[quote="Новожилов Кирилл";p="15676184"]. В новой системе хочу задействовать старый котел АОГВК-11,6-3 подключенный где-то в середине 90-х, заполнить систему тосолом и провести в доме горячую воду по второму контуру. Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли заполнять систему тосолом ?
2. Как сделать гор. воду по второму контуру?
........2.1 Совместно с палотенце-сушилом,
........2.3 Или совместно с теплым водяным полом ,
- в совмещенном санузле, так что бы при работе котла батареи в доме не нагревались, и мыться под душем было бы возможно без перемены постоянной температуры, и постоянных скачков давление в водопроводе на выходе ( т.е. в душе и в раковине) при учете, что есть центральная подача хол. воды?
3[/quote][/quote
Если честно, то не совсем понял тех.задание.
Начнем с того, что 11кВт крайне мало для нормального разбора ГВС.
Тосол в АОГВ лить можно смело, но насос циркуляционный нужен. Объем расширительного бака прдется увеличивать серьезно. Не факт, что существующих радиаторов хватит для отопления. Тосол тепло отдает хуже, чем вода.
Вот с ГВС, я вообще не понял, чего хотят.
Потом Вы просите:" так что бы при работе котла батареи в доме не нагревались, и мыться под душем было бы возможно без перемены постоянной температуры, и постоянных скачков давление в водопроводе на выходе ( т.е. в душе и в раковине) при учете, что есть центральная подача хол. воды?"
Вы подумайте, зачем наворачивать на АОГВ все эти приблуды?
Можа повесить просто настенничек и не морочить голову. По деньгам прикиньте.
Автоматика тож дело не дешевое. Хотя можно и тупо кранами вручную крутить, но ... 21 век на дворе.

[quote="Новожилов Кирилл";p="15676184"]. В новой системе хочу задействовать старый котел АОГВК-11,6-3 подключенный где-то в середине 90-х, заполнить систему тосолом и провести в доме горячую воду по второму контуру. Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли заполнять систему тосолом ?
2. Как сделать гор. воду по второму контуру?
........2.1 Совместно с палотенце-сушилом,
........2.3 Или совместно с теплым водяным полом ,
[list] в совмещенном санузле, так что бы при работе котла батареи в доме не нагревались, и мыться под душем было бы возможно без перемены постоянной температуры, и постоянных скачков давление в водопроводе на выходе ( т.е. в душе и в раковине) при учете, что есть центральная подача хол. воды?[/list]
3[/quote][/quote
Если честно, то не совсем понял тех.задание.
Начнем с того, что 11кВт крайне мало для нормального разбора ГВС.
Тосол в АОГВ лить можно смело, но насос циркуляционный нужен. Объем расширительного бака прдется увеличивать серьезно. Не факт, что существующих радиаторов хватит для отопления. Тосол тепло отдает хуже, чем вода.
Вот с ГВС, я вообще не понял, чего хотят.
Потом Вы просите:" так что бы при работе котла батареи в доме не нагревались, и мыться под душем было бы возможно без перемены постоянной температуры, и постоянных скачков давление в водопроводе на выходе ( т.е. в душе и в раковине) при учете, что есть центральная подача хол. воды?"
Вы подумайте, зачем наворачивать на АОГВ все эти приблуды?
Можа повесить просто настенничек и не морочить голову. По деньгам прикиньте.
Автоматика тож дело не дешевое. Хотя можно и тупо кранами вручную крутить, но ... 21 век на дворе. :D