Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресостат?)

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресостат?)

oleg.dmitrievic » 01 апр 2015, 03:38

лягушка

mirokyan » 01 апр 2015, 01:35

Ariston Clas 24 FF - ошибка 6P1 , При включении котла включается и сразу же отключается турбина , выходит ошибка 6P1 , котел не зажигается . Что делать ?

Re: Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресоста

Aleks44 » 17 мар 2014, 19:59

--------Мое предложение попробовать надеть трубку (та шо на фото) на контрольный штуцер, хоть и с недовольством("да это на всех Класах так торчит...") но было реализовано. Не знаю уж в следствии этого или чего то ещё, но котёл благополучно работает без ошибок "6Р1"-"6Р2"... Правда вот вентилятор гудеть стал басовитее и с вибрацией по всему корпусу, от того более заметнее и неприятнее.... Отчего так не пойму... Может кто сталкивался? -----
мое имхо что вы надели трубку на второй штуцер который предназначен для инвертного (нагнетающего) срабатывания который в нашем котле не задействован , и в реле давления воздуха который не используется , а подключив к нему у вас постоянно контакт включен и может быть из-за этого усиленно вращается турбинка, у меня контакт включается только при включении на 6 секунд.
Просто тоже эта 6P1 ошибка замучила,пока жду ошибку и прибором посмотрю не залип ли контакт.

Re: Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресоста

ari-sto » 27 окт 2013, 09:28

гул турбины это 90 процентов налипание на лопасти турбины оно может происходить даже без ремонта а посредством поподания через дымоход пыли во влажную погоду например туманы с большим содержанием пыли устранить элементарно снять передние крышки откл котел открутить турбину 4 винта снять и продуть компрессором в 2 х напровлениях :

аристошка » 12 окт 2013, 22:43

МастерКраснодар а инструкцию посмотреть религия не позволяет? :mrgreen:
вообще то желательно инструкцию по первому пуску котла прочитать
у аристонов неплохо все описано

проблема

МастерКраснодар » 11 окт 2013, 19:33

Столкнулся с такой же проблемой котел только подключили - и после нескольких минут работы выдает ошибку - 6P1.

Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
представитель fondital писал(а):3. забита одна из труб дымоудаления
почему то я скланяюсь ко 2 варианту.
и ещё - если длина дымохода меньше 2 метров, то установка дроссельной шайбы (та, о которой Вы говорите, 44мм) обязательна...
мастер который подключал котел - не знает куда эту шайбу вставлять) ))

Грей » 05 дек 2008, 20:42

Мужики, спасибо, что не забываете :)
*** 6р1/6р2 - не появляется, уж не знаю что тому стало причиной - надетая трубка пневмореле на измерительный штуцер или ещё чего... правда у нас последние дни за бортом до +20 доходило так, что котёл отдыхал пару дней завтра включим посмотрим как он отреагирует после простоя....
*** что касается, шума/гула вентилятора - проблема пока не исчезла, я не думаю что там пыль или ещё чего налипло, ибо ремонт в присутствии котла не производился, может действительно смазки в подшибниках нет, как писал Аристошка, но это увы покажет только время, т.к. мастера нашего я не уговорю снять вентилятор и чёй-то там смазать, он считает "шо так у всех, это нормально".... Ув. представитель fondital а где эта самая виброставка находится ? её реально обнаружить при снятых передних крышках? а то я мастера напрягу (за пару-тройку десятков украинских денег) если это не сложно поправить, иль заменить её...
*** что касается настройки, так я таки смотрел параметр 231 он у меня 46, но побоялся менять, ибо думал, что его надо совместно с регулировкой давления газа делать, чего я бы не хотел.... да и вообще побоялсо :) чевой - то испортить (мы стока лет сидели в холоде, шо теперь "молимся" на это чудо, а домашние вообще запрещают мне подходить к нему :) боятся, а не дай Бог я там шото сделаю и он .... тьфу-тьфу-тьфу... - живьём съедят :)) ....
вообще-то я хотел бы уменьшить параметр 231 где-то до 10-15, а то у нас всего 70 м2 , квартира тёплая внутри... может так экономнее будет...
2 sergio12, думаю тож возьмём современем внешний термостат, хотел узнать как Вы его подключали - сами или специалиста вызывали?

2 аристошка и представитель fondital, не устану вас благодарить :) Ваша помощь бесценна особенно в нашей тьму-таракани :lol:
З.Ы. по мере развития ситуации буду стенографировать...

представитель fondital » 02 дек 2008, 16:11

для Грей
гудящий дымосос - плохой симптом. если вибрация передается на корпус - значит сбилась вибровставка, либо, как правильно сказал аристошка, попала грязь (на лопасти или в подшипник).
максимум на отопление очень желательно настроить. Учитывая "мастерство" вашего "специалиста" - прочитайте очень внимательно инструкцию и настройте сами (благо, все настройки - через меню, и что-то испортить там сложно) учтите, что внемени потратите немало.
совместно с этой настройкой обычно подстраивают "стартовое пламя". но вот туда лучше просто так не лезть. если после настройки мощности на отопление будет нормальный пуск (уверенный, без хлопков) - лучше не трогать.
также, поставьте комнатный термостат (а если ещё и уличный термодатчик - будет вообще прекрасно) - это позволит существенно снизить расходы на газ (посмотрите в инструкции логики управления котла и выбирите нужную - для термостата это "базовое терморегулирование").

Sergio12, скорее всего в Ваш котёл также попала грязь (в подшипники дымососа). термостат здесь не при чём. вызвите сервисника, хотя это наверняка не будет гарантийным случаем....

аристошка » 01 дек 2008, 21:01

максимальная мощность котла по отоплению необходимо регулировать перед пуском что уменьшить кол-во включений автоматики если обогреваемая площадь меньще регулируется обычно от 6-8 кВт до номинальной по паспорту
гудеть вентилятор может если смазка в подшипниках отсутствует
или что либо на крыльчатку налипло
было один раз когда котел стоял в квартире где щел ремонт и воздух забирался из квартиры и на крыльчатку налип цемент из воздуха
и двигатель стал вибрировать в резиновых втулках

Грей » 01 дек 2008, 18:38

ну, собственно, как обещал -отписыаюсь по результатам....
мастер был, трубу отсоеденили (второй кусок) визуальный и штапиковнутривращательношкрябательный обзор ничего не выявил - труба чистая. Мое предложение попробовать надеть трубку (та шо на фото) на контрольный штуцер, хоть и с недовольством("да это на всех Класах так торчит...") но было реализовано. Не знаю уж в следствии этого или чего то ещё, но котёл благополучно работает без ошибок "6Р1"-"6Р2"... Правда вот вентилятор гудеть стал басовитее и с вибрацией по всему корпусу, от того более заметнее и неприятнее.... Отчего так не пойму... Может кто сталкивался?

Ещё вопрос хочу задать: в инструкции описано, что в меню есть такой параметр как "Максимальная установленная мощность в режиме отопления" - "231". Правильно ли я понимаю, что поскольку она не отмечена фразой "ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА" и никаких доп. предеостережений для этого параметра, также, в инструкции нет, ТО можно попробывать её порегулировать в меньшую сторону для большей экономии газа.... Правильно ли я понял что ничего доп. регулировать (совместно с этим параметром) не нужно?
Ответьте пожалуйста...
З.Ы. ещё раз поклон и благодарности за помощь "аристошке" и "представителю фондитал"...
З.Ы. от чего ж так стал гудеть вентилятор - может это симптом какой нехороший?

Грей » 28 ноя 2008, 20:54

2 аристошка
спасибо Вам, ещё раз весьма поучительно... есть вопросы, но о них позже.... первое на что я обратил внимание это фоты реле из 2-го файла - у меня не так, вернее не совсем так: на фотах к штуцерам для измерений идут трубки , причём одна из них от реле - у меня к этим штуцерам ни хрена не идёт вааще (я это увидел ч/з отверстие для 80мм трубы, которое открыли шоб котёл работал) и ещё трубка пласстмасовая похоже, что от реле давления просто болтается, картина маслом, как грится.... Я это дело заснял и выкладываю.

Правильно ли я понимаю шо надо эту трубку соединить с правым штуцером?
А откуда и что должно идти на левый штуцер?

и ещё когда мастер открывал корпус, он снял провода, как я теперь понимаю те шо идут на контакты 11-12 разъема CN 22, закоротил их котёл есс-но пустился и воткнул обратно, но воткнул их не друг напротив друга (как вродеб на фото из 2-го файла) , а один в верхний штырёк, другой в правый - это нормально???

неужели всё так запущено? с нетерпением жду ответа,о руки чешутся самому исправить, а то ждать мастера уже невмоготу.... воздух ч/з дырку в котле с квартиры жалко :))
Изображение
Изображение

аристошка » 27 ноя 2008, 21:49

посмотри по дымоудалению

Грей » 27 ноя 2008, 20:10

здоровский форум, сколько информации.... и реальной помощи!!!
2 аристошка и представитель fondital: огромное спасибо вам... буду разбираться....
насчёт шайбы, это интересно, товарисч говорил шо её надо снимать всегда - практический опыт, у нас к стандартному коаксиалу докуплен ещё кусок около метра (труба ч/з балкон)
.... по поводу звонить в Киев - честно не буду, может я не правильно написал - отказались брать на гарантийное обслуживание .... я перед покупкой котла посетил оффиц. сервис в том городе мне честно сказали если котёл оффициально не завезен в Украину на гарантию брать не будем... я свой котёл когда купили на укр.офф.сайте по серийнику пробил - поставка серая :( поэтому не удивился когда позже по тел. сказали шо нас не обслуживают, видать знают, шо тут много серого, но не расстроился, во -первых, гарантию давал этот товарисч, у которого мы заказали всё, в т.ч. и из-за гарантии, во-вторых, поиск жалоб в инете на класы дал отриц. резалт... вооот да собсно приезд мастера из офф.серви-центра это ещё и оплата дороги 2 грн.=1км безотносительно на гарантии или нет, а это кусается....
мне собсно разобраться шоб человеку тож помочь, вместе и доведём до ума ....
всё таки как здорово, уже и ответ - спасибо ещё раз...

гpязнуля » 27 ноя 2008, 19:26

Блин, и я хотел прикрепить, потом закачать в фаилотеку, не крепится и не качается.....

представитель fondital » 27 ноя 2008, 19:24

открываем инструкцию, находим таблицу ошибок (она ближе к концу, занимат несколько листов), читаем:
"6 P1 Контакты пневмореле вентилятора не замкнулись при включении вентилятора
6 P2 Контакты пневмореле вентилятора разомкнулись при работе вентилятора"
т.е. у вас не создаётся перепад давлений на пневмореле.
возможные причины
1. засорена сигнальная трубка дымосос - пневмореле.
2. бывали случаи, что пластмассовый патрубок на дымососе, к которому крепится сигнальная трубка, расплавлялась внутри дымососа, и это тоже вызывало такую ошибку. Расплавленная трубка означает, что температура уходящих газов выше номинальной. а это уже другая песня....
3. забита одна из труб дымоудаления
почему то я скланяюсь ко 2 варианту.
и ещё - если длина дымохода меньше 2 метров, то установка дроссельной шайбы (та, о которой Вы говорите, 44мм) обязательна...
Есть официальное представительсво в Киеве. Пожалуйста, позвоните им и расскажите про ответ сервис-центра. Такие вещи в Аристоне жестоко наказываются.
удачи...

аристошка » 27 ноя 2008, 19:23

покопай учебный курс посмотри логику работы если ты технарь разберешся

Грей » 27 ноя 2008, 15:19

"представитель сервиса" как раз заглушку и открыл, т.е. это человек ч/з которого котёл покупался, он его ставил, он его обвязывал, пускал, он и обслуживает по гарантии.... а оффиц. сервиса на аристоны у нас в городе нет, а ближ сервис, в другом городе, отказался брать на обслуживание котлы из нашего города х.з. так по тел. сказали.... воот

Alekz » 27 ноя 2008, 12:24

Уже не в первый раз отмечаю для себя тот факт, что в Украине достаточно часто используют коаксиальные системы в многоэтажных домах!?! СНиПы другие? А по сути вопроса можно сказать, что при условии нормального доступа воздуха (убрали заглушку наверху) котел работает, то проблема скорее всего именно в подаче воздуха для горения. Точнее конечно же должен определить представитель компании или сервисной службы.

Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресостат?)

Грей » 27 ноя 2008, 11:24

Здравствуйте, мужики, помогите разобраться. Котёл новый, работает на стабилизаторе, розетка заземлена, полярность соблюдена. Ошибка появилась ч/з мин 10-20 работы, потом пропадала - появлялась, затем стабильно стала гореть и всегда при этом активно работает вентилятор. Замечено, что после отдыха котла ч/з 1-2 часа он пускается, но если ставиш 70С или при отоплении вкл. ГВС, то почти сразу возникает, если ГВС не включать и отопление 40-50С то работает около часа, затем опять возникает и ступор. Приехал сервисант, открыл котёл ошибка исчезла, закрыл появилась, сказал что ему (котлу :) не хватает тяги(воздуха), при том что этот же человек ставил котёл, делал его обвязку и первый пуск. Открыл одну из дырок сверху, на мой осторожный вопрос правильно ли это - нервный ответ типа "да" и "вас это не должно касаться" но обещал приехать позже разобрать трубу не забилась ли, ошибка действительно исчезла, но при вкл. ГВС со временем возникает, но не всегда.... Собсно, я искал по форуму возможные причины, правильно ли я понял, что это может быть:
1) недостаточная тяга в коаксиале - надо ковырять стенку разбирать трубу и смотреть (чего делать не очень хочется, поэтому важно знать что можно ещё проверить);
2) какой-то перекос в давлениях м/у чем-то и чем-то - как это можно измерить и где? и как устранить?;
3)плохое давление газа - это тоже как-то можно замерить? в нашем доме на той же магистрали аристоны уно работают не один год. Может ли быть плохое давление только в нашей квартире, трубе продвода?
4) среди оставшихся из комплекта котла деталей замечена, в т.ч. шайба 44мм, по ходу её не устанавливали (если их не больше).
5)ещё находил, что проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла, но стаб есть - гарантирует ли это от этих проблем. Правда когда первый раз пускали стаба не было (мастер забыл привезти), куплен стаб был на след. день.
6)где-то нашёл, что слетает прошивка у аристонов???? Это и к Класу относиться, или тока старые модели?

Собсно спрашиваю потому, что хочу сам понять, что надо делать и рассказать мастеру, а то он грит котёл мол новый ещё его не знаю, проблем с таким раньше не было...
спасибо.
P.S. Если можно оценить приблиз. вероятность тех или иных причин, чтоб понять что в первую очередь сделать. Просто не хоччется зимой стену ковырять чтоб проверить трубу, а окажется что надо чего-то там подкрутить или пресостат заменить

Вернуться к началу