Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Будет ли работать теплый пол в подвале

Прохожий » 08 авг 2008, 16:06

[quote="Outcast";p="15678620"] я думаю, что некоторые участники этого форума, в частности Прохожий, от такой суммы сейчас упали под стол от смеха[/quote]
Хм... Идите раздайте эти 4 тысячи нищим у ближайшей церкви. Ей богу проку от этих денег будет больше.

Mike08 » 08 авг 2008, 15:27

[quote="Outcast";p="15678620"]

Насчет структуры пола в подвале, там насыпана чистая глина 30 см (это для гидрозащиты, но она уже высохла и потрескалась - воды нет), потом где-то 7-8 см ГПС (это подушка для стяжки), сечас собираюсь залить черновой слой бетона из ГПС где то- 6-7 см, вот на этот слой я и думал улаживать МП трубу, а сверху ее залить чистовой идеально ровной стяжкой 4-5 см бетона [/quote]

Я бы вынул этот самый ГПС (не совсем понял что это ? Глинопесчаная смесь?), выровнял бы поверхность сухой глины песком минимальным слоем, увлажнив его и утрамбовав, поверх пленку для гидроизоляции, на пленку пенопласт (хотя бы 10 см) сверху арматурную сетку, к ней трубу и чистовую стяжку 5 см. Деньги и пространство сэкономленные от черновой стяжки как раз и пошли бы на утеплитель.

Sonic » 08 авг 2008, 13:42

Если вам интерестно могу скинуть фото в личку

Outcast » 08 авг 2008, 13:31

[quote="Mr.Smith";p="15678621"][quote="Outcast";p="15678620"]мне даже когда проектировщики расчитывали радиаторы , сказали что на 1 этаже 1 ребро идет на 1,5 кв. метра площади, в подвале 1 ребро идет на 2 кв. метра площади[/quote] Гениальные проектировщики!

А если подвал утеплить нормально, то 1 "ребро" (слово то какое, меня аж покоробило) можно и на 5 и на 10 метров ставить. Другое дело, что иногда выгоднее землю топить, чем утеплять. Т.к. излишнее утепление не всегда окупается (ну пока цены на газ не европейские)[/quote]

Я тут наверно не правильно выразился точнее сказать не подвал, а полуподвал, т.к. 1 метр точно у этого помещения над землей и есть какие не какие а маленькие окошки :cool: :cool: :cool:

Mr.Smith » 08 авг 2008, 13:27

[quote="Outcast";p="15678620"]мне даже когда проектировщики расчитывали радиаторы , сказали что на 1 этаже 1 ребро идет на 1,5 кв. метра площади, в подвале 1 ребро идет на 2 кв. метра площади[/quote] Гениальные проектировщики!

А если подвал утеплить нормально, то 1 "ребро" (слово то какое, меня аж покоробило) можно и на 5 и на 10 метров ставить. Другое дело, что иногда выгоднее землю топить, чем утеплять. Т.к. излишнее утепление не всегда окупается (ну пока цены на газ не европейские)

Outcast » 08 авг 2008, 13:26

[quote="Babar";p="15678578"]А утепление подвала нормальное?
Кроме ТП есть есчо вариант сделать "тёплые стены", они кстате без трехходовых.[/quote]

Да можно если это будет дешево! Только я технологии не знаю...

У меня ж расчет какой был купить 200 м 16-й МП трубы (фирмы Valtek, у нас она по 36 руб., я нашел оптом по 17р.) итого 3400 руб., плюс фитинги и краны итого получаем бюждет в районе 4000 руб. (я думаю, что некоторые участники этого форума, в частности Прохожий, от такой суммы сейчас упали под стол от смеха), а тут на тебе насос - еще плюс 1500, треходовый - наверно около 2000 и 2 коллектора, не знаю почем они думаю рублей по 700, итого получится около 8500-9000 руб., мне наверно проще за эти же деньги (800-9000) купить алюминиевые радиаторы и не парится с монтажем ТП

Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:

[quote="BATMAN";p="15678619"]

и подвал утепли...[/quote]

ТОварищи, Вы случайно не продавцы утеплителя???? Зачем подвал утеплять - он и так теплый - это ж подвал, а не мансарда, там зимой при равных условиях (если не топить) теплее градусов на 5, чем на 1 этаже или мансарде, мне даже когда проектировщики расчитывали радиаторы , сказали что на 1 этаже 1 ребро идет на 1,5 кв. метра площади, в подвале 1 ребро идет на 2 кв. метра площади

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:

Насчет структуры пола в подвале, там насыпана чистая глина 30 см (это для гидрозащиты, но она уже высохла и потрескалась - воды нет), потом где-то 7-8 см ГПС (это подушка для стяжки), сечас собираюсь залить черновой слой бетона из ГПС где то- 6-7 см, вот на этот слой я и думал улаживать МП трубу, а сверху ее залить чистовой идеально ровной стяжкой 4-5 см бетона из песка и цемента с добавление присадки (не помню как называется кажется Д-5, ну вобщем аналог ИР-1, только лучше)

BATMAN » 08 авг 2008, 12:58

[quote="Outcast";p="15678558"][quote="BATMAN";p="15678536"]дели на 2-3 контура через коллекторную группу и ставь термосмесительный узел с насосом, трубу поставь 16-17 из сшитого полиэтилена, с шагом 30-35...в стяжку добавь присадку для увеличения теплопроводимости...[/quote]

Да насос + термосмесительный узел + 2 коллектора + труба - это сколько денег будет то, я уже думаю может просто заменить радиаторы на алюминиевые и дорастить их[/quote]

и подвал утепли...

Babar » 07 авг 2008, 18:37

А утепление подвала нормальное?
Кроме ТП есть есчо вариант сделать "тёплые стены", они кстате без трехходовых.

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Serj-kot » 07 авг 2008, 17:05

[quote="Mike08";p="15678567"]Теплопередача от стяжки в грунт будет значительно больше чем в воздух помещения.[/quote]
Лучше один раз попробовать, потом переделать как нибудь, а потом капитально перестроить на старости лет и доживать спокойно. Жалея о том что пожалел денег на "так как надо" :)

ИМХО, не просто глупо, это тупо, закапывать трубу и тратить на её деньги, а потом отапливать ней землю.

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Mike08 » 07 авг 2008, 16:01

[quote="Outcast";p="15678554"]

Высота указана уже по предполагаемой плитке, сейчас на 8-10 см выше, утеплитель ложить не буду, поделюсь теплом с шахтерами :D :D :D[/quote]
Я к тому что если есть возможность вынуть часть грунта из подвала, то лучше его вынуть, освободив место для утеплителя. Иначе, боюсь шахтеры все тепло заберут и Вам не оставят. Теплопередача от стяжки в грунт будет значительно больше чем в воздух помещения.

Outcast » 07 авг 2008, 15:33

[quote="BATMAN";p="15678536"]дели на 2-3 контура через коллекторную группу и ставь термосмесительный узел с насосом, трубу поставь 16-17 из сшитого полиэтилена, с шагом 30-35...в стяжку добавь присадку для увеличения теплопроводимости...[/quote]

Да насос + термосмесительный узел + 2 коллектора + труба - это сколько денег будет то, я уже думаю может просто заменить радиаторы на алюминиевые и дорастить их

гpязнуля » 07 авг 2008, 15:22

Тп по данной схеме НОРМАЛЬНО работать не будет!!!
Но в подвале может и быть тепло, 40 квадратов одним контуром.... даже я так в профмолодости так не делал :). Следует понимать нормальную работу как: Управляемость и равномерность плюс комфорт, это минимум 5 контуров на подвал, трёхходовик и насос.
В ТПу важна не только количественная регулировка, но и качественная, а без трехходовика и насоса это очень проблематично, проктически не возможно.

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Outcast » 07 авг 2008, 15:16

[quote="Mike08";p="15678541"][quote="Outcast";p="15678512"] В подвале всего 2 комнаты, одна 12 кв. метров (высота потолка 2.10м), вторая 42 кв. метра (высота потолка 2,35 м).[/quote]
А что там сейчас является полом в подвале? Под стяжку ТП надо утеплителя сантиметров 15 + стяжка минимум 5 см. Итого 20 см. Вы готовы к высоте потолков в комнатах 1,9 и 2,15 м? Если не положить утеплитель будете отапливать шахтеров.[/quote]

Высота указана уже по предполагаемой плитке, сейчас на 8-10 см выше, утеплитель ложить не буду, поделюсь теплом с шахтерами :D :D :D

Прохожий » 07 авг 2008, 14:33

[quote="Outcast";p="15678526"]
Не получится вобще ничего или смущают все же шаровые краны и отсутствие трехходовых :)[/quote]
Меня уже давно ничего в этой жизни не смущает. Не получится вообще ничего.

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Mike08 » 07 авг 2008, 14:11

[quote="Outcast";p="15678512"] В подвале всего 2 комнаты, одна 12 кв. метров (высота потолка 2.10м), вторая 42 кв. метра (высота потолка 2,35 м).[/quote]
А что там сейчас является полом в подвале? Под стяжку ТП надо утеплителя сантиметров 15 + стяжка минимум 5 см. Итого 20 см. Вы готовы к высоте потолков в комнатах 1,9 и 2,15 м? Если не положить утеплитель будете отапливать шахтеров.

BATMAN » 07 авг 2008, 13:46

дели на 2-3 контура через коллекторную группу и ставь термосмесительный узел с насосом, трубу поставь 16-17 из сшитого полиэтилена, с шагом 30-35...в стяжку добавь присадку для увеличения теплопроводимости...

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Outcast » 07 авг 2008, 13:19

[quote="Serj-kot";p="15678529"][quote="Outcast";p="15678512"] .......делаю бетонные полы (с перспективой керамической плитки) ........... [/quote]
Подумайте о плитке, потому как, если насос продавит, то продавит воду 80-85*С, причем будет давить её практически постоянно. Это не хорошо для плитки и для ног.
А если заузить проход краном, то может и вовсе не продавить.
А шаг в 25 см маловат, хотя смотря для чего использовать помещение.[/quote]

котел будет греть воду максимум до 70 градусов - это в 20 градусный мороз за окном, основная рабочая температура воды в котле 40-50 градусов - это проверено, я думаю что под бетоном эти градусы существенно упадут, но дело даже не в том главное чтоб продавил, а та если будет не комфортно то действительно лучше термозапорник поставить

Re: Будет ли работать теплый пол в подвале

Serj-kot » 07 авг 2008, 13:00

[quote="Outcast";p="15678512"] .......делаю бетонные полы (с перспективой керамической плитки) ........... [/quote]
Подумайте о плитке, потому как, если насос продавит, то продавит воду 80-85*С, причем будет давить её практически постоянно. Это не хорошо для плитки и для ног.
А если заузить проход краном, то может и вовсе не продавить.
А шаг в 25 см маловат, хотя смотря для чего использовать помещение.

Outcast » 07 авг 2008, 12:29

[quote="грязнуля";p="15678514"]А что сказать?
ТП столько про них говорилось, делайте если продавит то переделывать не будете, а если не продавить то тогда и ЗАМУТЕТЕ...
Типа там насосик трехходовик разбивание на контура....
Вам можно, Вы же за свои эксперементируете![/quote]

Дак я хочу чтоб вероятность того что непродавит существенно уменьшить, уж что точно не хочется ставить так это доп. насос, еще раз задам вопросы: хватит ли 16-й трубы или все же поставить 20-ю и 150 метров не сильно много, может поставить коллекторы и порезать ну там по 40 метров

А что еще хотел указать существующие радиаторы в подвале чугунные и нагреваются они так же быстро как и радиаторы на мансарде и температура у них такая же

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

[quote="Прохожий";p="15678516"]Ну что тут сказать? Ужос!
Не делайте так. Работать не будет.[/quote]

Не получится вобще ничего или смущают все же шаровые краны и отсутствие трехходовых :)

Прохожий » 07 авг 2008, 11:10

Ну что тут сказать? Ужос!
Не делайте так. Работать не будет.

Вернуться к началу