня объездил все спец. магазины г.Челябинска. Самый большой размер фрезы - 90 мм. Решил делать в два этапа , фреза + перфоратор.

Dim@ » 18 мар 2012, 14:08

думаю и в туле есть люди которые этим занимаются

oleg.dmitrievic » 17 мар 2012, 23:05

Ну эт смотря где он находится, в москве да, а вот где нибудь в туле...

Dim@ » 17 мар 2012, 22:42

дешевле будет алмазное бурение сделать... в аренду взять аппарат или специально обученных людей вызвать.

oleg.dmitrievic » 17 мар 2012, 21:36

дешевле будет второй вариант. а на одну дырку фрезу брать....

Влад51 » 17 мар 2012, 19:41

Если можно вставить вопрос?.. Чем можно изготовить отверстие диаметром 160 мм.в Ж.Б. панели.Есть-ли такие фрезы или всёта-ки перфоратор + отбойный молоток?

Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?

Styx » 17 мар 2012, 07:53

llion93654 писал(а): Получается, что существует некоторое противоречие?
Это же Россия :)

Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?

llion93654 » 16 мар 2012, 15:42

Согласно НПА при использовании теплогенераторов с открытой камерой сгорания кратность вентиляции газифицированной кухни должна быть не менее 3,0; а при турбокотле - не менее 1,0. Всё кажется логичным и разумным. Но ведь существует (и допускается её применение производителями котлов!!!) техническая возможность забора воздуха на горение из помещения, сняв верхнюю заглушку на котле. Обычно этот вариант реализуется при обледенении оголовка коаксиала в сильные морозы. В этих случаях нормы вентиляции для помещений для котлов с закрытой камерой сгорания недостаточны? Ведь существует правило, что при проектировании при многовариантности случаев в качестве базового применяется худший результат для обеспечения безопасности.
А ещё есть газовая плита (разговор веду о газифицированной кухне в многоквартирном доме, а не о топочной). Получается, что существует некоторое противоречие?

Alex_ » 14 сен 2008, 13:32

[quote="представитель fondital";p="15681014"]
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
[/quote]
О как! Я настенниками не занимаюсь, но спинным мозгом чувствовал - троекратный воздухообмен к котлам с закрытой камерой сгорания, тем более к установленным в жилом помещении, не должен относиться.

представитель fondital » 14 сен 2008, 11:28

для гончар:
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
и СП 41-108-2004 п. 8.1.3: "Расчетный воздухообмен в теплогенераторных помещений общественного назначения должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час."
Оттуда же:"...теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;". Конец цитаты.
Т.е., в Вашем случае вытяжки диаметром 160мм и высотой вент канала не менее 3м вполне достаточно.
Для прохожий:
на самом деле, в снип и сп указана только площадь остекления, про раму - ни слова. Но об этом упоминала г-жа Богаченкова А.С. на своих семинарах для проектировщиков (её фамилия - вторая в списке разработчиков СП после Шарипова А.Я., она ведущий специалист СантехНИИпроекта. Наверняка Вы знаете, кто эти люди :roll: ). Возможно, это просто была её рекомендация.
Спасибо за указание неточности!

гpязнуля » 14 сен 2008, 09:48

Просто выписка.

представитель fondital » 13 сен 2008, 18:21

ну чтож, приятно приносить радость :)
может, всё-таки кто-то ответит по теме и подскажет площадь вент.канала?

Прохожий » 13 сен 2008, 15:50

[quote="представитель fondital";p="15680975"] Цель скидывания рамы достоверно неизвестна, возможно - избежание загорания...[/quote]
:ROFL!: :heat:

представитель fondital » 13 сен 2008, 15:46

для гончар: окно - с запасом. размер вент канала сейчас не подскажу - нет таблиц. извините.
для прхожего: и стекло разобьётся, и рама вылетит. Главное - обеспечить достаточный проём для сброса взрывной волны. Цель скидывания рамы достоверно неизвестна, возможно - избежание загорания...

Прохожий » 13 сен 2008, 14:33

[quote="представитель fondital";p="15680940"]Ещё помещение должно иметь окно площадью 0,03м2/(м3 свободного пространства) с легкосбрасываемой рамой - т.е. просто на монтажной пене. Такое окно в случае взрыва газа вылетит на улицу, оставив помещение неповреждённым.[/quote]
То есть считаете, что стекло при взрыве не разобъётся, а вылетит рама целиком?

представитель fondital » 13 сен 2008, 00:10

для гончар
трёхкратная вентиляция - полная смена воздуха в помещении 3 раза в час (в Вашем случае - не менее 72м3/час). Это требование к помещению, в котором установлено бытовое газовое оборудование - ваша безопасность. Если бы котёл был с открытой камерой сгорания, то воздухообмен считается: вытяжка общеобменная - трёхкратная, приток = вытяжка общеобменная + воздух на горение. Ещё помещение должно иметь окно площадью 0,03м2/(м3 свободного пространства) с легкосбрасываемой рамой - т.е. просто на монтажной пене. Такое окно в случае взрыва газа вылетит на улицу, оставив помещение неповреждённым.

Re: вентиляция

Alex_ » 12 сен 2008, 23:11

[quote="Гончар";p="15680912"]А то что-то я не понимаю про трехкратный воздухообмен.[/quote]
Я тоже. В том смысле, что такое требование предъявляется к встроенным котельным, оборудованными котлами с забором воздуха из помещения установки.
Одно из главных преимуществ забора воздуха для горения извне - возможность не устраивать сквозняки в жилых помещениях, где установлен котел и обходиться намного меньшей кратностью.

alus » 28 мар 2008, 17:57

На форумах неоднократно обсуждалась тема по поквартирному отоплению.
Котел у Вас работает на газе, вот и требования должны быть выполнены для котла, который установлен в кухне.
Вентканал - обязательно плюс форточка, а также требования в объёму помещения. Все это в ПБ (я из Украины, у нас ДБН на газоснабжение), там все прописано.