Защита насоса от сухого хода по наличию воды.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Защита насоса от сухого хода по наличию воды.

Re: Защита насоса от сухого хода по наличию воды.

adstern » 09 июл 2008, 12:16

[quote="Bormoley";p="15676243"]Установлен самовсасывающий насос. На всасе врезано реле давления LP3 и манометр. Но с этим реле система не работает.
Заполняем систему до насоса водой[/quote]
Если насос действительно самовсасывающий, то зачем вы заполняете систему водой - ведь он САМОвсасывающий? Когда такой насос не работает, то чаще всего всасывающий трубопровод водой не заполнен. Любые реле и датчики должны быть только на напорной стороне.

Mike08 » 09 июл 2008, 12:09

[quote="Al";p="15676260"]до насоса если, тогда манометр не покажет 6 бар никак, если только колесо в другую сторону крутится. )[/quote]
Автор писал что реле и манометр на всосе стоят, а обратник значит еще раньше стоит. Вот он (манометр) и показывает разрежение при работающем насосе и 6 бар при стоячем.

Al » 09 июл 2008, 11:59

до насоса если, тогда манометр не покажет 6 бар никак, если только колесо в другую сторону крутится. Или автор метры с барами путает, типа показание минус 6 метров, или он так напуган дребезгом, что написал не то :mrgreen: . Частники! Ну заплатите денег за установку монтажнику! Воздастся сторицей и мир наполнится добром! :cry: Нафик, своих хватает , в очередь стоят. Лечение запоя без фотографии даже по объявлению в газете не делают )

Mike08 » 09 июл 2008, 11:45

[quote="Al";p="15676256"]По логике- то да, но где ещё клапан обратный стоит? Может там вообще из водопровода есть желание высасывать соседскую воду. Сложно слишком и непонятно ничего.[/quote]
Судя по описанию автора обратный клапан стоит на всасывающей линии до реле иначе при выключении насоса давление на реле не вырастало бы до 6 атм, а оставалось бы нулевым и насос уже больше не включался бы.

Прохожий » 09 июл 2008, 11:45

Да ничего там сложного нет. Просто нужно открыть любое руководство по монтажу самовсасывающих насосных установок и сделать как на картинке. Вариант только один - правильный.

Konst » 09 июл 2008, 11:42

у меня была аналогичная петрушка - оказалось обратный клапан неисправен

Al » 09 июл 2008, 11:39

По логике- то да, но где ещё клапан обратный стоит? Может там вообще из водопровода есть желание высасывать соседскую воду. Сложно слишком и непонятно ничего.

Mike08 » 09 июл 2008, 11:29

По логике реле давления ( в смысле защита от сухого хода) должна стоять не на всосе, а на напорной линии после насоса, если вода в насос поступает то давление в напорной линии есть и реле держит насос включенным. Как только вода перестает поступать в насос, давление в напорной линии падает за счет водоразбора и реле отключит насос.

Прохожий » 09 июл 2008, 11:26

Про гидроаккумулятор в вопросе не сказано ни слова. Он вообще существует? Какая емкость, какое давление в воздушной части?
Второй непонятный вопрос. Почему реле давление врезали на всасе насоса, а не после него? Просто объясните, может где то руководство видели, или кто то обосновал это?

Al » 09 июл 2008, 11:09

Дребежжит из- за колебаний давления (гидроударов) на автомате. Почему "давление растёт до 6 бар и останавливается (при отсутствии разбора)" , а не так например: насос нагнетает давление в гидроаккумулятор до установленного на автомате давления значения и отключается. или у вас только насос и ЛП 3?
"Заполняем систему до насоса водой и запускаем насос заблокировав реле давления "- такая сложная операция каждый запуск? Зачем, уровень воды падает? Откуда вода, что за насос, кто придумал и смонтировал?
И какого диаметра трубы поставлены, не 1/2 дюйма? Как врезана защита...
Вобщем надо место врезки вашего реле давления поменять, пока двигатель не сгорел.

Вернуться к началу