Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 мар 2008, 17:17
- Репутация: 0
Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
Viessmann Vitopend 100 турбо. он же не требует притока воздуха из комнаты. а берет воздух с улицы и выкидывает продукты горения на улицу. так нужна вытяжка специальная для котла ? и где она должна распологаться?( рядом прямо с котлом? ) Или достаточно той вытяжки что уже существует в этой комнате( дырка вытяжки правда расположена в другом конце комнаты от котла)
- utilizator
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 11:36
- Репутация: 0
На форумах неоднократно обсуждалась тема по поквартирному отоплению.
Котел у Вас работает на газе, вот и требования должны быть выполнены для котла, который установлен в кухне.
Вентканал - обязательно плюс форточка, а также требования в объёму помещения. Все это в ПБ (я из Украины, у нас ДБН на газоснабжение), там все прописано.
Котел у Вас работает на газе, вот и требования должны быть выполнены для котла, который установлен в кухне.
Вентканал - обязательно плюс форточка, а также требования в объёму помещения. Все это в ПБ (я из Украины, у нас ДБН на газоснабжение), там все прописано.
Все буде добре!
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: вентиляция
[quote="Гончар";p="15680912"]А то что-то я не понимаю про трехкратный воздухообмен.[/quote]
Я тоже. В том смысле, что такое требование предъявляется к встроенным котельным, оборудованными котлами с забором воздуха из помещения установки.
Одно из главных преимуществ забора воздуха для горения извне - возможность не устраивать сквозняки в жилых помещениях, где установлен котел и обходиться намного меньшей кратностью.
Я тоже. В том смысле, что такое требование предъявляется к встроенным котельным, оборудованными котлами с забором воздуха из помещения установки.
Одно из главных преимуществ забора воздуха для горения извне - возможность не устраивать сквозняки в жилых помещениях, где установлен котел и обходиться намного меньшей кратностью.
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
для гончар
трёхкратная вентиляция - полная смена воздуха в помещении 3 раза в час (в Вашем случае - не менее 72м3/час). Это требование к помещению, в котором установлено бытовое газовое оборудование - ваша безопасность. Если бы котёл был с открытой камерой сгорания, то воздухообмен считается: вытяжка общеобменная - трёхкратная, приток = вытяжка общеобменная + воздух на горение. Ещё помещение должно иметь окно площадью 0,03м2/(м3 свободного пространства) с легкосбрасываемой рамой - т.е. просто на монтажной пене. Такое окно в случае взрыва газа вылетит на улицу, оставив помещение неповреждённым.
трёхкратная вентиляция - полная смена воздуха в помещении 3 раза в час (в Вашем случае - не менее 72м3/час). Это требование к помещению, в котором установлено бытовое газовое оборудование - ваша безопасность. Если бы котёл был с открытой камерой сгорания, то воздухообмен считается: вытяжка общеобменная - трёхкратная, приток = вытяжка общеобменная + воздух на горение. Ещё помещение должно иметь окно площадью 0,03м2/(м3 свободного пространства) с легкосбрасываемой рамой - т.е. просто на монтажной пене. Такое окно в случае взрыва газа вылетит на улицу, оставив помещение неповреждённым.
[quote="представитель fondital";p="15680940"]Ещё помещение должно иметь окно площадью 0,03м2/(м3 свободного пространства) с легкосбрасываемой рамой - т.е. просто на монтажной пене. Такое окно в случае взрыва газа вылетит на улицу, оставив помещение неповреждённым.[/quote]
То есть считаете, что стекло при взрыве не разобъётся, а вылетит рама целиком?
То есть считаете, что стекло при взрыве не разобъётся, а вылетит рама целиком?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
для гончар:
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
и СП 41-108-2004 п. 8.1.3: "Расчетный воздухообмен в теплогенераторных помещений общественного назначения должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час."
Оттуда же:"...теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;". Конец цитаты.
Т.е., в Вашем случае вытяжки диаметром 160мм и высотой вент канала не менее 3м вполне достаточно.
Для прохожий:
на самом деле, в снип и сп указана только площадь остекления, про раму - ни слова. Но об этом упоминала г-жа Богаченкова А.С. на своих семинарах для проектировщиков (её фамилия - вторая в списке разработчиков СП после Шарипова А.Я., она ведущий специалист СантехНИИпроекта. Наверняка Вы знаете, кто эти люди
). Возможно, это просто была её рекомендация.
Спасибо за указание неточности!
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
и СП 41-108-2004 п. 8.1.3: "Расчетный воздухообмен в теплогенераторных помещений общественного назначения должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час."
Оттуда же:"...теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;". Конец цитаты.
Т.е., в Вашем случае вытяжки диаметром 160мм и высотой вент канала не менее 3м вполне достаточно.
Для прохожий:
на самом деле, в снип и сп указана только площадь остекления, про раму - ни слова. Но об этом упоминала г-жа Богаченкова А.С. на своих семинарах для проектировщиков (её фамилия - вторая в списке разработчиков СП после Шарипова А.Я., она ведущий специалист СантехНИИпроекта. Наверняка Вы знаете, кто эти люди

Спасибо за указание неточности!
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="представитель fondital";p="15681014"]
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
[/quote]
О как! Я настенниками не занимаюсь, но спинным мозгом чувствовал - троекратный воздухообмен к котлам с закрытой камерой сгорания, тем более к установленным в жилом помещении, не должен относиться.
по СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8: "В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч."
[/quote]
О как! Я настенниками не занимаюсь, но спинным мозгом чувствовал - троекратный воздухообмен к котлам с закрытой камерой сгорания, тем более к установленным в жилом помещении, не должен относиться.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 июл 2011, 20:30
- Репутация: 6
Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
Согласно НПА при использовании теплогенераторов с открытой камерой сгорания кратность вентиляции газифицированной кухни должна быть не менее 3,0; а при турбокотле - не менее 1,0. Всё кажется логичным и разумным. Но ведь существует (и допускается её применение производителями котлов!!!) техническая возможность забора воздуха на горение из помещения, сняв верхнюю заглушку на котле. Обычно этот вариант реализуется при обледенении оголовка коаксиала в сильные морозы. В этих случаях нормы вентиляции для помещений для котлов с закрытой камерой сгорания недостаточны? Ведь существует правило, что при проектировании при многовариантности случаев в качестве базового применяется худший результат для обеспечения безопасности.
А ещё есть газовая плита (разговор веду о газифицированной кухне в многоквартирном доме, а не о топочной). Получается, что существует некоторое противоречие?
А ещё есть газовая плита (разговор веду о газифицированной кухне в многоквартирном доме, а не о топочной). Получается, что существует некоторое противоречие?
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
Это же Россияllion93654 писал(а): Получается, что существует некоторое противоречие?

Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: