Konsta » 26 сен 2008, 11:08
БЭТМЭН:
Смысл уплотнения резьбового соединения не только в его герметизации, вторая главная составляющая этого процесса защита резьбы от коррозии!!! Чтобы соединение стояла десятилетиями. Именно поэтому СП и СНиП предписывает свинцовый сурик, замешанный на натуральной олифе, а не любую масляную краску.
1). Ну а какая защита резьбы от коррозии стальных соединений может быть от Унипака, если в его состав входит
ВОДА!? Вывод: применять Унипак следует на пластмассовых соединениях.
2). Унипак нельзя применять на природном и сжиженном газе. Унипак нельзя применять, если в системе отопления антифриз. Вывод: это не универсальная паста.
3). Почему
wasermen телегу катит на Унипак, конкретно знаю. Унипак на высоких температурах (пар) ничто и звать его никак. А тяжелых условий эксплуатации в ЖКХ то хватает. Гляньте файл, там они все описаны
http://huskey.ru/sealing%20pastes%20applications.pdf
Вывод: Унипак можно применять в квартире. Но с Унипаком не пойдешь работать в тепловой узел или котельную.
Хорошее определение было в СССР для таких товаров – ширпотреб. И цена соответствующая, потому что там нечему стоить. Я бы даже сказал, что при таком составе, 80 руб для тюбика Унипака это дорого. Но там розница может накручивать…
4). У Унипака нет пищевого допуска для питьевой воды. Народ у нас неглупый и уже обращает на это серьезное внимание…
Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:
Makar_one:
А у анаэробов не может быть пищевого допуска по определению. Но если нет сил отказаться от анаэробов в питьевом водоснабжении, и клиент с ножом к горлу: «Хочу нетоксичное!», то вам нужен анаэроб соответствующий этому Стандарту. Ссылка
http://www.nsf.org/business/water_distr ... ibutionSys
да, этому же стандарту должны соответствовать фитинги и труба, т.е. вся система. но это у нас, наверное, из области фантастики.

БЭТМЭН:
Смысл уплотнения резьбового соединения не только в его герметизации, вторая главная составляющая этого процесса защита резьбы от коррозии!!! Чтобы соединение стояла десятилетиями. Именно поэтому СП и СНиП предписывает свинцовый сурик, замешанный на натуральной олифе, а не любую масляную краску.
1). Ну а какая защита резьбы от коррозии стальных соединений может быть от Унипака, если в его состав входит [b]ВОДА[/b]!? Вывод: применять Унипак следует на пластмассовых соединениях.
2). Унипак нельзя применять на природном и сжиженном газе. Унипак нельзя применять, если в системе отопления антифриз. Вывод: это не универсальная паста.
3). Почему [b]wasermen[/b] телегу катит на Унипак, конкретно знаю. Унипак на высоких температурах (пар) ничто и звать его никак. А тяжелых условий эксплуатации в ЖКХ то хватает. Гляньте файл, там они все описаны http://huskey.ru/sealing%20pastes%20applications.pdf
Вывод: Унипак можно применять в квартире. Но с Унипаком не пойдешь работать в тепловой узел или котельную.
Хорошее определение было в СССР для таких товаров – ширпотреб. И цена соответствующая, потому что там нечему стоить. Я бы даже сказал, что при таком составе, 80 руб для тюбика Унипака это дорого. Но там розница может накручивать…
4). У Унипака нет пищевого допуска для питьевой воды. Народ у нас неглупый и уже обращает на это серьезное внимание…
[color=green][size=75]Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:[/size][/color]
Makar_one:
А у анаэробов не может быть пищевого допуска по определению. Но если нет сил отказаться от анаэробов в питьевом водоснабжении, и клиент с ножом к горлу: «Хочу нетоксичное!», то вам нужен анаэроб соответствующий этому Стандарту. Ссылка http://www.nsf.org/business/water_distribution/standard61_overview.asp?program=WaterDistributionSys
да, этому же стандарту должны соответствовать фитинги и труба, т.е. вся система. но это у нас, наверное, из области фантастики. :cry: