Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Гидравлическая стрелка

Re: Гидравлическая стрелка

tiptop » 05 июл 2008, 10:37

[quote="masan";p="15675840"]насос в первичный кортур необходим.
[/quote]
Поставьте котловой насос.
Кроме этого в гидравлической схеме ничего менять не требуется. :)
P.S. Оказывается, я об этом уже писал... :oops: Подскажите по схеме котельной

masan » 05 июл 2008, 02:23

Вот схема
Прошу прощения что в таком виде но пока нужна логика
Так все атрибуты есть(воздухоотводчики и тд)

Re: Гидравлическая стрелка

mrstone » 04 июл 2008, 23:48

[quote="masan";p="15675840"]Здравствуйте.
... Бойлер 200 л включен в первичнй контур насосом 25-40. Насоса в первичном контуре нет.Те кто устанавлливали клялись что все отлично, но просмотрев различные схемы понял что насос в первичный кортур необходим. [/quote]
А вот здесь я что-то не понял...
Схему в студию, плиз :D .

a-x-e-l-1 » 04 июл 2008, 16:30

Я вообще не понял, как че собрано.

Re: Гидравлическая стрелка

tiptop » 04 июл 2008, 08:12

[quote="masan";p="15675840"]как то обойтись без нее жалко 200 евро.
[/quote]
Сделайте перемычку из трубы - делов-то.
Обойдётся на два порядка дешевле. :)
kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13

Гидравлическая стрелка

masan » 03 июл 2008, 20:11

Здравствуйте.
Есть гидрококоллектор Magra подключен непосредственно к котлу Protherm KLO 50 . Все насосы включены во вторичные контура. Всего 3 контура прямых радиаторных 1 теплый пол смесительный. Бойлер 200 л включен в первичнй контур насосом 25-40. Насоса в первичном контуре нет.Те кто устанавлливали клялись что все отлично, но просмотрев различные схемы понял что насос в первичный кортур необходим. Подскажите если поставить его нужно ли ставить гидрострелку перед коллектором или можно как то обойтись без нее жалко 200 евро.
Спасибо

Вернуться к началу