Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос знатокам!

PSN » 02 окт 2008, 22:08

Перекрываешь котел (подача, обратка), открываешь предохранительный клапан и сбрасываешь давление с котла (сливаешь с него теплоноситель). После этого накачиваешь бак (при открытом предохранительном клапане) до давления = давление в системе отопления - 0,2 бар. При этом вода через предохранителный клапан должна перестать литься! И только после этого открываешь систему отопления!

Святослав » 30 сен 2008, 21:07

При закачки воздуха не надо закрывать кран слива/сброса воды, начнете закачивать воздух он выдавит воду из себя через кран, а если закрыть его, то он естественно поведет себя так как Вы описали, это тонкости, извените что не упоминули.

гpязнуля » 30 сен 2008, 17:58

4 года это нормально.
Если сейчас открыть маевский давление в расширителе упадет до 0?

транзит » 30 сен 2008, 17:57

Что из серии: заливаем масло в двигатель через щуп :D .

транзит » 30 сен 2008, 17:50

Тьфу блин, нормальное явление-раз в четыре года мембрану менять. Всё нормально.
[quote="Юрий 08";p="15682460"]... Первый случай за 4 года.[/quote]

гpязнуля » 30 сен 2008, 17:45

[quote="Юрий 08";p="15682456"]
Последствия:
1. Давление в системе ( без воды) поднялось до 1.2 атм[/quote]
Это КАК? Это на нобелевскую премию тянет! Воды нет (в системе), а давление есть? Да еще само поднялось!
Ты хотел сказать что в системе воды нет, она система сообщается с атмосферой, а в расширителе 1.2 атрм. Или ты накачал воздух в систему через расширитель и порванную мембрану 1.2 кг? Так вода из расширителя шла? С чего взял что мембрана порвана? Подсоедени манометр к расширителю и сбрось давление из системы. Если получится накачай расширитель. СИСТЕМА должна быть открыта, ОТКРОЙ взрывник на котле или маевские на радиаторе.

транзит » 30 сен 2008, 17:44

Был случай, когда мембрану попросту подрезал сварной шов на двух полусферах бака (100 литров). Посмотри внимательно, нет ли системы в происходящем.

wasermen » 27 сен 2008, 19:35

[quote="грязнуля";p="15682242"]По признакам что то не ладное с расширителем.
Объём систему? Объем расширителя?[/quote]

"Скорее всего несоответствие объема расширителя, объему системы"- Я так ДУМАЮ!

гpязнуля » 27 сен 2008, 18:33

По признакам что то не ладное с расширителем.
С какого давления стартовали в прошлом году? (начните с 1кг)?
Были ли переделки в отоплении (изменения объема теплоносителя в системе). Возможно ли отключить расширитель краником, проверьте, краник и шаловливые ручки творят чудеса. Всю ли систему запускали, может каким то краном отключили расширитель от отопления. Объём систему? Объем расширителя?

Alex_ » 27 сен 2008, 18:26

[quote="Юрий 08";p="15682238"]Спасибо за ответы! В расширительном бачке воздух. Давление по манометру 1.5 атм. на шильдике бачка тоже 1.5 атм. Что делать в таком случае?[/quote] Необходимо отключть бачок от системы, слить из него всю воду, и только потом подкачивать пустым. А иначе у Вас в бачке будет то же давление, что и в системе. Для удобства выполнения этой операции существуют специальные отсекатели. Краны ставить не рекомендуется.

транзит » 27 сен 2008, 18:02

Давление 1,5 в незаполненном бачке.

шидол » 27 сен 2008, 18:00

Вы как давление проверяли???
Если можно по пунктам?

гpязнуля » 27 сен 2008, 17:01

[quote="Святослав";p="15682236"]Надо слить воду и насосом накачать необходимое давление (см.шильдик на расширителе)[/quote]
А перед тем как сливать, проверить что там в расширителе. Слегонца нажать на ниппель если воздух, значит можно накачивать, а если вода менять мембрану или расширитель. Нкчивать при открытом сливном кранике, обеспечить сообщение системы (котла) с атмосферой.

Святослав » 27 сен 2008, 16:50

Надо слить воду и насосом накачать необходимое давление (см.шильдик на расширителе)

Святослав » 27 сен 2008, 16:00

Что с этим :evil: делать знаете :?:

шидол » 27 сен 2008, 15:05

:D +1

Прохожий » 27 сен 2008, 14:43

Расширительный бачок